絕緣油是一種廣泛應用于電力變壓器等電氣設備中的絕緣介質。油浸變壓器等充油電氣設備中絕緣油起著絕緣與散熱作用,但因種種原因,絕緣油的品質在長期運行過程中會發生變化,造成設備絕緣性能下降,影響電力設備的安全運行和維護。為保證變壓器的運行安全必須對絕緣油的電氣強度定期試驗。擊穿電壓是表征絕緣油電氣強度的一項重要指標。 絕緣油擊穿電壓在規定條件下絕緣油發生擊穿的電壓稱為絕緣油的擊穿電壓,單位一般為KV,絕緣油的擊穿電壓是衡量絕緣油在電氣設備內部能耐受電壓的能力(也稱為絕緣油介電強度)而不被破快的尺度,是檢驗變壓器油性能好壞的主要手段之一。它實際上是測試絕緣油的瞬間擊穿電壓值。 絕緣油擊穿原理干凈的絕緣油中總會有一些自由電子在外界的高能射線作用下游離出米,或在同部強場作用下從陰極冷射出來。這些電子在電場作用下,產生撞擊游離,最終會導致絕緣油擊穿于這種擊穿完全由電的作用造成,故稱為“電擊穿”。工程上用的絕緣油總是不很純凈有各種各樣的雜質,不純凈的絕緣油的擊穿是由于雜質形成的“小橋”貫穿電極之間,而“小橋”的電導較大,使泄漏電流增大,發熱嚴重,游離過程增強,最后導致“小橋”通道游離擊穿。這一過程是與熱過程緊密聯系著,故稱為“熱擊穿” 干燥清潔的油品具有相當高的擊穿電壓值,一般國產油的擊穿電壓值都在40kV以有的可達60kV以上,但當油中含有游離水、溶解水分或固形物時,由于這些雜質都具有比油本身大的電導率和介電常數,它們在電場(電壓)作用下會構成導電橋路,而降低油的穿電壓值,此試驗可以判斷油中是否存在有水分、雜質和導電微粒,但它不能判斷油品是否存在有酸性物質或油泥。 當涉及到變壓器的運行時,絕緣油是確保其長期使用壽命的最重要元素。然而,隨著時間的推移,它會受到不良物質的污染,從而影響其功能。對這些雜質及其濃度的分析可以提供有關變壓器本身使用壽命和老化的信息,同時提供有關電氣絕緣性能的重要數據,從而確保變壓器的正確運行。為確保變壓器:安全可靠的運行,需要實時測量礦物油基變壓器油的擊穿電壓、含水量和溫度,為此工采網推薦德國Passerro 在線擊穿電壓傳感器 絕緣油測試裝置 BDVB TrafoStick TS4x :BDVB TrafoStick TS4x傳感器是專為變壓器現場永久使用而開發的,專門用于持續實時測量礦物油基變壓器油的擊穿電壓、含水量和溫度。變壓器介電強度的自動實時監測可以觀察變壓器的安全狀態,識別趨勢,最重要的是,及時采取措施提高變壓器和整個供電區域的安全性。 絕緣油擊穿電壓測試擊穿電壓也是評定絕緣油(包括變壓器油、電容器油、電纜油等)電氣性能的一項指標,可用來判斷絕緣油含水和其他懸浮物污染的程度,以及對注入設備前油品干燥和過濾程度的檢驗。 絕緣油的擊穿電壓是衡量它在電氣設備內部能耐受電壓的能力,是用來檢驗油品絕緣好壞的主要手段之一。 對于新變壓器油,擊穿電壓值性能指標的好壞反映了絕緣油中是否存在有污染雜質,當然,實際上,在將油注入設備之前,都必須經過適當?shù)脑O(shè)備處理至符合要求后,才能注入電氣設備這是為了充分保證電氣設備在投運時的安全性。 |