冷庫、空調、冰箱制冷系統的漏、堵現象時有發生,有時即使系統運行正常,也仍存在著制冷效果日益變差的情況,而制冷劑泄漏的檢測難度頗大,有時檢測工作(如空調)甚至需要在現場懸空作業,操作十分不便。因此售前、售后的維修服務中,亟待解決此項檢測問題。 筆者在這里介紹一種用于檢測冷庫、空調、冰箱制冷劑泄漏的便攜式電子儀器。使用該儀器來檢測制冷劑泄漏,只用耳機像醫生用聽筒診病那樣聽測泄漏聲,就能準確判斷是否有泄漏以及泄漏的部位等情況。此外,還可檢測自來水管道等處的泄漏。 該檢測儀運用多級放大電路,通過儀器的檢測探頭M,用普通耳機就可聽清泄漏處產生的極微弱的氣流聲或液體、水流等“咝咝”響聲,其電路組成見附圖所示。 一、工作原理簡述 泄漏檢測探頭M采用普通駐極體話筒,將微弱的泄漏聲波信號轉換成電信號,聲音從話筒傳人,經VT1、VT2兩級阻容耦合放大,R4為自動增益控制電阻,實際上就是一個串聯電流負反饋電阻,它的存在使大信號時不失真,又通過A1(LM1386)音頻功率放大,最后推動耳機發聲。本電路采用高阻耳機測聽,一方面可減少放大器級數,另一方面可以隔除外界聲音的干擾,集中注意測聽泄漏聲。 為了防止電源對測試的干擾,本裝置不用一般的交流電源降壓整流獲取電源,而采用一只摩托車防盜報警器的專用電池(GP27A-L5型12V堿性電池)供電,該電池體積小,使用壽命長。 采用這種供電方式,可以徹底杜絕交流噪聲的干擾。電源開關SA用微型鈕子開關。儀器整機體積只有煙盒大小,可放入衣袋,攜帶十分方便,特別適用于上門修理。 駐極體話筒M探頭取得的探測信號通過屏蔽線連接到儀器的話筒插座,屏蔽線長約3m左右,也可根據實際需要而確定。 二、元件的選擇 R1"R7:用1/4W金屬膜或碳膜電阻。C1、C3、C5、C6:選無極性紙介電容器。C2、C4、C7選耐壓16V優質電解電容。VT1、VW2可用2SC9014低噪聲管。RP選用l/2W電位器。A1用LM1386型音頻功率放大集成塊。駐極體話筒采用GRZ2-30型。因為駐極體話筒內有一級場效應管作放大器,具有靈敏度高,頻響好等優點。CZ是耳機輸出插孔,其他無特殊要求。 三、調試與使用 組裝完成后調節R2使VT1的集電極電流在0.45mA左右,調節R5使VT2的集電極電流在1.25mA左右。因駐極體話筒所需極化電壓不同,需調整R1大小,直至在耳機中聽到聲音不失真而音量最大時為宜。 查漏時,最好在安靜的環境下進行,通過移動探頭測出的聲音大小確定泄漏部位。由于此電路對聲音特別靈敏,使用時要細巧操作。為防止聲頻反饋和外界干擾,耳機必須夾緊,在調整音量和開、關電源時,應事先摘下耳機。尤其應注意操作時探頭不要碰擦物體,防止強音刺耳對隔膜不利。 經現場實踐證明,它是一種新穎、高效、便捷,安全的電子檢測手段。除檢測房間空調器外,也可以用于測定電冰箱、冰柜、冷庫及中央空調的制冷系統,還可兼測自來水地下水管道漏水的部位,也可檢測煤氣管道等處。 |