化糞池、地窖、廢井、沼氣池等其實是有限空間,易造成有毒有害、易燃易爆物質積聚,氧含量不足,導致中毒、窒息、火災、爆炸等事故。如果施救不當,還會導致傷亡擴大,發生群死群傷。 相關案例 案例一、2024年4月13日下午,四川彭州市麗春鎮一養豬場發生化糞池氣體中毒事故。4人經現場搶救無效死亡,3人送醫院救治無效死亡。 案例二、2023年8月20日8時許,廣西賀州市一養殖農場內1名工人下沼氣池施工時不慎中毒,5名工友施救時接連被困,造成1人死亡、5人受傷。 案例三、2023年7月10日,云南昭通一村民在自行清理畜禽糞污過程中,被困畜禽糞污溢流池,其父親等5人先后下到池中施救一同被困。事故發生后,相關部門立即趕赴現場實施救援,6名被困人員中,4人被救出時已無生命體征,2人經搶救無效死亡。 案例四、2023年5月1日,江西一村民在自家果園肥料池檢查時,由于沼氣中毒暈倒,隨后其親屬5人施救不當相繼中毒,共造成5人死亡、1人受傷。 案例五、2020年11月15日,四川發生一起農村家庭沼氣意外事故,造成4人死亡。經調查,事故系一村民在自家窖池腌制豬草發生沼氣中毒,該村民的3位親屬發現后盲目下窖池救援,全部沼氣中毒,導致4人搶救無效死亡。 如何預防化糞池中毒窒息事故? 1.提前通風 進入危險場所作業時,提前采取自然通風或者機械通風的方式,讓停留在作業環境中的沼氣盡量排凈。 2.防護設施 進入可能存在沼氣的作業場所前應正確穿戴工作防護服,攜帶便攜式氣體檢測儀檢測安全時才可以進入,如感到不舒服或者發現報警器報警時,應立即離開沼氣源。 3.作業時間不宜過長,且應有專人看護 (1)一旦發現沼氣池內人員昏倒而又不能迅速救出時,應撥打120呼救。 (2)立即掏開進料管和出料管的下口,迅速用風扇或鼓風機對著沼氣池吹,輸入新鮮空氣。 (3)施救者下池前要排盡池內可燃氣體,系好安全繩,戴好防毒面具。 (4)將中毒人員抬到地面,解開上衣和褲帶做人工呼吸,并就近送醫院搶救。 在發生事故后,現場有關人員應當立即報警,禁止盲目施救。應急人員實施救援時,應當做好自身防護,佩戴必要的呼吸器具、救援器材、氣體檢測儀。 化糞池、地窖、廢井、沼氣池等有限空間, 在使用的過程中,急需注意安全問題。沼氣的主要成分是甲烷,甲烷是一種無毒無色無味的氣體,遇明火即可燃燒。當甲烷濃度升高時,氧氣含量就會下降,從而使人發生窒息,嚴重時會導致死亡。若空氣中的甲烷含量達到25~30%時就會使人發生頭痛、頭暈、惡心、注意力不集中、動作不協調、乏力、四肢發軟等癥狀。若空氣中甲烷含量超過45~50%以上時就會因嚴重缺氧而出現呼吸困難、心動過速、昏迷以致窒息而死亡。 當甲烷濃度過高導致沼氣泄漏時,還極易產生爆炸。所以我們需要特定的儀器設備去檢測甲烷的濃度,預防危害安全的事件發生。甲烷濃度檢測設備通常是甲烷濃度檢測儀,它是一種可連續檢測甲烷濃度的本質安全型設備。甲烷濃度檢測儀采用自然擴散方式檢測氣體,敏感元件采用精良的氣體傳感器,具有極好的靈敏度和出色的重復性。 ISweek工采網推薦以下氣體傳感器作為感應元件使用在甲烷濃度檢測儀上: 英國alphasense 催化燃燒式甲烷傳感器 (CH4傳感器) - CH-A3,CH-A3是利用催化燃燒的熱效應原理,由檢測元件和補償元件配對構成測量電橋,當遇到可燃性氣體時,可燃氣體在檢測元件載體表面及催化劑的作用下發生燃燒,載體溫度就升高,通過它內部的鉑絲電阻也相應升高,從而使平衡電橋失去平衡,輸出一個與可燃氣體濃度成正比的電信號。 英國Alphasense CH-A3催化燃燒型甲烷傳感器模塊(CH4)AG-3-CHX-CHA3(D),AG-3-CHx-CHA3 傳感器模塊由催化燃燒型傳感器和數據采集處理板組成,可對環境中的CH4、C3H8、H2 等可燃性氣體濃度進行檢測。模塊以 Alphasense 科技 CH-A3 催化燃燒型感器為敏感元件,在采樣電路控制下實現氣體濃度的檢測,具有良好的急定性和抗中毒性,本模塊與接收終端采用數字通信方式,將氣體濃度信號通過 UART 總線輸出,方便用戶在不同場合下以簡潔的方式快速組成系統,適用于工業領域的氣體檢測。 英國Clairair 紅外氣體傳感器 - S509-CH4,S509-CH4是依據比爾-郎伯定律和紅外光譜理論研制成的,可以精確探測甲烷,二氧化碳,碳氫化合物等。 瑞士Neroxis 熱導式氣體傳感器 - MTCS2601,由基于MEMS技術的4個Ni-Pt電阻組成的微機械的熱電導率傳感器。此傳感器安裝在小型的SMD封裝內。同時結合了低功耗CMOS標準集成電路,非常適合OEC廠商的泄漏檢測,或者基于帕拉尼原理的真空度檢測,需要超低功耗,長壽命和免維護的產品。適用于惡劣環境下初級壓力控制,需要功耗和尺寸的限制,或者是氣體泄漏或者水分,或者侵入。 |