記電工實用口決20條,才算是一個合格的電工,下面大家一起看下吧。 1 已知并聯電容器標稱容量,求電容量 補償并聯電容器,千乏微法間關系 千乏除以壓平方,三倍商數積微法 三百八的電容器,一千乏二十微法 六千伏的電容器,一百千乏八微法 十千伏的電容器,一百千乏三微法 2 已知電動機容量和磁極數,求額定轉矩 電動機額定轉矩,十倍容量磁極數 三數之積除以六,單位采用牛頓米 3 已知380V單相交流電焊機焊接變壓器容量,求供電電纜導線截面積、熔體和負荷開關容量 三百八的電焊機,供電電纜兩芯線 容量八折鋁截面,容量一半銅截面 容量三倍選熔體,負荷開關大熔體 4 已知工廠的性質和裝機容量,求全廠配變容量 工廠配變千伏安,裝機千瓦數估算 冶金紡織水泥廠,千瓦就是千伏安 機械制造加工廠,千瓦一半千伏安 其余輕工化工廠,千瓦七折千伏安 5 測知無名牌電動機的空載電流,估算額定容量 無牌電機的容量,測得空載電流值 乘十除以八求算,近靠等級千瓦數 6 測知電力變壓器二次側電流,求算所載負荷容量 已知配變二次壓,測得電流求千瓦 電壓等級四百伏,一安零點六千瓦 電壓等級三千伏,一安四點五千瓦 電壓等級六千伏,一安整數九千瓦 電壓等級十千伏,一安一十五千瓦 電壓等級三萬五,一安五十五千瓦 7 測知白熾燈照明線路電流,求負荷容量 照明電壓二百二,一安二百二十瓦 8 測知無名牌380 V單相焊接變壓器的空載電流,求算額定容量 三百八焊機容量,空載電流乘以五 9 速算線材千米質量 架空線材千米重,標稱截面系數乘 鋼銅乘九鋁乘三,鋼芯鋁線乘四算 鋼芯鋁線要算快,截面系數乘起來 七十以下乘以四,九五以上四點二 例 設計安裝一條電壓10KV,長4Km的線路,計算用多少LGJ-50鋼芯鋁絞線 根據口訣 鋼芯鋁絞線千米質量=4*50=200[kg/km] 200*4*3=2400[kg] 需用2400KgLGJ-50鋼芯鋁絞線 30 測算單股鐵線千米質量 單股鐵線千米重,直徑平方乘以六 鍍鋅鐵線千米重,英規八號百公斤 十二號線是四十,十六好與線號同 例 求算直徑4.0mm鍍鋅鐵線800m的質量 直徑4.0mm鍍鋅鐵線每千米質量=6*42=96kg/km 96*0.8=76.8kg 例 架設一條架空線,需用8號鐵線1500m,12號鐵線100m,16號鐵線50m,求它們各自的質量 根據口訣 8號鐵線1500m質量=100*1.5=150Kg 12號鐵線100m質量=40*0.1=4kg 16號鐵線50m質量=16*0.0.5=0.8kg 10 速算圓鋼拉線棒鋼材每米質量 熱軋圓鋼拉線棒,估算每米公斤量 直徑十八基數二,徑贈兩個加點五 11 速算鋼筋混凝土電桿各點鐵附件內徑尺寸 鐵附件內徑尺寸,安裝抱箍點桿徑 點到梢距除以百,三除四乘加梢徑 例 一根12m的不等徑水泥桿,梢徑為170mm,要在桿梢下1m處安裝一只抱箍。求算抱箍內徑尺寸 根據口訣 抱箍內徑尺寸=【[1500/10]*4/3】+170=183.3 12 速算高低壓同桿架設的橫擔層間最小垂直距離 同桿裝置多層擔,層間垂距毫米算 高壓距梢需六百,高壓與高或與低 層距都是一千二,高壓轉角降六百 低壓層距近七百,低壓轉角三百五 13 速算電桿拉線的長度 拉線長度現場定,近似公式簡易行 垂高平距兩相加,乘八乘九除以百 拉線長度巧計算,平距乘十除以七 14 速算水泥桿重心位置 吊運電桿找重心,先將桿長10等分 從底取四加半米,吊運安全又平穩 例 現要采用吊立法起吊一根12m錐型水泥桿,求算水泥桿重心位置 根據口訣 電桿的重心位置距桿底=0.4*12+0.5=5.3m 15 速算水泥電桿埋設深度 水泥電桿埋深度,桿高除以二和三 七米八米兩種桿,埋深均應一米半 電桿埋設深度 桿高 m7 8 910 11 1213 15 埋深m1.5 1.5 1.61.7 1.8 1.92 2.3 16 速算高壓6 、10 、35 KV架設線路輸電能力 高壓六十三五千,輸電極限千伏安 容量五八三十千,輸距千米一二五 荷矩兆伏安千米,個五十五一百五 例 某廠負荷2500KVA,該廠距地區變電所是10km.求算可否采用10KV電壓等級架空送電?求算采用多大電壓等級架空送電合適? 根據口訣 該廠架空輸電負荷矩=2.5*10=25【MVA.km】 25﹥15.故不能采用10KV電壓等級架空線送電。因25﹤150,25﹤2*15 ,故可采用35KV電壓等級架空送電,或采用10KV電壓等級雙回路架空送電。 17 速算低壓380/220v架空線路輸電能力 低壓送電遠不宜,一般不超一千米 荷矩千瓦千米數,三相三八單相六 18 速算低壓380/220V架空線路導線截面積 架空鋁線選粗細,先求輸電負荷矩 三相荷矩乘以四,單相需乘二十四 若用銅線來輸電,鋁線截面六折算 例 新建一條低壓380/220V 三相四線制架空線路,全長850m,輸送負荷10KV,允許電壓損失5%。球算選裸鋁導線截面積。 根據口訣 線路相線截面積=4*10*0.85=34(mm2)選用35mm2 鋁線。 19速算單臺380V三相電動機的供電架空線路導線截面積 電機供電架空線,經驗公式選截面 千瓦百米銅除五,千瓦百米鋁除三 例 距配電變壓器500m處安裝一臺 30KW水泵。算選架空鋁絞線截面積,銅絞線截面積。 鋁絞線的截面積=30*5/3=50(mm2 ) 銅絞線的截面積=30*5/5=30(mm2 ) 20速算低壓380/220V架空線路電壓損失 鋁線壓損要算快,輸距流積除截面 三相乘以一十二,單相乘以二十六 功率因數零點八,十上雙雙點二加 銅線壓損較鋁小,相同條件鋁六折 例 側得某低壓380/220V供電線路的電流35A,架空線路長500m,采用35 mm2鋼芯鋁絞線。球算線路側電流時的電壓損失。 線損=(12*35*0.5)/35=6 因此電壓損失6% 例 側得某低壓380/220V供電線路的電流30A,架空線路 長300m,采用35 mm2鋼芯鋁絞線。從配電柜上得知cos¢=0.8 所載負載是三相異步電動機。求算線路測電流時電壓損失。 ⊿U3+0%=(12*30*0.3)/35=3.08 3.08*1.4=4.31因此該線路的電壓損失為 4.3% |