隨著各行各業不斷涌現出新的企業,市場的競爭越來越大,如何在保證產品質量的前提下,減少產品成本,已經成為每個企業的新課題。下面就根據電子產品應用環境,來對如何設計一個恰到好處的開關電源外圍電路作簡單介紹。 在國際標準IEC61000中對電子類產品根據應用環境分成了三類: 1類是居住、商業和輕工業環境; 2類是工業環境;3類是測量、控制和實驗室用的電設備。使用較少,這里不做贅述。 用于1類的電子產品對電磁抗擾度的要求就相對較低,對傳導輻射要求比較高;而2類產品卻恰好相反,對電磁抗擾度的要求就相對較高,對傳導輻射要求比較低。這是由于環境特性決定的,商業電網環境干凈,而工業電網環境會復雜很多。 鑒于這個原因,在實際應用開關電源的時候,就可以使用這個法則,對外圍電路進行一定調整,以下以AC-DC的傳導測試為例。 由圖可以看出,1類產品在傳導測試的限值(這里稱為:CLASS B)要求要比2類產品(CLASS A)低10dB。假如產品使用的電源,是一個內部只有一級濾波的小功率AC-DC模塊,通常過CLASS A沒問題,那么放在2類產品內使用,就可以根據綜合測試情況,考慮不用增加某些濾波器件從而節省一定成本。 EMS的外圍設計思路基本和EMI的一致。以浪涌為例,一般1類商業用的設備或者電器,防浪涌器件壓敏電阻只需要選擇471KD07(壓敏電壓為470V,最大承受脈沖電流為1200A,不同廠家參數會不同)就足夠了,如果用在環境十分復雜的工業環境(附近有大型繼電器,電機工作),就需要使用能承受更大脈沖電流的壓敏器件471KD10(或471KD14)。外圍設計電路請參考我司電源手冊上的應用電路二。 所以,根據不同產品在不同應用場合,可以現場數據和經驗,恰到好處的使用防護器件,即能滿足產品的EMC要求,也可以減少成本。 |