ABB ACS800變頻器在化工廠的經典使用
PFC TRAD( 泵和風機控制) 宏
泵和風機控制 (PFC TRAD) 宏可以用于一到五臺并行泵去運作一個泵( 或風機或壓
縮機) 站。兩臺泵的控制原則如下:
• 1號泵的電機連到傳動。該泵的輸出由電機速度控制。
• 2號泵的電機連到電網(direct-on-line)。傳動將根據必要投切該泵。
• PFC宏中過程給定和實際值都提供給PI 控制器。PI 控制器調節泵 1 的速度(頻
率) 使過程實際值跟蹤給定值。 當PI 控制器的頻率給定超過用戶設定的極限時,
PFC宏將自動起動2號泵;當頻率低于用戶設定的極限時, 宏將自動停止2號泵的運
轉。
• 使用傳動的數字輸入作為互鎖功能的信號; PFC 宏檢測到某一泵被切離時,將起動
別的泵。
• PFC宏使泵的自動選擇切換成為可能.這樣可以保證所有
泵的運行時間相同。關于自動切換系統和其他相關性能,例如:休眠功能, 恒速
給定值,給定階躍,調節器旁路等,詳見 實際信號和參數 一章 ( 組 41 和 42)。
按默認設置, 傳動通過模擬輸入AI1 接受過程給定 ( 設定值) , 過程實際值通過模擬
輸入AI2 給入,而起/ 停命令通過數字輸入 DI6 給入。 1 號電機互鎖信號連到 DI2,2
號電機互鎖信號連到 DI3。
默認的輸出信號通過AO1 ( 頻率) 和AO2 (PI 控制器的實際值) 給出。 繼電器輸出信
號用于控制輔助電機。
如果控制盤處于本地控制 ( 顯示屏的第一行顯示“L”), 傳動跟隨來自控制盤的頻率給
定。 泵和風機控制 (PFC) 被自動旁路: 不使用過程PI 控制器, 同時直接電網起動的
電機也不會起動。 |
|