UPS穩壓電源 (Uninterruptible Power System) 是一種含有儲能裝置、以逆變器為主要元件、穩壓穩頻輸出的設備。由于計算機、程控交換機、數據通訊處理系統等對交流供電系統提出了不停電和可靠性要求,為提高網絡硬件設備工作的可靠性和可維性, 許多單位在局域網關鍵節點( 如網管中心) 配備了UPS穩壓電源。UPS穩壓電源的設備型號及系統容量有所不同,但其工作方式基本相同。 UPS穩壓電源的工作方式 UPS穩壓電源的正常運行方式 UPS穩壓電源的供電原理是當市電正常時,機器會將市電的交流電轉換為直流電,而后對電池充電,以備電力中斷時使用;這里跟各位強調的是不斷電系統并不是停電時才會動作,像是遇到電壓過低或過高、瞬間突波等,足以影響設備正常運轉的電力品質時,不斷電系統均會動作,提供設備穩定且干凈的電力。 當市電正常供電時,市電經濾波回路后,分為兩個回路同時動作,其一是經由充電回路對電池組充電,另一個則是經整流回路,作為逆變器的輸入,再經過逆變器的轉換提供電力給負載使用;由此可知,在線式UPS穩壓電源的輸出完全由逆變器來供應,因此不論市電電力品質如何,其輸出均是穩定而不受任何影響。 UPS穩壓電源電池的工作方式 一旦市電發生異常時,UPS穩壓電源將儲存于電池中的直流電轉換為交流電,此時逆變器的輸入改由電池組來供應,逆變器持續提供電力,供給負載繼續使用,達到不斷電的功能。UPS穩壓電源的電力來源是電池,而電池的容量是有限的,因此UPS穩壓電源不會像市電一般無限制的供應,所以不論多大容量的UPS穩壓電源,在其滿載的的狀態下,其所供電的時間必定有限,若要延長放電時間,須購買長時間型UPS穩壓電源。 UPS穩壓電源旁路的運行方式 當在線式UPS穩壓電源超載、旁路命令(手動或自動)、逆變器過熱或機器故障時,UPS穩壓電源一般將逆變輸出轉為旁路輸出,即由市電直接供電。旁路開關的雙向可控硅是反向并聯工作方式,解決了旁路切換時間問題,真正做到了不間斷切換,由于控制電路復雜,一般應用在中大功率UPS穩壓電源上。如果過載,必須人為減少負載,否則旁路斷路器會自動切斷輸出。 UPS穩壓電源旁路的維護方式 當UPS穩壓電源進行檢修時,通過手動旁路保證負載設備的正常供電,當維修操作完成后,重新啟動UPS穩壓電源, UPS穩壓電源 轉為正常運行。極低的維修時間,MTTR為15分鐘,極大地提高了UPS穩壓電源的可用性。 隨著科技的發展,計算機、數據通訊處理系統等精密儀器對UPS穩壓電源 的要求越來越高,UPS 穩壓電源技術將不斷完善。了解其原理,正確地使用與維護保養可避免UPS 穩壓電源及負載出現大面積故障。掌握其工作方式,正確地管理和維護好UPS , 減少其故障率、延長其使用壽命,使其更安全更可靠地為我們服務。 文章來源:賽微電子網 |