国产毛片a精品毛-国产毛片黄片-国产毛片久久国产-国产毛片久久精品-青娱乐极品在线-青娱乐精品

淺談安科瑞智能微型斷路器在某銀行網點的應用

發布時間:2023-1-30 12:58    發布者:Acrelpq
【摘要】:隨著人工智能、移動互聯等現代信息技術和通信技術在電力行業的應用,實現電力系統各個環節人機交互、萬物互聯,打造狀態全方面感知、信息合理處理、應用便捷靈活的泛在電力物聯網已成為必然趨勢 。本文主要對智能微型斷路器在銀行網點的保護設計進行分析探究,闡述它的特點與優勢。
【關鍵詞】:銀行網點;智能微型斷路器;智能網關;物聯網
1 引言
2016年11月14日,中國銀行業監督管理委員會印發《中國銀監會辦公廳關于切實加強消防安全管理工作的通知》(銀監辦發〔2016〕159號),要求建立消防安全自查、火災隱患自除、消防責任自負以及自我管理、自我評估、自我提升的工作機制,確保本單位消防安全萬無一失。安科瑞彭思清18861632831
2017年7月21日,公安部、國家綜治辦、民政部、住房和城鄉建設部、國家安全生產監督管理局、國家能源局六部聯合印發《高層建筑消防安全綜合治理工作方案》(公消〔2017〕218號),要求結合老舊高層住宅改造工程,推動安裝電氣火災監測裝置,利用智慧用電安全管理系統,加強數據搜索、分析和應用,實行智能檢測、動態監測,確保用電安全。
隨著國民經濟快速增長、電網高速發展,城市和鄉村的用電負荷增加,用電負荷呈現多樣性和復雜化,對供配電設備及線路進行保護的主要元器件-斷路器的需求也逐漸智能,加強對低壓配電網的智能監控以及安全用電問題的研究具有非常重要的意義,也越來越受國家和企業的重視,但就銀行網點目前的情況來看,現有的監控管理還不夠完善,存在很多問題。
2 銀行用電存在的安全隱患
2.1基礎管理落后
目前銀行營業場所(營業網點、自助銀行及辦公大樓等)的用電系統還處于無網絡化、無智能化的單機分散獨立運行的狀態,主要還是采取傳統的保護措施,以空開、保險絲、漏保、定時器等方式為主流,無法實現對前端強電系統進行遠程實時監測和管理。
2.2設計應用不統一
規劃設計與實際應用不統一,導致線路數鋪設不規范,部分地線缺失等隱患導致設備與人身安全無法得到保障。
2.3運維管理不規范
運營過程中缺乏現代化技術手段監管,難以防止不合理應用現象的產生。保護與負載不匹配、負載隨意添加和不規范的分路引線、常年失修、鼠患、電器使用不規范,均是引起火災的隱患。
2.4設備管理難度大
設備使用中主要有安裝隨意、擺放無序、布線雜亂、接線零亂等現象;同時,非24小時設備24小時開機運行,24小時運行設備絕緣老化等問題均存在火災安全隱患。
2.5電能損耗浪費、存較大安全隱患
銀行營業場所的70%的用電屬于營業性用電,比如照明、電腦、空調、飲水機、LED屏等設備,下班后需拉閘斷電;但在實際執行中仍會存在不執行的現象,造成大量的能源浪費,存在較大的安全消防隱患。
3 智能微型斷路器的功能
3.1自動重合閘
在發生過欠壓、漏電等瞬時故障時,智能斷路器能夠分閘保護后端設備,在故障除掉后進行自動合閘,保障設備供電,無需人工現場合閘。
3.2電路報警和保護
線路發生過欠壓、過載、過流、漏電、超溫等故障時進行保護,并發送預警及報警信息。
3.3計量功能
可以實時上報電壓電流、功率、電能、漏電、溫度、頻率等電參量。
3.4能耗統計
用戶可通過平臺查詢設備當日,當月,當年的能耗統計,并導出相應數據表格,同時平臺支持能耗環比統計分析,方便用戶快速制定節能方案。
3.5智能參數設置
用戶可通過本地或平臺遠程設置設備的各種參數,包括:1)各種保護閾值,保護延時時間,保護開關,重合閘時間;2)定時任務或預約任務時控參數。
3.6遠程監控
設備支持遠程漏電自檢,遠程分合閘,遠程控制等級可調(本地+遠程可控,僅本地可控,僅遠程);用戶可以通過平臺或者手機APP查看電氣線路的實時數據、故障預警信息、報警日志,準確定位電氣設備的故障位置,從源頭預防電氣火災。
4 安科瑞一站式保護方案
4.1項目概況
銀行一共2層,1樓有插座照明和空調兩個配電箱,2樓有插座照明空調和UPS電兩個配電箱。
4.2改造方案
查看原配電箱中的斷路器,清楚的知道每個斷路器的控制回路、額定電流、空開大小(P)、三相/單相等;每個配電箱需加裝1臺智能網關,1個網關連接1-16個智能微型斷路器。
以1樓空調配電箱為例

