  現代的建筑物內存在多種接地,如防雷接地、電氣安全接地、交流電源工作接地、通信及計算機控制系統接地等。其中,計算機控制系統的接地種類最為復雜,在計算機控制系統中,為防止雜散分布電容耦合、靜電及沖擊電流的影響,保證計算機控制系統穩定可靠的工作,保證操作人員的安全,建立一個良好的接地系統是十分必要的。在計算機系統接地中,各功能的接地有六種之多,這些接地既相互聯系,又相互排斥,所以,在設計時,處理得是否正確,將直接影響系統的正常工作和施工進度。為避免這種情況,需注意下面兩個方面:(1)接地點是否正確,正確的接地方式可防止控制系統各部分的串擾;(2)接地是否牢固,盡量使各接地點處于零阻抗,以減少接地線上的電壓降。1計算機控制系統接地種類及作用     按《電子計算機房設計規范》(gb50174-93)規定:“電子計算機機房的接地一般有四種,交流工作接地、安全保護接地、直流工作接地、防雷保護接地等四種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻按其中最小值確定”。計算機接地系統的種類按其接地功能不同可分為兩大類:工作接地和保護接地。
   
     1.1工作接地:
   
     (1)直流工作接地:①懸浮接地;②直接接地:串聯接地、并聯接地、網絡接地;③數字地和模擬地。(2)交流工作接地。
   
     1.2保護接地:(1)安全保護接地:①屏蔽接地;②靜電接地。(2)防雷保護接地。下面針對上述的各種接地方式依次進行分析:
   
     1.2.1直流工作接地
   
     這里的直流地是指計算機控制系統中的直流電源的地線,就是計算機本身的邏輯參考地,即計算機控制系統中的數字電路的等電位地;放大器1采樣/保持器以及a/d轉換器輸入信號的零電位(稱為模擬地);傳感器的地(稱為信號地),目的是保證控制系統電路工作時有一個統一的基準電位,不致因零電位浮動而引起信號的誤差,在具備統一的基準電位時,還可防止外界電磁場干擾。這個基準電位點(面)對整個系統來說是一個參考面,不一定就是大地零電位,本身可能帶電,此等電位點又稱“工作地”。這個“工作地”只是用來描述具有零伏電位的有關系統接到基準點、線或平面上,由于零電流接地故障和短路電流的短時出現,該零伏電位基準點、線或平面對遠處的大地來講,可能具有很高的電位,但對有關系統來說,仍然是零伏電位。
   
    。1)懸浮接地:當該“工作地”不直接地時,稱為懸浮接地,當“工作地”與大地之間的絕緣電阻值大于1mw時,可以認為直流工作接地是懸浮的。其優點是可以避免電路之間產生導電性電磁干擾,這產生地環路和電氣噪聲。適用于:雜散分布電容耦合通路可忽略不計和頻率較低的情況;
   
     (2)直接接地:當該“工作地”經一低阻抗通路接至大地時,稱為直接接地。當懸浮接地不滿足上述條件時,就必須采用其它的接地形式。通常采用直流直接接地的作法,直流地的接地電阻原則上越小越好,就目前國內外生產的計算機看,一般小于1w,對此處理主要有三種方法:①串聯接地:將計算機控制系統中各設備的直流工作接地以串聯的方式接至“直流地”母線上。②并聯接地:將計算機控制系統中各設備的直流地并聯接至“直流地”母線上;③網絡接地:就是利用一定面積的銅排,在活動地板下組成銅排網絡。為了保證絕緣,銅排網下需墊2-3mm厚的絕緣橡皮或其它絕緣物體。各設備的直流工作接地接至網絡,同時網絡與接地體相連。當網絡邊長等于30mhz波長,0.5m時,對從直流到30mhz的所有頻率,在接地網上任何兩點之間幾乎沒有電位差。以上三種接地方式的采用,應根據機房面積、計算機的工作性質、干擾源的情況和計算機廠家安裝要求等實際情況綜合加以確定;
   
    。3)數字地和模擬地:在計算機控制系統中,數字地和模擬地都是直流工作地,但在系統內部必須分別接地。即使同一芯片上有兩種地也要分別進行接地,然后僅在一點處把兩種地連接起來。否則,數字回路通過模擬電路的地線再返回到數字電,將會對模擬信號產生影響。
   
     1.2.2交流工作接地
   
    交流工作接地又稱功率地,是控制系統中交流電源及交流大電流電路的接地,其性質和電力系統中的工作是一樣的,實際上就是低壓電力系統中,交流電力變壓器地,它屬于大電流系統的地,這樣做的目的只有一個:安全。這個地有兩個作用:
   
