蓄電池室是存儲蓄電池的艙室。根據鉛酸蓄電池工作原理,鉛酸蓄電正極活性物質是二氧化鉛,負極活性物質是海綿鉛,電解液是稀硫酸溶液,當充電到70%~80%電量時,正極開始產生氧氣,當充電基本完成約90%時,負極開始產生氫氣。氫氣是易燃易爆的甲類物質,在空氣中的爆炸極限為4.1%~74.1%,引燃溫度在450℃左右,因此充電室內氫氣濃度極易達到爆炸極限,一遇火源就會生產燃爆。 氫氣的爆炸極限范圍較大,當它與氯氣混合后,遇熱或日光照射能爆炸;如與氟混合則立即爆炸。其點火能量很小,只有0.019mJ,極微小的明火,如腈綸、的確良等衣服因摩擦而產生的靜電火花,就能引起爆炸,另外猛烈的撞擊也會引起爆炸。因此,裝有鉛酸蓄電池組的發電廠和變電站,應安裝氫氣檢測儀,時刻監測蓄電池室氫氣的濃度。 鉛酸蓄電池室防火防爆的措施如下: 1.加強蓄電池室的通風 為了防止蓄電池室內積存有爆炸性危險的氫氣,在室內應設置足夠的通風設施,使蓄電池室內氫氣含量不致達到爆炸危險的程度。 2.防止蓄電池室死角的氫氣排出 由于氫氣比空氣輕,大都集聚在室內天花板下面。因此,蓄電池室的天花板應不透氣,當天花板被樓板的大梁分成數段檔時,在梁與梁間的空檔處易積存氫氣,因此,每檔都要有通風機,以便排出空擋上部積存的氫氣。 3.室內應采用防爆電器 為了防止電火花引起爆炸,蓄電池室內應采用防爆電器。如電氣開關、插銷、插座、熔斷器等均是不產生電火花的防爆電器。蓄電池室內的照明,應使用防爆燈,照明燈線應采用鉛皮線。 4.安裝氫氣檢測報警器 氫氣檢測報警器是專注檢測氫氣泄漏濃度的報警裝置,是由氣體報警控制器和氣體探測器兩部分組成,氣體探測器安裝在氣體泄漏檢測現場,通過核心部件氫氣傳感器,實現氫氣濃度的實時檢測,也可以獨立工作。工采網推薦專門針對鉛酸蓄電池氫氣泄露檢測的可燃氣體傳感器TGS6812及其模塊CGM6812,該傳感器性可靠性好、性價比高,是蓄電池氫氣泄露檢測的好幫手。 [url=][/url] 催化燃燒式可燃氣體傳感器 - TGS6812 TGS6812-D00是催化燃燒式的可燃氣體傳感器,可以檢測100%LEL水平的氫氣,此傳感器具有精度高,耐久性與穩定性好,快速響應、線性輸出的特點,不僅可監測氫氣,還可以用于檢測甲烷與LP氣體。 可燃氣體預校準模塊 - CGM6812-B00 可燃氣體傳感器預校準模塊CGM6812-B00是一種搭載了催化燃燒式可燃氣體傳感器TGS6812的新模塊,具有耐久性好、穩定性高的特點。此模塊可提供與氫氣濃度成比例的模擬電壓輸出, CGM6812-B00模塊還采用了防潮涂層,可以在需要防水與絕緣的環境中放心使用,同時,模塊還能夠檢測到傳感器斷線的故障。 氫氣報警器可放置于值班室內,接收氣體探測器檢測的濃度,并實現濃度的顯示及濃度超標后的聲光報警功能,并可以聯動排風扇、上傳PLC、DCS、消防系統等。氫氣檢測報警器是保障蓄電池室氣體安全的有力武器 |