隨著2025年家電行業標準的不斷提升,特別是全國家用電器標準化技術委員會于2024年7月24日發布的GB/T 4706.32-2024《家用和類似用途電器的安全 第32部分:熱泵、空調器和除濕機的特殊要求》,對冷媒傳感器的各項性能指標提出了更為嚴格的要求。該標準將于2026年8月1日正式實施,預示著暖通空調系統中的冷媒管理將迎來一場技術革新。本文將深入探討熱導傳感器在這一領域中的核心應用——冷媒制冷劑泄漏監測與充注檢測,以及其在提升系統安全性和能效方面的顯著優勢。![]() 一、冷媒泄漏的嚴峻挑戰與監測必要性 冷媒,作為制冷系統中的核心介質,其重要性不言而喻。它如同制冷循環中的“生命之血”,通過物理狀態的持續變化,實現熱量的傳遞與溫度的調節。然而,制冷劑泄漏卻成為空調系統運行中的一大隱患。據統計,約有34%的空調系統存在制冷劑泄漏問題。泄漏不僅會導致制冷量、制熱量及能效比的顯著下降,還會加速壓縮機的老化,縮短設備的使用壽命。 更為嚴重的是,隨著環保意識的提升,為保護臭氧層、應對氣候變化,零ODP、低GWP的新型制冷劑應運而生。但這些新型制冷劑的易燃性卻遠高于傳統制冷劑。一旦可燃制冷劑(如R454A、290、R32、R1234FY等)發生泄漏,極有可能引發燃燒甚至爆炸,對人們的生命財產安全構成嚴重威脅。因此,實施有效的冷媒泄漏監測,及時發現潛在風險,顯得尤為重要。 二、熱導傳感器在冷媒制冷劑泄漏監測中的應用 熱導傳感器憑借其獨特的工作原理,在冷媒制冷劑泄漏監測中發揮了關鍵作用。其通過測量氣體混合物的熱導率變化,來精準檢測空氣中制冷劑的濃度。當制冷劑發生泄漏并混入空氣時,會改變空氣的熱導率。熱導傳感器能夠迅速捕捉到這一細微變化,并將其轉化為電信號進行輸出,從而實現對制冷劑泄漏的實時監測。 在制冷劑泄漏監測中,熱導傳感器展現出了高靈敏度和長期穩定性兩大顯著優勢。它們能夠及早發現泄漏,有效預防潛在的安全風險,并助力節省能源。 三、熱導傳感器在冷媒制冷劑充注檢測中的應用 熱導傳感器在制冷劑充注過程中同樣發揮著不可替代的作用。通過測量制冷劑的熱導率變化,傳感器能夠準確判斷制冷劑的充注量是否達到預定值,從而確保系統的正常運行。這一功能在暖通空調系統的日常維護中至關重要,它有助于技術人員精確調整制冷劑量,避免過多或過少導致的能效降低和安全隱患。 在實際應用中,技術人員可使用配備熱導傳感器的專業設備來檢測制冷劑的充注情況。這不僅能夠確保系統內的制冷劑量適中,還能顯著提升系統的運行效率和安全性。 四、應用實例:MTCS2601熱導式氣體傳感器的卓越性能 瑞士Neroxis公司推出的MTCS2601熱導式氣體傳感器,是專門用于檢測住宅和商業空調系統、熱泵及制冷設備中的A2L制冷劑泄漏以及充注過程中的濃度監測而設計。該傳感器基于MEMS技術,由4個Ni-Pt電阻組成的微機械熱電導率傳感器構成,安裝在小型的SMD封裝內。同時,它結合了低功耗CMOS標準集成電路,非常適合OEM廠商的泄漏檢測需求。 MTCS2601傳感器具有以下顯著特點: MEMS 傳感器遵循沒有化學反應的物理皮拉尼原理,基于氣體熱導率變化對于壓力測量范圍:0.0001~1000mbar,卓越的可重復性 硅晶片上有加熱電阻,并且有優異的溫度補償 超小的傳感器氣體體積例如<0.1cm3 穩定和長的 MTBF(>30000 小時) ,基于物理阻抗感應原理 超低功耗消耗(<6mW),由于使用了帶小加熱元件的 MEMS 傳感器 超快響應時間<50mS 對安裝位置不敏感 可以使用在串擾氣體環境中 與一個簡單恒定的溫度電路兼容 |