電力熔斷器的結構 電力熔斷器的結構與熔斷器的結構大致相同。它主要由熔體、外殼和支座3部分組成,其中熔體是控制熔斷特性的關鍵元件。熔體的材料、尺寸和形狀決定了熔斷特性。熔體材料分為低熔點和高熔點兩類。低熔點材料如鉛和鉛合金,其熔點低容易熔斷,由于其電阻率較大,故制成熔體的截面尺寸較大,熔斷時產生的金屬蒸氣較多,只適用于低分斷能力的熔斷器。高熔點材料如銅、銀,其熔點高,不容易熔斷,但由于其電阻率較低,可制成比低熔點熔體較小的截面尺寸,熔斷時產生的金屬蒸氣少,適用于高分斷能力的熔斷器。熔體的形狀分為絲狀和帶狀兩種。改變變截面的形狀可顯著改變熔斷器的熔斷特性。 熔斷器的優缺點 (1)熔斷器的主要優點 ①選擇性好。上下級熔斷器的熔斷體額定電流只要符合國標和IEC標準規定的過電流選擇比為1.6:1的要求,即上級熔斷體額定電流不小于下級的該值的1.6倍,就視為上下級能有選擇性切斷故障電流; ②限流特性好,分斷能力高; ③相對尺寸較小; ④價格較便宜。 (2)熔斷器的主要缺點 ①故障熔斷后必須更換熔斷體; ②保護功能單一,只有一段過電流反時限特性,過載、短路和接地故障都用此防護; ③發生一相熔斷時,對三相電動機將導致兩相運轉的不良后果,當然可用帶發報警信號的熔斷器予以彌補,一相熔斷可斷開三相; ④不能實現遙控,需要與電動刀開關、開關組合才有可能。 電力熔斷器的選擇方法 1)根據使用條件確定熔斷器的類型。 2)選擇熔斷器的規格時,應首先選定熔體的規格,然后再根據熔體去選擇熔斷器的規格。 3)熔斷器的保護特性應與被保護對象的過載特性有良好的配合。 4)在配電系統中,各級熔斷器應相互匹配,一般上一級熔體的額定電流要比下一級熔體的額定電流大2~3倍。 5)對于保護電動機的熔斷器,應注意電動機起動電流的影響,熔斷器一般只作為電動機的短路保護,過載保護應采用熱繼電器。 6)熔斷器的額定電流應不小于熔體的額定電流;額定分斷能力應大于電路中可能出現的最大短路電流。 |