国产毛片a精品毛-国产毛片黄片-国产毛片久久国产-国产毛片久久精品-青娱乐极品在线-青娱乐精品

RS485總線應用與選型指南

發布時間:2014-9-14 09:47    發布者:lichen
關鍵詞: RS485 , 總線
一、RS485總線介紹:
RS485總線是一種常見的串行總線標準,采用平衡發送與差分接收的方式,因此具有抑制共模干擾的能力。在一些要求通信距離為幾十米到上千米的時候,RS485總線是一種應用最為廣泛的總線。而且在多節點的工作系統中也有著廣泛的應用。
二、RS485總線典型電路介紹:
RS485電路總體上可以分為隔離型與非隔離型。隔離型比非隔離型在抗干擾、系統穩定性等方面都有更出色的表現,但有一些場合也可以用非隔離型。
我們就先講一下非隔離型的典型電路,非隔離型的電路非常簡單,只需一個RS485芯片直接與MCU的串行通訊口和一個I/O控制口連接就可以。如圖1所示:




圖1、典型485通信電路圖(非隔離型)
當然,上圖并不是完整的485通信電路圖,我們還需要在A線上加一個4.7K的上拉偏置電阻;在B線上加一個4.7K的下拉偏置電阻。中間的R16是匹配電阻,一般是120Ω,當然這個具體要看你傳輸用的線纜。(匹配電阻:485整個通訊系統中,為了系統的傳輸穩定性,我們一般會在第一個節點和最后一個節點加匹配電阻。所以我們一般在設計的時候,會在每個節點都設置一個可跳線的120Ω電阻,至于用還是不用,由現場人員來設定。當然,具體怎么區分第一個節點還是最后一個節點,還得有待現場的專家們來解答呵。)TVS我們一般選用6.8V的,這個我們會在后面進一步的講解。
RS-485標準定義信號閾值的上下限為±200mV。即當A-B>200mV時,總線狀態應表示為“1”;當A-B<-200mV時,總線狀態應表示為“0”。但當A-B在±200mV之間時,則總線狀態為不確定,所以我們會在A、B線上面設上、下拉電阻,以盡量避免這種不確定狀態。
三、隔離型RS485總線典型電路介紹
在某些工業控制領域,由于現場情況十分復雜,各個節點之間存在很高的共模電壓。雖然RS-485接口采用的是差分傳輸方式,具有一定的抗共模干擾的能力,但當共模電壓超過RS-485接收器的極限接收電壓,即大于+12V或小于-7V時,接收器就再也無法正常工作了,嚴重時甚至會燒毀芯片和儀器設備。
    解決此類問題的方法是通過DC-DC將系統電源和RS-485收發器的電源隔離;通過隔離器件將信號隔離,徹底消除共模電壓的影響。實現此方案的途徑可分為:
    (1)傳統方式:用光耦、帶隔離的DC-DC、RS-485芯片構筑電路;
    (2)使用二次集成芯片,如ADM2483、ADM2587E等。
u 傳統光電隔離的典型電路:(如圖2所示)

圖2、光電隔離RS485典型電路

圖中我們以高速光耦6N137為例(當然只是示意圖)來說明一下隔離型RS485電路。VDD與VCC485是兩組不共地的電源,一般用隔離型的DC-DC來實現。通過光耦隔離來實現信號的隔離傳輸,ADM487與MCU系統不共地,完全隔離則有效的抑制了高共模電壓的產生,大大降低了485的損壞率,提高了系統的穩定性。但也存在電路體積過大、電路繁瑣、分立器件過多、傳輸速率受光電器件限制等缺點,對整個系統的穩定性也有一定的影響。

u 隔離型RS485器件來實現隔離傳輸:(如圖3所示)


圖3、隔離型RS485芯片ADM2483應用圖
ADM2483是ADI推出的隔離型485芯片,SOW-16封裝,內部集成了一個三通道的磁隔離器件和一個半雙工485收發器,2500V隔離電壓、傳輸速率500K、共模電壓抑制能力25KV/μS。但此電路仍需雙電源供電,因此也會在一定程度上存在電路體積過大的問題。

u 完全隔離型RS485器件實現隔離傳輸:(如圖4所示)