​替換清單如下表:

ACSB1選型表

4.3現場安裝
協調電工,整體斷電情況下,將原斷路器替換成同等參數的智能微型斷路器,考慮到智能微型斷路器ACSB1-63-C32-2P比原斷路器的尺寸大了1P,根據配電箱內部空間重新調整安裝位置,安裝圖如下。

​4.4改造前后對比
以下為2樓UPS電和插座照明空調兩個配電箱改造前后的對比圖。


​4.5平臺優勢
智能微斷和智能網關組合,將電參數和數據動態上傳至EIOT云平臺,具備強大的數據接收、處理、存儲、訪問能力,平臺融入了電力監控、電能統計、電氣安全等功能,互聯互通,合理互動。用戶可以在手機APP在線查看每臺設備的運行狀態,例如在線/離線狀態、分閘/合閘狀態、報警信息、實時數據等。
8​​
​5 結束語
加裝智能微型斷路器,隨時掌握用能數據,智能化管理銀行網點的配電系統,全方面提高銀行網點的電氣安全防范能力,有著重、有步驟地治理電氣線路使用管理等方面存在的隱患問題。

本文地址:http://m.qingdxww.cn/thread-809692-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

廠商推薦

  • Microchip視頻專區
  • Dev Tool Bits——使用MPLAB® Discover瀏覽資源
  • Dev Tool Bits——使用條件軟件斷點宏來節省時間和空間
  • Dev Tool Bits——使用DVRT協議查看項目中的數據
  • Dev Tool Bits——使用MPLAB® Data Visualizer進行功率監視
  • 貿澤電子(Mouser)專區
關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 国产毛片在线 | 亚洲欧美专区精品久久 | 亚洲视频影院 | 麻豆日韩| 国产精品 视频一区 二区三区 | 新蝙蝠侠2022在线观看完整版 | 亚洲精品视频免费在线观看 | 女仆胸大又放荡的h | 四虎最新永久免费视频 | 亚洲日本在线播放 | 好好的曰www视频在线观看 | 国内精品久久精品 | 羞羞网站视频 | 国产在线麻豆精品观看 | 国产a v高清一区二区三区 | 国产高清免费视频 | 日本高清视频网站www | 中文字幕一区二区三区免费看 | 久久这里只有精品任你色 | 九九精品在线视频 | 在线亚洲黄色 | 精品国产人成亚洲区 | 日本欧美一区二区三区在线 | 香蕉视频网站免费观视频 | 蓝军出击电视剧在线观看 | 久久99综合 | 欧美精品手机在线 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 韩国美女高清爽快一级毛片 | 精品视频999 | 久久涩视频 | 日韩一级不卡 | 天堂资源在线8 | 国产成人影院一区二区 | 欧美视频在线观看视频 | 麻豆精品国产 | 亚洲欧美性视频 | 日本免费看黄 | 亚洲www在线观看 | 9191在线精品播放 | 另类欧美日韩 |