引言 隨著發電機容量的不斷增大,對勵磁系統的要求越來越高。某省12年的統計表明,勵磁系統故障仍是發電機故障停機和非計劃停運的主要原因,占發電機的非計劃停運比大于50%。勵磁系統出現故障,將影響發電系統整體可靠性,可見勵磁系統的可靠性非常重要。國內目前使用的各類勵磁調節器非常先進,但功率柜的制造水平還不盡如人意,這勢必影響勵磁系統整體性能的提高,進而妨礙升發電系統的性能。 目前,國產的勵磁功率柜普遍存在檢測功能不全,信息傳送、控制和檢測技術落后等問題。本文介紹的基于C8051F041的智能勵磁功率柜具有完備的檢測、控制、通信功能。 1 C8051F041單片機特點 C8051FXX系列單片機是美國Cygnal公司新推出的一種兼容51內核的單片機。其結構較復雜,限于篇幅,在這里不再詳述。以下僅就筆者對C8051F041的使用介紹一下其新特點。 ①內核采用流水線結構,速度可達25MIPS(25MHz晶振),比普通的51快10倍;指令與標準51系列兼容,掌握開發過程非常容易;JTAG調試方式,支持在系統、全速、非插入調試和編程,不占用片內資源。 ②片上集成64KB Flash,4352B內部RAM(256+4KB,可外擴至64KB),32個I/O口,12通道12位100ksps可編程增益ADC,8通道8位 500ksps可編程增益ADC,2路12位DAC,3路模擬比較器,內部電壓基準,片內電源監視、降壓檢測、看門狗。由于C8051F041的高集成度,避免了外擴ROM、RAM、A/D、D/A、Watchdog、可編程I/O口、EEPROM(用片內Flash實現),大大簡化了硬件電路,為形成以C8051F041為核心的單片系統創造了條件,從而可提高系統的可靠性。 ③片內集成2個UART,1個SM(兼容I2C),1 個SPI。最為便利的是,C8051F041集成了CAN總線控制器。CAN總線具有開發費用低、抗干擾性強、適用于工業現場應用等特點,其在干擾非常嚴重各種工業現場測控領域得到廣泛應用。C8051F041只需加上CAN總線收發電路就可掛接到CAN通信網絡上,大大簡化了通信系統的設計,同時可減少通信節點受到干擾的概率。 ④可編程的16位計數器陣列(PCA),有6個捕捉/比較模塊,5個通用16位計數器/定時器。這為需求定時器/計數器較多的測控節點提供了方便。 ⑤C8051F041能夠滿足絕大多數工業測控節點的要求,能夠形成以 C8051F041為核心的單片系統;配以外圍測量單元,可以形成完整的測控節點,提高系統的可靠性。 2 智能勵磁功率柜的系統結構 智能功率柜系統原理框圖如圖1所示。 在功率柜中最關鍵的部件是三相全控橋?刂拼藰虻暮诵膮涤|發角度經CAN總線由調節器送出,同時送達本地柜應發的電流值。經檢測得到的輸出電流值與調節器的應發給定電流值進行比較,完成PI運算后產生新的微調觸角度。該觸發角度經PCA形成觸發脈沖繼而驅動三相全控橋,從而在電子級實現柜間均流。與此同時,通過信號檢測模塊將柜內溫度、晶閘管通斷狀態、輸出電流值送入微控制器,對各參數進行計算分析,與設定閥值比較,實時顯示測量結果并可進行報警。 2.1 基于PCA模塊實現的數字移相觸發 三相晶閘管全控橋工作原理及6個晶閘管的觸發脈沖相序關系如圖2所示。 PCA 包含6個基于同一16位計數器作為時基的捕捉/比較模塊,每個模塊可構成正沿捕捉、負沿捕捉、正負沿捕捉、軟件定時器、高速輸出、脈沖寬度調制器6種方式。在本系統中,其被構造成高速輸出模式,每當PCA計數器與模塊的16位捕捉/比較寄存器相匹配,相應模塊的CEX引腳的邏輯電平發生變化,并引起相應中斷。 觸發信號從同步信號過零點計時,調節器經CAN網絡發送給各功率框觸發我的電角度值α、同步信號周期值TSYN、脈沖寬度W。同步信號采樣電路如圖3所示。 同步信號過零產生中斷時,使PCA計數器開始計數,并根據α、W、TSYN及PCA計數頻率計算出α的對應值Tα1~Tα6和脈沖后沿的對應值TW1~TW6,并將 Tα1~Tα6寫入6個模塊的16位捕捉/ 比較寄存器。當捕捉寄存器的值與PCA計數器相符時,CEX引腳變為高電平,相應模塊產生中斷。在中斷子程序中相應的TWN讀寫入16位捕捉/比較寄存器,其與PCA計數器值相符時,CEX引腳變為低電平,一路觸發單脈沖產生,用門電路可將6路單脈沖合為6路雙窄脈沖。下式為Tα和Tw計算方法: TαN=TSYN[α+90(N-1)]/(360×TCLK) TWN=TSYN[α+W+90(N-1)]/(360×TCLK) N=1,2,…,6,TCLK為PCA計數器計數周期。 