  一、引言
  由于光電技術和計算機的飛速發展,新型光學電壓電流互感器日益顯現出富有魅力的前景和強大的生命力,逐步取代電磁式互感器是繼電保護的一個發展方向。
  數字化變電站建設應充分體現一次設備智能化和二次設備網絡化的設計理念。一次設備智能化的重點是光電互感器和智能斷路器的應用。二次設備網絡化應貫徹和執行IEC61850標準。數字化變電站按過程層、間隔層、站控層3層結構設計,光電互感器和面向通用對象的變電站事件(GOOSE)通信技術的應用將徹底解決電流互感器飽和問題、二次電纜的交直流串擾問題。數字化變電站建設應以電網安全、可靠和經濟運行為前提,有效解決數據采集設備重復投資問題和二次智能設備的互操作問題。數字化變電站對光纖縱差保護提出了一些新問題,本文將結合220kV數字化變電站系統方案詳細說明光纖縱差保護如何解決上述問題。
  二、光纖縱差保護的應用環境
  數字化變電站內線路保護、主變保護、母線保護通過過程層間隔局域網,實現數據源和智能操作機構的共享。數字化變電站之間的一對光纖縱差保護通過租用的光纖通道實現數據的共享和采樣時鐘的同步。
  數字化變電站的數據源來自合并單元(Mu),Mu的采樣采用全站統一的時鐘源SYN。各站的線路差動保護也采用同一時鐘源。Mu數據通過過程層交換機給間隔的繼電保護設備,包括線路保護、母差保護等。線路差動保護的數據來自2個不同的變電站,在系統內無統一時鐘信號時,兩站Mu的采樣不同步。差動保護需要解決兩側采樣數據同步問題。
  三、數字化變電站對數據采集的要求
  數字化變電站每個線路間隔的MU提供線路保護需要的Ia,Ib,Ic,ua,Ub,Uc,3Uo,31o,以及一相母線電壓數據,線路保護、主變保護和母線保護通過過程層間隔交換機與間隔MU按IEC 61850-9-1/2標準通信獲取上述數據,實現數據源的共享。由于母線保護對間隔之間的數據采集同步要求很高,因此在數字化變電站設計時,要求全站數據采集同步信號來源于同一個時鐘源。目前2個變電站之間的一對光纖縱差保護采取的是以某個變電站光纖縱差保護的采集時鐘為主時鐘,另一個變電站光纖縱差保護調整自身的采集時鐘與主時鐘同步的方法。增加MU違背數據源共享原則,通過全球定位系統(GPS)實現變電站之間的數據采集同步,違背電網安全可靠運行規則。這就引出了本文所要論述的主要問題:如何實現變電站之間的數據采集同步?
  四、光纖縱差保護實現的關鍵問題
  (一)線路差動保護同步
  在數字化變電站中,母差保護和變壓器保護所采集的交流量均在一個變電站內,在全站使用統一時鐘源時,各Mu采樣同步,不存在同步問題。對線路差動保護,采集的電量為2個不同變電站的電流、電壓。在整個電力系統未使用同一時鐘源的前提下,線路差動保護需實現變電站之間的數據采集同步。與傳統的線路差動保護采樣同步不同,數字化變電站的交流量采集由Mu完成,不能實時調整采樣,這就需要對同步提出新的方案。
  1、基于乒乓原理的時鐘信號同步
  數字化變電站的線路差動保護采用基于乒乓原理的時鐘信號同步的采樣同步調整方案
  以M站差動保護為例,當裝置收到本站的同步信號SYNM時,在傳向N站的數據幀中增加“同步信號幀”;同時在收到N站傳過來的“同步信號幀”時,記錄下此時刻相對于本側同步時鐘的時差Tma,同時回發N側一幀“同步確認幀”。“同步確認幀”中包含Tma。N側裝置的收發過程與此相同。
  M站差動保護在收到從N站傳過來的“同步確認幀”時,記錄下此時刻相對于本側同步時鐘的時差Tnb。經過一個來回,M站保護裝置就知道了本側保護裝置與對側保護裝置的同步時鐘的時刻差△t=Tnb/2-Tma。同理,N站檢測到的本側保護裝置與對側保護裝置的同步時鐘的時刻差△t=Tmb/2-Tna。
  △t有正負之分。當△t為正時,表示本側同步時鐘超前對側同步時鐘:當△t為負時,表示本側同步時鐘落后對側同步時鐘。
  數字化變電站光纖分相縱差保護要求兩側Mu的采集頻率相同,假設Mu發送數據幀的頻率為fs,計算出△t后,可計算出兩側差動保護裝置對點的間隔Nd,Nd=round(fS△t)
  式中:round函數是將實數取整,余數四舍五入。
  當△t為正時,將本側的采樣值后移Nd點與對側同步;當△t為負時,將本側的采樣值前移Nd點與對側同步
  采用此種同步方式,兩側同步后理論上存在的最大相位差δ=ω/(2fS),其中,ω為系統角頻率。 2、相位差分析
  數字化變電站的光纖差動保護采用時鐘信號同步后,兩側裝置的同步時差td可表示為:
  td=δ+ts
  式中:δ為基于乒乓原理的時鐘同步后兩側角差。
  由于電子式互感器的數據采集頻率fs比較高,采用時鐘信號同步后的線路差動保護的同步角差與fs相關,成反比關系。以每周期40點(fS=2000Hz)采樣為例,同步后的角差6≤4.5°。
  ts為兩側Mu的采樣相對于各自全站統一時鐘源的時間差。目前,Mu的運算速度快,兩側不一致的時間差小,一般在10μs以下。
  采樣報文從Mu經過網絡交換機傳輸到盬o(hù)裝置,這個時間在同步報文中考慮,不影響同步后的時差。
  綜合分析,從一次電氣量到保護計算整個環節,基于乒乓原理的時鐘信號同步后對點造成的角差δ為兩側差動保護不完全同步的主要因素,tS的影響小。傳統的電磁型保護用電流互感器,由于勵磁電流的存在,導致二次電流相對于一次電流有角差。繼電保護“四統一”規定,線路兩側電流互感器傳變的角差誤差最大考慮7°。基于羅氏線圈原理的電子式電流互感器,由于沒有鐵芯,沒有勵磁電流,理論上二次電流傳變沒有角差,也不存在飽和。因此,數字化變電站線路兩側電流互感器傳變無角差,基于同步形成的時差td對差動保護影響小,可以不用考慮其對差動的影響。
  (二)線路縱差保護的性能
  數字化變電站的線路差動保護相對于傳統的光纖差動保護而言具有很多優點,限于篇幅,對其中的理論分析和實驗結果不一一例舉。
  1、應用電子式互感器的線路差動保護因無飽和,區外故障時,穿越性電流引起的不平衡電流小(需考慮同步后的角差6引起的不平衡電流),不會出現區外故障誤動,提高了差動保護的可靠性。
  2、應用電子式互感器的線路差動保護整定的差流門檻低,制動系數取值小,提高了差動保護的靈敏度。
  3、電子式互感器不飽和,線性度好。除采用傳統的相量差動外,應用采樣值差動,相關差動可提高差動保護的動作速度。
  (三)開入開出處理
  數字化變電站的光纖縱差保護,開入量來源分為3類,包括:
  1、投退型壓板開入,包括差動保護投退、距離保護投退以及閉鎖重合閘等。此類開入直接從保護屏柜獲得,采用開入量采集獲得。
  2、開關的運行狀態,包括分相的TWJ(跳位機)、斷路器合閘壓力低等。此類開入量信息由智能操作箱(或智能斷路器)采集。光纖縱差保護通過過程層間隔局域網與智能操作箱/斷路器通信,通信協議為IEC61850-8-1標準的GOOSE協議,獲得斷路器的運行狀態。
  3、屏柜間的閉鎖信號,包括遠傳和遠跳信息。母差保護動作,啟動操作箱的TJR(不啟動重合閘的三相跳閘),TJR去啟動遠跳。數字化變電站中,母差的動作信號可通過智能操作箱發給線路保護,也可由母差保護直接傳給線路保護,這2種方式理論上均可實現。
  (四)與其他設備配合
  與光纖縱差保護配合的其他設各包括智能操作箱、母差保護以及穩定控制裝置等。光纖縱差保護通過過程層間隔局域網與智能操作箱/斷路器通信,通信協議為IEC61850-8-1標準的GOOSE協議。智能操作箱/斷路器采集和多播上述重要的保護信號。光纖縱差保護將跳閘命令多播至相關智能操作箱/斷路器,并將閉鎖命令多播至其他相關保護。
                               
