JFY-701系列使用說明書 一、 產品概述 本產品是一款智能型 電動機綜合保護器,是傳統熱 繼電器的升級換代產品。該產品采用數字處理技術,液晶顯示,通過內置的 電流互感器檢測電動機的三相負載電流,可以顯示三相電流并根據電流判斷是否存在過載、缺相、三相電流不平衡等故障。當發生上述故障時,內部繼電器觸點斷開,切斷電動機電源。 二、 技術特性 l 主要功能 1. 電流顯示:可顯示三相平均電流和A、B、C三相電流。 2. 過載保護:當發生過載時,切斷電動機電源,有定時限和反時限兩種動作方式,定時限時間可調,提供五條反時限曲線。 3. 缺相保護:當檢測到缺相時,切斷電動機電源,動作時間可調。 4. 三相不平衡保護:當檢測到三相電流不平衡時,切斷電動機電源,不平衡度動作點和動作時間可調。 5. 自動恢復功能:因故障切斷電動機電源后,可以自動恢復若干次,次數和間隔時間可設置。 6. 故障電流鎖定功能:因故障切斷電動機電源后,鎖定顯示發生故障那一刻的電流,以便于分析故障原因。 7. 時間繼電器功能:作為附加功能,內部集成了一個時間繼電器。 l 技術指標 三、 操作指南 l 查看A、B、C三相電流 正常工作時顯示的是三相平均電流,按“Sel”鍵可以切換顯示A、B、C三相電流。發生過載、缺相、三相不平衡等故障時顯示電流閃爍,表示這是鎖定在發生故障那一刻的電流(這時電動機已斷電,實際電流為0)。 l 電動機額定電流值設置 長按“Sel”鍵2秒,液晶顯示“電流設定”,用“5”或“6”鍵改變設定值(按住“5”或“6”鍵不放可連發),設置好后按“Sel”鍵退出設置狀態。 l 告警(保護)狀態恢復 發生過載、缺相或三相不平衡等告警時,會在顯示屏上閃爍顯示“過載”、“缺相”、“不平衡”等字樣,繼電器斷開,并且鎖定在斷開狀態。這時只要按“5”或“6”鍵即可從保護鎖定狀態恢復。 l 參數設置 在顯示電流的狀態下,長按“5”鍵5秒,進入參數設置狀態,這時 顯示器上顯示“Fxx”,其中xx是兩位數字,表示參數代碼。用“5”或“6”鍵可選擇參數代碼,按“Sel”鍵則顯示該參數代碼對應的參數值,這時再用“5”或“6”鍵即可對參數值進行設置,設置完成后再按“Sel”鍵,回到顯示參數代碼狀態。 內部參數代碼如下表所示: 類別 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 缺相或三相不平衡動作時間設為“OFF”表示關閉缺相或三相不平衡告警功能 | | | | | | | | | | | | 發生故障后,故障次數加1,如果故障次數未超過自動恢復次數,則在設定的間隔時間后自動恢復。正常工作時間達到F53設定的時間,則故障次數清零。 F51設為0表示不允許自動恢復 | | | | | | | | | | | | | | | | | 通電若干秒后再吸合繼電器,相當于一個時間繼電器功能 | | | | |
四、 基本工作原理 l 電流檢測 通過內置的電流互感器檢測負載電流,所以被保護電機的三根相線必須分別穿過電流互感器的三個小孔。 l 過載保護 過載保護可分為定時限保護和反時限保護兩種模式,JFY -701只有定時限模式,JFY -702、704、706、708可通過設置參數F12選擇定時限或反時限模式。 1. 定時限模式 當負載電流超過額定電流(參數F11),并且持續時間達到設定的過載動作時間時(參數F13),繼電器斷開,切斷電動機電源。即過載動作時間是固定的。 2. 反時限模式 過載動作時間和過載電流的大小有關,負載電流超過額定電流越多,則動作時間越短。可根據不同電機的特性選擇不同的反時限曲線,JFY -702、704、706、708均提供5條反時限曲線,見下表: l 三相不平衡保護 三相不平衡率的定義為:任一相電流與三相平均電流差值的絕對值,取其中的最大值,除以三相平均電流,即為三相不平衡率。 當三相不平衡率大于設定的三相不平衡動作點(參數F21),并且持續時間大于三相不平衡動作時間(參數F22)時,繼電器斷開,切斷電動機電源。 負載電流小于0.5A時,不進行三相不平衡檢測,防止在電機斷電狀態產生誤動作。 l 缺相保護 缺相可以認為是一種嚴重的三相不平衡,當三相不平衡率大于50%時,認為缺相。缺相的動作時間由參數F23設定,一般這個時間比三相不平衡動作時間(參數F22)要短。 負載電流小于0.5A時,不進行缺相檢測,防止在電機斷電狀態產生誤動作。 l 自動恢復 保護器內部有一個連續故障次數計數器,用于控制自動恢復次數。當發生過載、缺相、三相不平衡等故障時,繼電器斷開,切斷電動機電源,并且故障次數加1。這時如果故障次數未超過設定的自動恢復次數(參數F51),則在設定的自動恢復間隔時間(參數F52)后,繼電器自動閉合,恢復電動機工作。正常工作一段時間后(由參數F53設定),“連續故障次數”清零,使得下次出現故障時可以重新開始計算自動恢復次數。 例如F51=3,F52=15,F53=60,其效果是:發生故障繼電器斷開后,過15分鐘自動恢復,這樣可以重試3次,如果連續3次仍有故障,則需要人工按鍵恢復。這里“連續”的含義是指自動恢復后60分鐘內又發生故障(F53=60)。 l 時間繼電器功能 如果通過設定參數F61啟用了時間繼電器功能,則保護器通電后,繼電器不是立即吸合,而是延時一段時間后再吸合,延時時間由參數F61設定,這時液晶顯示器上進行倒計數顯示。相當于一個延時啟動的時間繼電器功能。F61=0表示關閉時間繼電器功能。
|