2.2 通過片內Flash在線修改參數 C8051F041的Flash的 0x0000~0x007F的地址范圍既可用于片內64KB Flash,也可用于附加的128B的扇區,這通過設置PSCTL寄存器的SFLE位實現。由于片內Flash必須先擦除再寫入,而且以512B一扇區進行,故附加的128B的扇我更適合用作非易失性數據存儲。功率柜需在線修改的參數為PI調節器的P和I。下面以KEIL C51為例給出在線修改參數的程序。 WrRe_Flash(){ Unsigned int xdata *pwrite; Unsigned int code *pread; Unsigned char i; Unsigned char il; WDTCH=0xde; //禁止看門狗 WDTCN=0xad; FLSCL|=0x09; //25MHz時鐘的擦寫頻率 PSCTL|=0x02; //允許Flash扇區擦除 PSCTL|=0x05; //允許Flash扇區寫 pwrite=0x0000; //0x0000指向128B扇區 *pwrite=0; //擦除Flash PSCTL&=~0x02; //禁止擦除Flash for(i=0;i<2;i++) //將P和I參數寫入 {*pwrite++=PI;} PSCTL&=~0x01; //禁止寫Flash pread=0x0000; //讀入當前值 for(il=0;il<2;il++){PI[il]=*pread++;} } 3 CAN總線在勵磁裝置中的應用 CAN總線是主要的現場總線之一。由于其較低的開發費用、良好的抗干擾能力等特點,其在工業測控領域得到廣泛應用。關于CAN總線的基本概念、接口電路等方面的相關內容較多,這里不再詳述。本文重點介紹如何用C8051F041實現CAN總線通信。 3.1 C8051F041的CAN控制器結構 C8051F041內部集成CAN控制器,不需外加 CAN控制器(如SJA1000),這對于需要良好抗干擾性的測控系統有很大好處;可將C8051F041構成為集通信與控制功能于一體的單片系統,大大簡化硬件設計,進而提高系統抗干擾能力。 圖4給出C8051F041內部CAN結構圖,MCU不能直接訪問信息RAM,必須通過 IF寄存器,然后由IF寄存器與信息RAM交換數據。信息RAM共可存32幀信息,IF寄存器分為IF1和IF2兩組,可分別定義為接收、發送功能,IF 的CommandRequest寄存器定義訪問32幀信息的哪一幀,CommandMask定義將一幀信息的哪一部分傳到信息RAM。 中斷寄存器IR為0x0000,表示沒有斷發生;為0x0001~0x0020,表示32幀信息的哪一幀引腳中斷;為0x8000,表示狀態改變(發送完成、接收完成、錯誤狀態)引起中斷。 3.2 CAN通信 通信的初始化過程與其它CAN控制器類似,不再詳述。限于篇幅僅給出如圖5所示的發送、信息RAM與IF通信和接中斷子程序的框圖。 3.3 CAN總線在智能功率柜中的應用 CAN通信系統由4個節點組成:1個調節器和 3個功率柜。功率柜由C8051F041完成通信功能,調節器由集成了CAN協議的網卡HT-1302B負責通信。本系統由帶屏蔽層的雙絞線構成通信介質,最大通信距離不超過150m,通信速率可達250Kbps。調節器發送單柜應發電流值、觸發角、同步信號周期、脈沖寬度給各功率柜,功率柜將各柜輸出電流值、導通監視結果、柜內各點溫度反饋回調節器。 4 應用中的問題 ①在默認中斷順序中,CAN的中斷號高于INT1(優先級低),應將CAN設為高中斷優先級使其高于INT1,這樣才能有正確的觸發角度。 ②在線修改參數時,讀、寫指針的數據類型應分為code、xdata,擦除、寫入Flash后應分別立即禁止擦除、禁止寫入,參數寫入后應將參數再讀入RAM中。 ③ 總線定時寄存器的設置極大影響了CAN性能的發揮。應用中,我們采用16MHz晶振,BTR為1C01H,通信速率為250Kbps,兩點間最大通信距離為150m,通信效果很好。 ④新推出的C8051C06X除具有C8051F04X的功能外,新增了16位ADC。這為需高精度測量的應用場合提供了方便。 參考文獻 1. 何丙茂 對同步發電機勵磁系統若干問題的思考 [期刊論文] -電網技術1999(3) 2. CYGNAL Company C8051F04X Data Sheet 2002 3. 鄔寬明 CAN 總線原理和應用系統設計 1996 作 者:天津河北工業大學 李春龍 楊梅 劉立新 來 源:單片機與嵌入式系統應用 2003(12) |