CAN總線設計規范對于CAN節點的信號邊沿各項參數都有著嚴格的規定,如果不符合規范,則在現場組網后容易出現不正常的工作狀態,各節點間出現通信故障。具體要求如表 1所示,為測試標準“GMW3122信號邊沿標準”。 表 1 GMW3122信號邊沿標準 所以每個廠家在產品投入使用前,都要進行CAN節點DUT(被測設備)的信號邊沿參數測試。一般是使用GMW3122信號邊沿測試的CAN測試方法,如下描述: 如圖 1所示,我們以信號跳變過程的20% ~ 80%定義為該信號的上升時間與下降時間。 圖 1 上升沿與下降沿 如表 1所示電容匹配的條件下,選擇被測DUT的適應條件,如圖 1所示,測試接線小于1米,測試被測DUT的信號差分電平Vdiff=VCANH-VCANL的上升時間和下降時間(電壓20%~80%的區間)。 上升時間:從隱性到顯性狀態過渡時間。下降時間:從顯性向隱性狀態過渡時間。進行測量時,每個邊沿至少測量1000次,以確定邊緣上升/下降時間的最小值和最大值。 圖 2 信號邊沿測量接線圖 由此可見,該方法雖然可以測量出CAN節點的上升沿與下降沿,但需要使用示波器進行上千次的人工操作測量,即浪費時間人力,又可能存在測量誤差,且由于樣本數量有限,還不一定能完全反映設備的真實性能。所以為了簡化操作,提高測量結果的準確度,節約人工成本,廣州致遠電子股份有限公司改進了測試方法,使用CANScope-Pro總線分析儀、CANScope-StressZ擴展板進行全自動的大數據量統計分析測量。 測試方案如下: 1.測試使用CANScope-Pro與CANScope-StressZ擴展板, DUT上電后,一直發送CAN報文。CANScope不勾選總線應答,其黑色表筆(地)要和DUT的CAN收發器共地。如圖 3所示,進行測試連接。 圖 3 邊沿測試接線圖 2. 如圖 4所示,配置干擾源為外部,便于啟用Vdis+和Vdis-的外部輸入接口。注意GND是在Vdis+和Vdis-外部輸入口中間那個接口,用于和CAN收發器的地連接。 圖 4 調整CANScope-StessZ干擾源為外部 3. 按表 1所示,選擇對應的測試條件進行測試。 將Vdis+和GND、Vdis-和GND間各接入表 1所要求的C1、C2電容,調整CANScope-StressZ的控制面板將CHL調節為表 1所要求的C3電容。然后啟動CANScope-StressZ。 4. 將DUT啟動,發送報文,通過CANScope記錄一段時間報文和波形后,點擊CANScope的停止,點擊工具欄中的邊沿統計。如圖 5所示 圖 5 邊沿統計圖標 5. 點擊邊沿統計,獲得結果,如圖 6所示。 圖 6 邊沿統計(升序排列) 6. 點擊排序為上升時間,升序排列中,第一條為上升時間最小值,如圖 6所示,為31.1ns;降序排列中,第一條為上升時間最大值,如圖 7所示。同理,可以分析出下降時間的最小值,和最大值。 圖 7 邊沿統計(降序排列) CANScope分析儀周立功致遠電子研發的一款綜合性的CAN總線開發與測試的專業工具,集海量存儲示波器、網絡分析儀、誤碼率分析儀、協議分析儀及可靠性測試工具于一身,并把各種儀器有機的整合和關聯;重新定義CAN總線的開發測試方法,可對CAN網絡通信正確性、可靠性、合理性進行多角度全方位的評估;幫助用戶快速定位故障節點,解決CAN總線應用的各種問題,是CAN總線開發測試的終極工具。 |