     (1)通過低阻抗導體把所有設備連接在一起,并把這個系統接到接地裝置上去,于是,所有設備具有同樣的電位,且此電位是地電位。這樣,即使在故障狀態下,任何兩個暴露的非帶電的金屬之間或非帶電金屬與地之間,都不存在不安全的電位差;
   
     (2)設備接地為故障電流提供了一條安全的低阻抗返回通路,可以讓過電流裝置快速切除故障,使損壞減至最小。同時,又保證電路的干擾信號泄漏到大地中,不致干擾靈敏的信號電路或測量回路。對于直流地來說,它是噪聲地。我國通用電氣規程規定:交流工作地的接地電阻應小于4ω。
     1.2.3保護接地
   
     保護接地的作用是避免操作人員因電子設備的絕緣損壞或下降時遭受觸電的危險并保證設備的安全。
   
    (1)安全保護接地:簡稱安全地,它是指電力設備的金屬外殼由于進線電源絕緣被損壞,有可能帶上危險相電壓。為了防止這種危險電壓危及人身和設備安全,將正常工作時的不帶電的金屬外殼(如機柜外殼、元件外殼等)接地。
   
     優點:機殼接地可使高頻干擾電壓形成低阻抗通路,防止其對電子電路的干擾。根據我國供電結線方式特點的不同,安全性接地有五種形式;tn-c系統、tn-s系充、tn-c-s系統、it系統、tt系統。目前,國內外的計算機安全接地多采用第②、第⑤種方式、安全保護接地電阻應小于4w;
   
   (2)靜電接地:是為了消除計算系統運行過程中產生的靜電電荷而設的一種接地。由于機房內的濕度一般不低于50%,且機房內大都采用抗靜電活動地板,產生靜電的可能性較小,因而,一般可不再設此接地。其接地電阻一般應小于10w;
      
     (3)屏蔽接地:一般用于通訊系統較多。是將設備屏蔽體和大地之間用低阻導線連接起來,形成電氣通路,為高頻干擾信號提供通路,其作用有兩點:
      
    (1)防止計算機處理的信息被竊。
      
  (2)防止外界電磁場干擾計算機系統的正常運行。其接地電阻一般應小于2ω。屏蔽接地已包含在計算機機殼的安全保護接地內,一般設計時不再另設。
2計算機接地系統的接地方式及作用
      
     此處的接地系統是指計算機控制系統的交流工作接地、直流工作接地、安全保護接地、防雷保護接地與大地之間的關系,接地系統的接地方式可分為二類:獨立接地和共用接地。下面分別加以論述:
   
    2.1獨立接地:每種接地分別接到獨立的接地裝置,其中部分接地通過接地母線相連分別接至獨立的接地裝置。
      
     特點:計算機的直接地、功率地、建筑物的防雷地等分別獨立接大地,表面看上去較完美。
      
     缺點:在實際工程中,投資高,施工困難,除非在特定條件下非這樣做不可時才采用這種接地系統。
   
     (1)直流工作接地懸浮時,諸地間的關系:當計算機控制系統的直流地懸浮時,除防雷接地外,其他諸地可分別接在同一母線上再接至接地裝置;為了防止反擊現象,要求與防雷接地裝置的距離大于5m。
   
     (2)直流直接接地時,諸地間的關系:①直流地和防雷地各自獨立,安全地和交流地共用一個接地裝置。缺點:施工中這三個接地裝置真正做到電氣上的相互獨立的要求是難以實現的;②直流地、交流地和安全地共用一個接地裝置,防雷地為單獨接地裝置。優點:施工方便、投資少,目前的工程實踐中采用較多,但對兩個接地裝置之間距離(大于5m)的要求必須滿足;③計算機直流地和安全地共用一個接地裝置,其他動力設備與計算機設備的交流地共用一接地裝置,防雷地為單獨接地裝置。優點:可避免非計算機系統的動力設備對計算機的交流信號干擾。要求三個獨立接地裝置相互間距離應大于5m。
     2.2共用接地:
      
     從電氣安全的觀點看,最經濟實用的措施是采用等電位聯結,而總等電位聯結實際上就是共用接地。即將一幢建筑物的各種接地裝置共同連接到一個接地裝置上。否則,當防雷裝置遭雷擊時,其電位升高(最高可達百萬伏級),使人身遭受電擊或引發火災,損環設備等事故的概率遠遠高于采用共用接地的情況。另外,當220/380v系統發生的相線設備外殼的接地故障時,而保護開關未能及時跳開故障點,勢必在接地的電氣裝置外露可導電部分與其他獨立接地的金屬體之間存在很高的危險電壓。共用接地在施工中應該注意:各種接地在采用單點或多點接地時共用一個接地裝置,但不能隨意連接。正確的連接方法是:各設備或箱柜中的各種接地分別接至各自的接地母線上,然后將這些母線分別接到接地裝置上,在這之前,設備的接地分支線和接地母線應嚴格地絕緣。共用接地的連接形式分三種。
      
