有三種基本的信號接地方式:浮地、單點接地、多點接地。 1 浮地 目的:使電路或設備與公共地線可能引起環流的公共導線隔離起來,浮地還使不同電位的電路之間配合變得容易。 缺點:容易出現靜電積累引起強烈的靜電放電。 折衷方案:接入泄放電阻。 2 單點接地 方式:線路中只有一個物理點被定義為接地參考點,凡需要接地均接于此。 缺點:不適宜用于高頻場合。 3 多點接地 方式:凡需要接地的點都直接連到距它最近的接地平面上,以便使接地線長度為最短。 缺點:維護較麻煩。 4 混合接地 按需要選用單點及多點接地。 PCB中的大面積敷銅接地 其實就是多點接地 所以單面Pcb也可以實現多點接地 多層PCB大多為高速電路 地層的增加可以有效提高PCB的電磁兼容性 是提高信號抗干擾的基本手段,同樣由于電源層和底層和不同信號層的相互隔離 減輕了PCB的布通率也增加了信號間的干擾。 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-7285.png 在大功率和小功率電路混合的系統中,切忌使用,因為大功率電路中的地線電流會影響小功率電路的正常工作。另外,最敏感的電路要放在A點,這點電位是最穩定的。解決這個問題的方法是并聯單點接地。但是,并聯單點接地需要較多的導線,實踐中可以采用串聯、并聯混合接地。 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-20942.png 將電路按照特性分組,相互之間不易發生干擾的電路放在同一組,相互之間容易發生干擾的電路放在不同的組。每個組內采用串聯單點接地,獲得最簡單的地線結構,不同組的接地采用并聯單點接地,避免相互之間干擾。 這個方法的關鍵:絕不要使功率相差很大的電路或噪聲電平 相差很大的電路共用一段地線。 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-120.png 這些不同的地僅能在通過一點連接起來。 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-16647.png 為了減小地線電感,在高頻電路和數字電路中經常使用多點接地。在多點接地系統中,每個電路就近接到低阻抗的地線面上,如機箱。電路的接地線要盡量短,以減小電感。在頻率很高的系統中,通常接地線要控制在幾毫米的范圍內。 多點接地時容易產生公共阻抗耦合問題。在低頻的場合,通過單點接地可以解決這個問題。但在高頻時,只能通過減小地線阻抗(減小公共阻抗)來解決。由于趨膚效應,電流僅在導體表面流動,因此增加導體的厚度并不能減小導體的電阻。在導體表面鍍銀能夠降低導體的電阻。 通常1MHz以下時,可以用單點接地;10MHz以上時,可以用多點接地,在1MHz和10MHz之間時,可如果最長的接地線不超過波長的1/20,可以用單點接地,否則用多點接地。 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-12196.png 接地電容的容量一般在10nF以下,取決于需要接地的頻率。 如果將設備的安全地斷開,地環路就被切斷,可以解決地環路電流干擾。但是出于安全的考慮,機箱必須接到安全地上。圖中所示的接地系統解決了這個問題,對于頻率較高的地環路電流,地線是斷開的,而對于50Hz的交流電,機箱都是可靠接地的。 |
不知道怎么圖片顯示不了 |
發布文章時,也要把圖片一起上傳。可參考:http://m.qingdxww.cn/thread-11671-1-1.html |
學習學習! |