有關補償電容器的知識,在正常電壓下運行時,補償電容器可以發揮無功補償的作用,補償電容器的運行標準有哪些,電容器運行中過電流的原因是什么,補償電容器的運行標準 1.電壓補償電容器在正常電壓下運行是發揮其無功補償作用的重要條件,電容器組允許在1.1倍額定電壓下長期運行。運行中因倒閘操作、電壓調整、負荷變化等因素可能引起過電壓,根據過電壓的數值,電容器組允許相對較短時間的過電壓。 2.電流電容器運行中過電流的原因: 1)電容值有正偏差; 2)母線電壓高于電容器額定電壓; 3)電網有諧波電壓; 4)電網輕負荷運行引起高電壓; 5)電網頻率高于額定頻率; 6)發生故障或操作引起暫態過電壓。電容器組允許在1.3倍額定電流下長期運行,在允許超過額定電流的30%中,10%是由允許的工頻過電壓所引起,20%是由高次諧波電壓所引起。電容器沒有銅損,也沒有鐵損,僅有介質損耗,因此電容器的發熱量由介質損耗決定,即由電容量、頻率和電壓決定,更與其絕緣介質的絕緣性能有直接關系。 3.溫度補償電容器溫度過高時,會影響它的使用壽命,甚至引起介質擊穿,造成電容器損壞。對環境溫度的要求,一般電容器-40℃~40℃,自愈式電容器為-45℃~50℃。 |