PLC 在工業中應用廣泛,所以plc的日常維護和保養成為重點。 一、保養規程、設備定期測試、調整規定 (1)每半年或季度檢查PLC柜中接線端子的連接情況,若發現松動的地方及時重新堅固連接; (2)對柜中給主機供電的電源每月重新測量工作電壓; 二、設備定期清掃的規定 (1)每六個月或季度對PLC進行清掃,切斷給PLC供電的電源把電源機架、CPU主板及輸入/輸出板依次拆下,進行吹掃、清掃后再依次原位安裝好,將全部連接恢復后送電并啟動PLC主機。認真清掃PLC箱內衛生; (2)每三個月更換電源機架下方過濾網; 三、檢修前準備、檢修規程 (1)檢修前準備好工具; (2)為保障元件的功能不出故障及模板不損壞,必須用保護裝置及認真作防靜電準備工作; (3)檢修前與調度和操作工聯系好,需掛檢修牌處掛好檢修牌; 四、設備拆裝順序及方法 (1)停機檢修,必須兩個人以上監護操作; (2)把CPU前面板上的方式選擇開關從“運行”轉到“停”位置; (3)關閉PLC供電的總電源,然后關閉其它給模坂供電的電源; (4)把與電源架相連的電源線記清線號及連接位置后拆下,然后拆下電源機架與機柜相連的螺絲,電源機架就可拆下; (5)CPU主板及I/0板可在旋轉模板下方的螺絲后拆下; (6)安裝時以相反順序進行; |