01 輸入和輸出-地 輸入接地:AC-DC模塊電源輸入端一般有3個引腳,火線L、零線N、保護地FG,FG通常和設備的機殼或電網中的地線連接。 輸出接地:隔離型模塊的輸入地和輸出地是不能直接相連,這樣會失去隔離模塊的意義,連接還可能會由于雷擊浪涌、群脈沖等干擾導致產品輸出異常或損壞,因此不能將輸出地與保護地直接相連,輸入輸出地一般都是通過一顆Y電容連接;模塊內部集成無需外置。 02 浪涌電流 浪涌電流分產品啟動瞬間的尖峰電流(也稱為產品啟動-沖擊電流)和工作過程中感應到的巨大的浪涌電壓形成的電流,抑制產品啟動瞬間的尖峰電流,主要采取的方案是輸入端增加防護器件熱敏電阻或繞線電阻,減少浪涌電流,而高壓產生的浪涌電流主要通過壓敏電阻防護,通過壓敏電阻泄放能量。 03 漏電流 漏電流有兩個概念,一是產品正常工作過程中,輸入端對保護地之間的泄漏電流;二是產品在做耐壓測試過程中,隔離帶之間的漏電流。 04 交直流輸入 AC-DC電源輸入端一般采取全橋整流,滿足交流和直流電壓兩種供電方式。 05 I類、II類設備和保護地FG的關系 EN60950中對I類、II類設備有明確的定義:
06 輸入瞬變 輸入電源線的電壓瞬變對電源產品是有破壞性的,假如輸入端的電源瞬變大于產品輸入的高限值,必須在輸入端增加保護電路。 07 輸出空載使用 很多公司多路產品設計理念上還停留在10多年前的技術,在空載或兩路負載不規律的情況下使用時,產品會存在其中一路輸出電壓偏差很大,可能達到20%或者更大,極為不精準,非常容易造成燒毀用戶設備或核心器件。 成都億佰特采用了創新的技術設計,即使在多路輸出-負載完全不規則的情況下,輸出電壓仍然能保持在1%的精度。 08 工作溫度 產品在高溫的環境下工作,其內部元器件的溫度要比環境的要高許多,為保證產品可靠的工作,常規的產品最高的環境工作溫度為70℃,當環境溫度達到55℃時就需要降額;而在低溫的情況下工作,由于內部電解電容和其他元器件的低溫特性,也存在功率降額的要求。同時,輸出的紋波噪聲會比常溫值大,降額曲線具體內容可參考產品型號對應的技術手冊。 09 防輻射干擾 開關電源內部電路如控制電路、環路調節電路等,遇到強的輻射時會影響到其正常工作。開關電源的輻射抗擾度測試標準是IEC/EN61000-4-310V/m,該條件下測試電源能夠穩定工作,而當遇到很強的輻射干擾時,如對講機等強輻射設備,當靠近開關電源時,產生的輻射強度是實驗室測試條件的幾倍甚至幾十倍以上,因此開關電源使用時需遠離強輻射設備。 10 電源時序要求 保證系統能夠正常的運行,需要重點關注電源的啟動時間; 保證整個系統的正常關閉,因此電源模塊的掉電保持時間也需重點關注。 |