圖4、完全隔離型RS485/422芯片ADM2587E應用圖
ADM2587E是ADI繼ADM2483之后,推出的單電源隔離型485芯片。SOW-20封裝,2500V隔離電壓,全/半雙工、傳輸速率500K、共模電壓抑制能力25KV/μS、±15KV的ESD保護。適合用于工控、電力、儀表、安防等各種485隔離場合。
四、RS485總線保護電路
隔離雖然能有效的抑制高共模電壓,但總線上還會存在浪涌沖擊、電源線與485線短路、雷擊等潛在危害,所以我們一般會在總線端采取一定的保護措施。
一般我們會在VA、VB上各串接一個4~10Ω的PTC電阻,并在VA、VB各自對地端接6、8V的TVS管,當然也可用普通電阻與穩壓二極管代替。更多的還可以加熱保險絲、防雷管,不過并不是說這些加的越多越好,具體要看實際應用,如果這些保護太多的話,也會影響到整個系統的節點數,與通信穩定性。
五、485應用的一些小經驗
1、收發時序不匹配:
   485是半雙工的通信,收發轉換是需要一定的時間的,所以一般在收發轉換之間,和每發送完一幀數據之后,都要有相應的延時,如果出現收發不正常、或第一幀數據之后就出現誤碼現象,則可以適當的增加一下延時時間,以觀問題是否解決。
2、R0接上拉電阻:
  異步通信數據以字節的方式傳送,在每一個字節傳送之前,先要通過一個低電平起始位實現握手。為防止干擾信號誤觸發RO(接收器輸出)產生負跳變,使接收端MCU進入接收狀態,建議RO外接10kΩ上拉電阻。
3、合理選用芯片。
例如,對外置設備為防止強電磁(雷電)沖擊,建議選用TI的75LBC184等防雷擊芯片,對節點數要求較多的可選用SIPEX的SP485R。此外經我們實驗發現,ADI的非隔離型485芯片ADM487E、隔離型芯片ADM2483、ADM2587在多節點、防雷擊方面也有著很好的表現。
六、維護RS-485的常用方法
1)若出現系統完全癱瘓,大多因為某節點芯片的VA、VB對電源擊穿,使用萬用表測VA、VB間差模電壓為零,而對地的共模電壓大于3V,此時可通過測共模電壓大小來排查,共模電壓越大說明離故障點越近,反之越遠;
    2)總線連續幾個節點不能正常工作。一般是由其中的一個節點故障導致的。一個節點故障會導致鄰近的2~3個節點(一般為后續)無法通信,因此將其逐一與總線脫離,如某節點脫離后總線能恢復正常,說明該節點故障;
    3)集中供電的RS-485系統在上電時常常出現部分節點不正常,但每次又不完全一樣。這是由于對RS-485的收發控制端TC設計不合理,造成微系統上電時節點收發狀態混亂從而導致總線堵塞。改進的方法是將各微系統加裝電源開關然后分別上電;
    4)系統基本正常但偶爾會出現通信失敗。一般是由于網絡施工不合理導致系統可靠性處于臨界狀態,最好改變走線或增加中繼模塊。應急方法之一是將出現失敗的節點更換成性能更優異的芯片;
    5)因MCU故障導致TC端處于長發狀態而將總線拉死一片。提醒讀者不要忘記對TC端的檢查。盡管RS-485規定差模電壓大于200mV即能正常工作。但實際測量:一個運行良好的系統其差模電壓一般在1.2V左右(因網絡分布、速率的差異有可能使差模電壓在0.8~1.5V范圍內)。

后記:
作者:jerrymiao,QQ:253263136,jerrymiao@adum.com.Cn    由于作者水平有限,文章難免有紕漏之外,部分電路與經驗僅為作者個人觀點,歡迎大家驗證,并聯系作者批評指證,謝謝!

本文地址:http://m.qingdxww.cn/thread-132829-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

廠商推薦

  • Microchip視頻專區
  • 使用SAM-IoT Wx v2開發板演示AWS IoT Core應用程序
  • 使用Harmony3加速TCP/IP應用的開發培訓教程
  • 集成高級模擬外設的PIC18F-Q71家族介紹培訓教程
  • 探索PIC16F13145 MCU系列——快速概覽
  • 貿澤電子(Mouser)專區

相關視頻

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 免费国产高清精品一区在线 | 欧美 日韩 亚洲另类专区 | 欧美一区二区三区视频在线 | 日本高清免费在线视频 | 精品国产看高清国产毛片 | 亚洲天天综合网 | 久久免费小视频 | 苦咖啡电视剧剧情全集免费 | 亚州免费一级毛片 | 日本网络视频www色高清免费 | 99ri国产在线观看 | 欧美在线观看一区二区三 | 四虎精品免费久久 | 另类专区国产在线视频 | 亚洲国产精品欧美综合 | 亚洲欧美视频二区 | 99热这里只有精品免费 | 免费观看日韩大尺码观看 | 久久综合香蕉久久久久久久 | 久草视频中文在线 | 日韩午夜在线视频不卡片 | 色男人的天堂久久综合 | 成人精品视频 | 日日夜视频 | 日韩免费毛片视频 | 欧美日韩乱妇高清免费 | 五月天色婷婷综合 | 青青青草国产 | 青青伊人久久 | 亚洲热影院 | 免费看的动漫网站 | 久草网在线 | 四虎最新紧急入口 | 自拍偷拍免费视频 | 午夜影院在线观看 | 精品美女 | 99久久久国产精品免费牛牛四川 | 隔壁的老头无删减版在线观看 | 久久国产亚洲偷自 | 亚洲第一永久色 | 青草视频免费观看在线观看 |