兆歐表俗稱搖表.它是專供用來檢測電氣設備、供電線路絕緣電阻的一種便攜式儀表。電氣設備絕緣性能的好壞,關系到電氣設備的正常運行和操作人員的人身安全。為了防止由于絕緣材料發熱、受潮、污染、老化等原因所造成的損壞,為和檢查修復后的設備絕緣性能是否達到規定的要求,都需要經常測量其絕緣電阻。 為什么絕緣電阻不能用萬用表的歐姆擋測量呢?因為絕緣電阻的阻值比較大,往往在幾十MΩ以上,萬用表在測量電阻時的電源電壓很低(9V以下),在低電壓下呈現的電阻值,并不能反映出在高電壓作用下的絕緣電阻的真正數值.因此絕緣電阻須用備有高壓電源的兆歐表進行測量。 兆歐表在工作時,自身產生高電壓,而測量對象又是電氣設備,所以必須正確使用,否則就會造成人身或設備事故。本文總結了一些正確使用及維護的方法供大家參考。 一、兆歐表的結構及選用原則 它由一個手搖發電機、表頭和三個接線柱(即L:線路端、E:接地端、G:屏蔽端)組成,“G”(即屏蔽端)也叫保護環。 額定電壓等級的選擇:高壓電氣設備絕緣電阻要求高,須選用電壓高的兆歐表進行測試;低壓電氣設備內部絕緣材料所能承受的電壓不高,為保證設備安全,應選擇電壓低的兆歐表。一般情況下,額定電壓在500V以下的設備,應選用500V或1000V的兆歐表:額定電壓在500V以上的設備,選用1000V~2500V的兆歐表。 電阻量程范圍的選擇:選擇兆歐表的原則是不使測量范圍過多地超出被測絕緣電阻的數值,以免因刻度較粗而產生較大的讀數誤差。另外還要注意有些兆歐表的起始刻度不是零,而是1MΩ或2MΩ.這種兆歐表不宜測量處于潮濕環境中的低壓電氣設備的絕緣電阻,因為在這種環境中的設備絕緣電阻較小,有可能小于1MΩ,在儀表上讀不到讀數.容易誤認為絕緣電阻為1MΩ或為零值。兆歐表的表盤刻度線上有兩個小黑點,小黑點之間的區域為準確測量區域。所以在選表時應使被測設備的絕緣電阻值在準確測量區域內。 二、兆歐表的正確使用方法 1測量前必須將被測設備電源切斷,并對地短路放電。決不能讓設備帶電進行測量,以保證人身和設備的安全。對可能感應出高壓電的設備,必須消除這種可能性后,才能進行測量。 2被測物表面要清潔.減少接觸電阻,確保測量結果的正確性。 3測量前應將兆歐表進行一次開路和短路試驗,檢查兆歐表是否良好。即在兆歐表未接上被測物之前.搖動手柄使發電機達到額定轉速(120r/min),觀察指針是否指在標尺的“∞”位置。將接線柱“線(L)和地(E)”短接,緩慢搖動手柄,觀察指針是否指在標尺的“0”位。如指針不能指到該指的位置,表明兆歐表有故障.應檢修后再用。 4兆歐表使用時應放在平穩、牢固的地方,且遠離大的外電流導體和外磁場。 5必須正確接線。兆歐表上一般有三個接線柱,其中L接在被測物和大地絕緣的導體部分,E接被測物的外殼或大地。G接在被測物的屏蔽上或不需要測量的部分。測量絕緣電阻時,一般只用“L”和“E”端.但在測量電纜對地的絕緣電阻或被測設備的漏電流較嚴重時,就要使用“G”端,并將“G”端接屏蔽層或外殼。線路接好后,可按順時針方向轉動搖把.搖動的速度應由慢而快,當轉速達到每分鐘120轉左右時(ZC-25型),保持勻速轉動,1分鐘后讀數.并且要邊搖邊讀數.不能停下來讀數。 注意:當用兆歐表搖測電器設備的絕緣電阻時,一定要注重“L”和“E”端不能接反。正確的接法是:“L”線端鈕接被測設備導體,“E”地端鈕接地的設備外殼.“G”屏蔽端接被測設備的絕緣部分。假如將“L”和“E”接反了,流過絕緣體內及表面的漏電流經外殼匯集到地.由地經“L”流進測量線圈.使“G”失去屏蔽作用而給測量帶來很大誤差。另外,因為“E”端內部引線同外殼的絕緣程度比“L”端與外殼的絕緣程度要低。當兆歐表放在地上使用,采用正確接線方式時,“E”端對儀表外殼和外殼對地的絕緣電阻,相當于短路,不會造成誤差,而當“L”與“E”接反時.“E”對地的絕緣電阻同被測絕緣電阻并聯。而使測量結果偏小,給測量帶來較大誤差。 