一.產品簡介 本產品是一款智能型電動機綜合保護器,采用數字處理技術,液晶顯示,通過內置的 電流互感器檢測電動機的三相負載電流,可以顯示三相電流并根據電流判斷是否存在過載、缺相、等故障。當發生上述故障時,內部 繼電器觸點斷開,切斷電動機電源。 二.主要功能 1、 電流顯示:可顯示三相平均電流和A、B、C三相電流。 2、 過載保護:當發生過載時,切斷電動機電源,有定時限和反時限兩種動作方式,定時限時間可調,提供五條反時限曲線。 3、 缺相保護:當檢測到缺相時,切斷電動機電源,動作時間可調。 三.技術指標 指 標 | | | | | | | | | | | | | | | | | 定時限保護動作時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
四.操作指南 一、怎樣查看A、B、C三相電流? 正常工作時顯示的是三相平均電流,按“Sel”鍵可以切換顯示A、B、C三相電流。發生過載、缺相、三相不平衡等故障時顯示電流閃爍,表示這是鎖定在發生故障那一刻的電流(這時電動機已斷電,實際電流為0)。 二、怎樣設置電動機額定電流值? 長按“Sel”鍵2秒,液晶顯示“電流設定”,用“5”或“6”鍵改變設定值(按住“5”或“6”鍵不放可連發),設置好后按“Sel”鍵退出設置狀態。 三、怎樣從告警(保護)狀態恢復? 當發生過載、缺相等告警時,會在顯示屏上閃爍顯示“過載”、“缺相”等字樣,繼電器斷開,并且鎖定在斷開狀態。這時只要按“5”或“6”鍵即可從保護鎖定狀態恢復。 四、怎樣設置參數? 在顯示電流的狀態下,長按“5”鍵5秒,進入?shù)設置狀態,這時 顯示器上顯示“Fxx”,其中xx是兩位數字,表示參數代碼。用“5”或“6”鍵可選擇參數代碼,按“Sel”鍵則顯示該參數代碼對應的參數值,這時再用“5”或“6”鍵即可對參數值進行設置,設置完成后再按“Sel”鍵,回到顯示參數代碼狀態。內部 參數代碼如下表所示: 類別 | | | | | | | | | | | | | | 這個參數可以直接長按Sel鍵設定。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 通電若干秒后再吸合繼電器,相當于一個時間繼電器功能 | | | | | | | | | | | | |
■ 基本工作原理 電流檢測 通過內置的電流互感器檢測負載電流,所以被保護電機的三根相線必須分別穿過電流互感器的三個小孔。 過載保護 過載保護可分為定時限保護和反時限保護兩種模式,JFY-701.JFY-713只有定時限模式,JFY-702、704、706、708可通過設置參數F12選擇定時限或反時限模式。 定時限模式 當負載電流超過額定電流(參數F11),并且持續時間達到設定的過載動作時間時(參數F13),繼電器斷開,切斷電動機電源。即過載動作時間是固定的。 反時限模式 過載動作時間和過載電流的大小有關,負載電流超過額定電流越多,則動作時間越短。可根據不同電機的特性選擇不同的反時限曲線,JFY-702、704、706、708均提供5 條反時限曲線,見下表: 過載倍數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 以上為過載動作時間(單位:秒) |
缺相保護 缺相可以認為是一種嚴重的三相不平衡,當三相不平衡率大于50%時,認為缺相。缺相的動作時間由參數F23設定,一般這個時間比三相不平衡動作時間(參數F22)要短。 負載電流小于0.5A時,不進行缺相檢測,防止在電機斷電狀態產生誤動作。 自動恢復 保護器內部有一個連續故障次數計數器,用于控制自動恢復次數。當發生過載、缺相、三相不平衡等故障時,繼電器斷開,切斷電動機電源,并且故障次數加1。這時如果故障次數未超過設定的自動恢復次數(參數F51),則在設定的自動恢復間隔時間(參數F52)后,繼電器自動閉合,恢復電動機工作。正常工作一段時間后(由參數F53設定),“連續故障次數”清零,使得下次出現故障時可以重新開始計算自動恢復次數。 例如F51=3,F(xiàn)52=15,F(xiàn)53=60,其效果是:發生故障繼電器斷開后,過15分鐘自動恢復,這樣可以重試3次,如果連續3次仍有故障,則需要人工按鍵恢復。這里“連續”的含義是指自動恢復后60分鐘內又發生故障(F53=60)。 時間繼電器功能 如果通過設定參數F61啟用了時間繼電器功能,則保護器通電后,繼電器不是立即吸合,而是延時一段時間后再吸合,延時時間由參數F61設定,這時液晶顯示器上進行倒計數顯示。相當于一個延時啟動的時間繼電器功能。F61=0表示關閉時間繼電器功能。 1. 電動機的三根相線分別穿過A、B、C三個孔 2. 電源接220V或380V都可以,保護器在交流170-450V范圍內都可正常工作。如果條件許可,建議盡量使用220V電源。 3. 端子1為內部繼電器常開點,2為常閉點,3為公共點。保護器在斷電狀態下,內部繼電器是在釋放狀態,1、3斷,2、3通,通電后,繼電器立即吸合(如果啟用了時間繼電器功能,則延時吸合,見參數F61),1、3通,2、3斷,控制接通電動機電源。當發生過載、缺相等故障時,繼電器釋放,斷開電動機電源。 4. 安裝尺寸
|