摘要: 現代的診斷和治療,離不開各種先進的醫療設備,而各種設備都離不開的供電。很多手術往往長達數小時,手術過程中突然斷電的話后果不可想象;同時很多醫療器械都直接接觸或深入人體臟器,此時較小的漏電流都會威脅病人的生命安全。因此,針對醫院配電系統供電的連續性和安全性,國家相關標準作了明確要求,醫療2類場所重要設備須用IT系統供電,同時IT系統需要配置絕緣監測裝置。本文介紹了安科瑞醫療IT系統在安哥拉羅安達總醫院的應用。 關鍵詞: 醫療IT,絕緣監測裝置,報警顯示儀。 1.項目概述 安哥拉羅安達總醫院是由中鐵四局承擔的中國援安哥拉羅安達總醫院改擴建項目,該項目使用了8套安科瑞醫療IT系統產品。主要包括:AITR系列隔離變壓器,AIM-M系列絕緣監測儀,AID系列報警顯示儀和AKH-0.66P26電流互感器。 2. 醫療IT系統介紹 醫用隔離電源系統就是通過醫用隔離變壓器將接地系統(TN-S系統)轉接成不接地系統(IT系統)來為重要的醫療設備供電。IT系統通過絕緣監測儀實現絕緣監測,通過絕緣故障產品進行絕緣故障定位。 3. 安科瑞醫療IT解決方案 3.1 手術室配電解決方案 方案一 不帶絕緣故障定位功能 方案二 帶絕緣故障定位功能 注:1.在手術室的配電解決方案中,AID系列外接報警與顯示儀應安裝于手術室內部情報面板上,或情報面板的旁邊(嵌墻安裝)。在手術過程中,由醫務人員來監視隔離電源系統的運行狀況。 2.帶絕緣故障定位功能的方案中,如果需定位回路超過8路,可采用兩套AIL150定位儀來實現,其組合可以是AIL150-8型+AIL150-4型(可多定位12路),或AIL150-8型+AIL150-8型(可多定位16路)。 3.2 配電解決方案 方案一 不帶絕緣故障定位功能 方案二 帶絕緣故障定位功能 注:在重癥監護室的配電解決方案中,AID系列集中報警與顯示儀應該安裝在護士站內,由護士站的醫務人員來監視各隔離電源系統的運行狀況。 3.3 產品選型 4. 接線圖 5. 安裝圖片 6. 總結 經過擴改建以后,羅安達總醫院已成為安哥拉規模較大、硬件設施較好的醫院。而安科瑞醫療IT系統為該醫院的安全、連續供電提供了重要保障,合理改良了當?shù)蒯t(yī)療條件,造福了當?shù)厝嗣瘛?/font> |