                                                               
                               
               
本文地址:http://m.qingdxww.cn/thread-160111-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

廠商推薦

  • Microchip視頻專區
  • 實時控制解決方案的正確選擇——數字信號控制器(DSC)或通用MCU
  • PIC32CM LS00 Curiosity Pro評估工具包
  • dsPIC® DSC:攻克各種觸摸傳感挑戰的電容式觸摸解決方案
  • 探索PIC16F13145 MCU系列——快速概覽
  • 貿澤電子(Mouser)專區
關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 日本黄色免费观看| 日韩中文字幕在线播放| 人妖视频在线| 全免费观看一级| 日本视频免费高清一本18| 日韩特级片| 色综合久久综合| 亚洲国产人成中文幕一级二级| 日韩快播网| 欧美日韩v| 日韩小视频在线观看| 日本欧美韩国一区二区三区| 爽的毛片| 日本免费成人网| 亚洲国产亚洲片在线观看播放| 日本一区二区三区四区公司| 欧美精品亚洲精品日韩经典| 午夜视频a| 欧美日本一区二区三区| 亚洲婷婷综合中文字幕第一页| 亚洲一区二区精品视频| 欧美成年性色mmm| 亚洲小视频| 日韩字幕一中文在线综合| 欧美激情国产日韩精品一区18| 欧美成人a视频| 日韩成人一区ftp在线播放| 日本道综合一本久久久88| 午夜欧美日韩| 亚洲国产成人久久精品影视| 欧美色哟哟| 日韩波多野结衣| 奇米第| 亚欧洲精品在线视频免费观看| 日本动漫黄网站在线观看| 欧美人成网| 日本天堂免费a| 青娱乐久草| 欧美高清不卡| 亚洲精品午夜国产va久久| 一级黄色大片免费观看|