小疆智控GW-PBM-PN網關,將單個Profibus-DP從站設備集成入PROFINET網絡,直接安裝于DP接口上,由GSD文件自動生成GSDML文件,導入到PROFINET控制器網絡進行組態。 一、GW-PBM-PN設置Profibus-DP轉Profinet網關 1、安裝設置軟件PROFIBUSStudio。 2、打開PROFIBUS Studio軟件; 3、導入PROFIBUS設備的GSD文件; ![]() 4、配置Profibus-DP轉Profinet網關設備的連接網絡,(以西門子的s7-300為例); ![]() 5、配置Profibus-DP轉Profinet網關設備的連接網絡,(以西門子的s7-300為例); ![]() 6、添加Profibus-DP轉Profinet網關從站設備,并拖拽到右側; ![]() 7、配置Profibus-DP轉Profinet網關從站網絡參數(ip地址、設備名稱); ![]() 8、添加Profibus-DP轉Profinet網關輸入輸出字節; ![]() 9、生成程序 ![]() 10、下載程序 ![]() 二、PROFINET網絡配置 (一)、以西門子315-2PNDP PLC為例,軟件STEP7 5.5 1、導入GSDML文件 ![]() 2、配置PROFINET網絡,將GW-PBM-PN加入到PROFINET網絡,通過右下角GSD文件的描述,區分導入的文件。 ![]() 3、雙擊GW-PBM-PN設備,設置“設備名稱”和IP地址(和PROFIBUSStudio配置中的“參數”,保持一致 ![]() 4、系統中需要配置多個GW-PBM-PN的設備,如果PROFIBUS從站的所以參數一致,可以用同一個GSD文件,通過”Device Name和IP來區分設備;如果PROFIBUS的從站參數不一致,通過SYCON軟件重新配置和生成GSD文件,對GSD的文件名自定義部分進行修改。 |