一、 產品概述 NDB-1系列電機保護器適用于交流45~60Hz,電壓24V至380V的供電電路中與交流接觸器等開關電器組成電動機的控制電路。當電動機的主電路出現斷相、過載、三相不平衡等非正常工作狀態時,保護器能夠及時分斷開關電器的觸頭,斷開電動機的三相電源,快速可靠地保護電動機。 保護器符合EN60947-1、EN60947-5、EN60204-1標準GB14048.4標準的要求。 二、 主要技術參數 ㈠、保護功能:斷相保護、三相不平衡保護、堵轉和過載過流保護。 1、 斷相保護:當電動機的三相電源中任意一相缺相或電動機內部斷相時,保護器動作滯后時間≤1S。 2、 三相不平衡保護:當電動機的三相電源中任意兩相工作電流相差超過(50±10)%時,保護器動作滯后時間≤1S。 3、 過載過流保護:當電動機的工作電流達到額定值的1.2倍~6倍時,保護器的動作滯后時間為80S~10S(反時限特性)。 ㈡、輸出接口復位方式:控制回路斷電復位;復位時間:(60±10)S。 ㈢、工作方式:不間斷工作式。 ㈣、適用電壓范圍:AC24V~380V/45~60Hz。 三、 NDB-1保護器選用規格 表一:
表二:保護器規格與一次穿孔匝數配合
正常工作條件和安裝條件 1、 環境溫度:-25℃~+65℃。 2、 工作頻率:45~60Hz。 3、 工作電壓:24V~380V。 4、 輸出接口負載能力:AC380V 1A ,COSΦ=0.3~0.4。 5、 安裝尺寸:符合JR16熱繼電器標準。 6、 安裝位置:任意角度安裝及防護等級IP40。 四、 NDB-1外型尺寸與應用電路示例 ![]() 五、 使用說明及安全注意事項 1、 按圖形操作所示,交流接觸器到電動機的三相電源線分別穿過保護器的三只穿線孔,相序任意,并將保護器連接端串聯入交流接觸器的二次回路中。 3、 如果保護器用于自動控制電路,保護器動作后要重新啟動,須切斷控制回路使保護器的輸出接口斷電復位,否則將拒絕啟動。 4、 保護器重復工作時,兩次的間隔時間應大于復位時間,否則可能導致保護器不能正常工作。 5、 保護器接口用于接通或分斷負載時,其容量不能大于4.4倍的規定,否則可能損壞保護器,并導致發生事故的危險。保護器不能用于控制直流接觸器。 6、 保護器的使用環境應保持清潔、干燥,保護器不得用于有爆炸危險的介質、有腐蝕金屬或破壞絕緣的氣體、水蒸氣、導電塵埃及嚴重的霉菌存在的環境中。 7、 如用戶使用的交流接觸器的線圈電壓大于380V或電流大于2A時,須用中間繼電器作轉換接口。 8、保護器上的電流整定刻度僅供參考,使用時需按現場情況進一步調節。 |