WXL-3-5系列單相過欠壓保護器 1 產品概述 WXL-3-5系列單相過欠壓保護器(又稱 電壓監視器、過欠壓保護器等)主要用于交流50/60Hz,額定電壓250V以下,工業單相110V、220V、240V、250V等電壓級別的各種故障檢測,對單相輸入電源的電壓過高、電壓過低提供繼電保護,是工業設備運行中維護設備工作電壓正常的不可缺少的保護產品。 本產 品符合GB14085.5-2001 eqv IEC60947-1:1999標準。 警告!本產品一般是對輸入電源的電源側采樣,不得安裝在變頻電流的輸出側! 2 型號及含義 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gifWXL-3-5—□□ □ □ | | | | | | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif | | | |
3 正常工作條件 1) 海拔高度不超過2000m。 2) 周圍空氣溫度-25℃~65℃,24h平均溫度不超過55℃。 3) 濕度< 90%,允許有少量凝露。 4) 污染等級為4級。 5) 在無顯著搖動,沖擊和振動的地方使用。 4 結構特點 1) 安裝方式:該保護器底座采用導軌式,內設兩個M4螺孔結構,直接獨立安裝或HT35導軌安裝。 2) 指 示 燈:以3個指示燈分別來指示:正常,過壓,欠壓。 3) 外型尺寸: 68mm×30mm×76mm。 5 保護特性 1)過壓保護:指被保護線路電壓高于設定值,延時3~8S動作,恢復回差為6~15VAC。 2)欠壓保護:指被保護線路電壓低于設定值,延時3~8S動作,恢復回差為3~12VAC。 3 )動作延時:有故障出現時保護器延時3-8 秒后動作,繼電器釋放。 6 主要技術數據 1)額定電壓:110VAC,220VAC,240VAC,250VAC。 2)主電路的連接導線:絕緣銅線其載面積1.0~2.5mm。若單股銅線可直接插入接線柱;若采用軟線,則必須在導線上加針型接線頭,以確保連接可靠。 2) 輔助電路: 1)具有電氣不可分的一常開和一常閉觸頭。 2)使用類別:AC15 ,DC13 3)觸點容量:250VAC 2.5A ,30VDC 1.5A 4)約定發熱電流:5A 7 電壓保護范圍 默認出廠:過壓保護+12%,欠壓保護-10%。 后帶T——過欠壓定值根據客戶要求制定。
|