    (1)單點接地:是電路中某一點被定義為零電位基準點,計算機控制系統中所有零電位接地點都直接接到它上面。當系統有多臺箱柜時,每一個箱柜及其電子電路的接地可以與其它箱柜分開,各箱柜的接地僅在整個系統的接地基準點連接。優點:消除了公共阻抗耦合和低頻接地環路,很好地工作于小于1mhz的頻率;(2)多點接地:是每一接地以最補的連線連到零伏電位接地基準平面上,使接地線的申聯電阻和駐波效應減到最小。這個基準面可以是一臺設備的外殼,當采用多臺設備時,則布遍整個系統的接地網(線)。優點:可應用于頻率大于(等于)10mhz的高頻電路,施工時接地連接比單點接地易實現,而且高頻下駐波效應可減至最小;(3)混合接地:多點和單點接地同時存在的接地方式。特點:這種接地系統結構比較簡單,施工較容易,但該系統不夠安全,故國內外很少采用這種接地系統。
   
3結合實例分析
      
     在實際工作中,并非所有的計算站全部都具備上述接地,一般應根據計算機的工作性質和實際情況進行綜合考慮,某計算機室一種接地作法,系統采用共用接地。直流工作地采用多點接地。為了使這個計算機直流系統有一個統一的電位參考面,這三臺設備直流地應接到同一接地裝置上,本設計采用接地網絡作為系統的接地裝置,這三臺設備分別以最短連線接至懸浮網絡上,①為多點接地的零伏電位接地基準平面,該接地網格的邊長等于30mhz波長的0.5m時,對于從直流到30mhz的所有頻率,在接地網上的任何兩點之間幾乎沒有電位差。當活動地板的單件尺寸為0.6*0.6(m)時,接地網邊長則宜采用0.6m。 ②~⑤點內容,網絡與設備的交流工作地、安全保護地一同接至配電箱端子板上,并由端子板引至系統接地裝置。這種使所有設備具有同樣接地電位的作法非常安全,同時防止了由不合理接地引起的干擾問題。
4結束語
      
     目前,國內計算機接地有一個混淆不清的問題,即如何正確地選擇與計算機接地系統相連接的接地體,許多計算機制造廠常見的一個錯誤就是要求裝設一組與電力系統(包括防雷)接地體分開的獨立接地體。這種作法不安全,在一些發達國家的電氣法規上是不允許的,因為這種作法不僅不能消除噪聲,還可能成為產生計算機噪聲的一種根源。許多工程實踐表明,電源、邏輯、安全保護和防雷各獨立接地系統被雷擊損壞的幾率遠遠高于共用接地系統。
本文地址:http://m.qingdxww.cn/thread-83631-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

廠商推薦

  • Microchip視頻專區
  • 使用SAM-IoT Wx v2開發板演示AWS IoT Core應用程序
  • 使用Harmony3加速TCP/IP應用的開發培訓教程
  • 集成高級模擬外設的PIC18F-Q71家族介紹培訓教程
  • 探索PIC16F13145 MCU系列——快速概覽
  • 貿澤電子(Mouser)專區
關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 一个人在线观看www中国 | 成人在线视频一区 | 一区二区三区亚洲 | 国产毛片久久精品 | 欧美超强性xxxxx | 成人免费观看网欧美片 | 久久久久久国产精品视频 | 在线观看91精品国产剧情免费 | 高清精品一区二区三区一区 | 91精品中文字幕 | 久久久男人天堂 | 最新理论手机免费看片 | 色阁五月 | 欧美va在线 | 久久六月丁香婷婷婷 | 日韩欧美1区| 国产天堂 | 在线观看一区二区三区视频 | 在线观看免费视频黄 | 久热国产vs视频在线观看 | 91精品国产色综合久久不 | 国产成人免费片在线观看 | 国产高清乱码无卡女大生 | 男人天堂亚洲色图 | 久久香蕉国产线看观看亚洲片 | 亚洲欧美高清 | 日本精品高清一区二区不卡 | 在线观看高清免费理论片 | 人人入人人 | 国产一级视频播放 | 中国一级特黄高清免费的大片 | 国产精品国产欧美综合一区 | 在线观看 日韩 | 求四虎tv的网站 | 色欲麻豆国产福利精品 | 欧美一区不卡二区不卡三区 | 日本免费黄色网 | 国产黄影院 | 亚洲欧美日韩中文字幕网址 | 国产91在线播放中文 | 亚洲高清在线观看 |