PT100溫度傳感器0℃時電阻值為100Ω,電阻變化率為0.3851Ω/℃,由于其電阻值小,靈敏度高,所以引線的阻值不能忽略不計,采用三線式接法可消除引線線路電阻帶來的測量誤差,原理如下: PT100引出的三根導線截面積和長度均相同(即r1=r2=r3),測量鉑電阻的電路一般是不平衡電橋,鉑電阻(Rpt100)作為電橋的一個橋臂電阻,將導線一根(r1)接到電橋的電源端,其余兩根(r2、r3)分別接到鉑電阻所在的橋臂及與其項領的橋臂上,這樣兩橋臂都引入了相同電阻的引線電阻,電橋處于平衡狀態,引線線路電阻的變化是對測量結果沒有任何影響。 本文源自菲爾斯特〈http://fstsensor.1688.com/?spm=0.0.0.0.QfNY6Q〉,轉載請注明出處 |