摘要:選擇一款電源可以有很多的參數依據,如電壓范圍、輸出電壓、功率、隔離電壓、效率等,稍深入些還有精度、紋波、隔離電壓、EMC、待機功耗等,比較少會關注電源的工作溫度參數,可能會由這個細節的疏忽導致因小失大。 一、電源的工作溫度范圍和成本、可靠性問題 一般廠家的模塊電源都有幾個溫度范圍的產品可供選用:商品級、工業級、軍用級等,在選擇模塊電源時,一定要考慮實際需要的工作溫度范圍,因為溫度等級不同,材料和制造的工藝不同,價格就相差很大。同時,選擇的溫度范圍不合適,可能帶來電源啟動不良、工作不穩定,甚至燒毀等風險,給產品帶來很多不可控的風險因素。遵循夠用且留有一定余量的原則,避免殺雞用牛刀的過度設計,可根據負載功率和實際的環境溫度進行降額設計。 二、常規的電源降額選型方法 可以有兩種選擇方法:一是根據使用功率和封裝形式選擇,如果在體積(封裝形式)一定的條件下,實際使用功率已經接近額定功率,那么模塊標稱的溫度范圍就必須嚴格滿足實際需要甚至略有裕量。 另一種是比較便捷有效的挑選方式:從溫度范圍出發,結合使用功率進行綜合比較,可以幫助工程師快速找到比較合適的電源型號。 下面就讓我們來看一下這種方法的具體內容。 首先我們需要保證溫度范圍不僅要滿足工作實際需求,還要略有余量。參考不同的產品型號對于溫度范圍的要求是各不相同的,工程師在進行溫度范圍選擇時,需要在最高溫度、最低溫度的上限以上進行考慮,以免出現溫度升高或降低之后系統性能不穩定的情況。如,根據測試電源比較嚴苛的高溫和低溫啟動方式來選擇溫度范圍。參考圖 1和圖 2。 圖 1 電源的高溫啟動測試曲線 圖 2 電源的低溫啟動測試曲線 在滿足第一個條件的情況下,如果工程師出于對成本的控制問題,而選擇了較小溫度范圍的產品,那么就需要選擇功率或封裝更大一些的產品,這樣可以讓溫升降低一些,能夠從一定程度上緩解這一矛盾。 三、根據經驗的降額選型 通常來說,機體降額比例會隨著功率等級的不同而發生變化,一般情況下50W以上的額降值為3-10W/℃,工程師可以通過這一比例進行額降計算。如果所選擇的是溫度范圍比較寬的產品,模塊電源功率的利用情況也就充分,在封裝方面可以選擇小一些,但對成本的要求比較高;如果所選擇的是一般溫度范圍產品,價格和成本就低一些,而功率裕量和封裝形式必須要大一些。這兩種情況都需要工程師在溫度范圍確定的情況下,進行折衷考慮。 四、參考廠家手冊的降額曲線設計 一般,負責任的廠家,都會給出明確的功率VS溫度降額曲線,因生產廠家掌握產品具體的內部結構、器件特性、工藝參數等關鍵數據 ,其給出的降額曲線比較有參考意義,直接按降額曲線設計省事省力。 如廣州致遠電子的E0505FS-1W,標出的降額曲線如下圖所示,從圖中可明確知道,工作的溫度范圍是-40~105℃,在高溫85℃以上后,需要降功率使用,在105℃時,最大的允許輸出功率為0.8W。 圖 3 E_FS-1W 示意圖 圖 4 E0505FS-1W的溫度降額曲線 |