6搖測時將兆歐表置于水平位置,搖把轉動時其端鈕間不許短路。搖動手柄應由慢漸快,若發現指針指零說明被測絕緣物可能發生了短路,這時就不能繼續搖動手柄.以防表內線圈發熱損壞。 7讀數完畢.將被測設備放電。放電方法是將測量時使用韻地線從兆歐表上取下來與被測設備短接一下即可(不是兆歐表放電)。 三、測量中的注意事項 1.禁止在雷電時或高壓設備附近測絕緣電阻,只能在設備不帶電.也沒有感應電的情況下測量。 2.搖測過程中.被測設備上不能有人工作。 3.兆歐表線不能絞在一起.要分開。 4.兆歐表未停止轉動之前或被測設備未放電之前.嚴禁用手觸及。拆線時,也不要觸及引線的金屬部分。 5.測量結束時.對于大電容設備要放電。 6.兆歐表接線柱引出的測量軟線絕緣應良好,兩根導線之間和導線與地之間應保持適當距離,以免影響測量精度。 7.為了防止被測設備表面泄漏電阻,使用兆歐表時.應將被測設備的中間層(如電纜殼芯之間的內層絕緣物)接于保護環。 8.要定期校驗其準確度。 |
兆歐表的使用與調修 一、使用前檢查 使用兆歐表前.應先把其水平放置.將端鈕“E”、“L”開路.以額定轉速120~150r/min的速度搖動手搖發電機,觀察指針是否在無窮大(∞)位置,然后將“E”、“L”短路,以額定轉速手搖發電機,看指針是否指零。同時應檢查發電機轉動是否靈活。表指針有無抖動和有無卡滯現象。 二、使用 首先應根據測量對象及其額定電壓,選用合適的兆歐表.即選用其兆歐表的額定電壓一定要與被測的電氣設備或電氣線路的工作電壓相適應。例:測高壓設備的絕緣電阻.不能用額定電壓低于500V的兆歐表。此時的測量結果不能反映工作電壓下的絕緣電阻.同樣.要注意不能用電壓太高的兆歐表測量低電壓電氣設備的絕緣電阻,以防損壞其絕緣。同時兆歐表的測量范圍不要過多地超過被測絕緣電阻的范圍。 三、注意事項 (1)絕緣電阻的測量必須在電氣設備或電氣線路停電的狀態下進行,特別是有大電容的設備.必須在完全放電后再測量,以防觸電發生。(2)為獲得準確的測量結果.要求手搖發電機在額定轉速下工作1min后再讀數。(3)在兆歐表沒有停止轉動和被測物沒有放電之前.不能用手去碰被測物的測量部分,特別是有大電容的設備,必須先將被測物對地短路放電,然后再停止轉動絕緣電阻表.以防電容放電打壞兆歐表。 四、常見故障及修理 1.端鈕“E”、“L”開路時.搖動手搖發電機指針指不到“∞”。 首先拆下提手.旋下緊固螺絲,用電烙鐵焊下發電機彈簧引線,把測量機構與發電機分開。 (1)測量機構檢查測量機構主要由交叉式線圈(以ZC11D-10型表為例)、導流絲、電壓、電流回路電阻等組成。 ①導流絲檢查:首先觀察導流絲是否變形,如導流絲變形,會使得殘余力矩增大,特別是在“∞”附近,由于磁場較弱,定位力矩小,容易產生誤差。如是,應重新調整或更換導流絲。更換的導流絲應符合下列要求:導流絲無折傷,導流絲上、中、下三根應平行.不能上翹或下垂。用手撥動指針從“0”到“∞”,導流絲不能與轉軸或其他物相碰。②用萬用表測電壓線圈是否斷路或短路。如是,重繞或更換。③檢查電壓回路電阻是否增大。如是,重新調整電壓回路電阻。 (2)檢查發電機. ①測量發電機輸出電壓:手搖發電機.用靜電電壓表或高壓數字電壓表測其輸出電壓,看是否與其標定的額定電壓相一致,允許有±10%的誤差。如發電機輸出電壓過低。檢查發電機繞組是否斷路或短路。如是。更換或重繞。②檢查整流二極管是否擊穿短路。如是,更換③檢查發電機并聯電容是否損壞。如是,更換。④檢查調速器的螺絲彈簧是否過松。如是。重新調整彈簧,使彈簧拉緊。 2.在“E”、“L”短路時.指針指不到“0”。 ①若指針指不到“0”,可用鑷子扳動指針來調整。②檢查電流回路電阻是否增大。如是。重新調整電阻。③檢查電流線圈是否短路或斷路。如是,重繞或更換。④檢查導流絲是否與其他物相碰或變形很大。如是,更換。 3.指針轉動不暢或轉動時有卡滯現象。 ①檢查軸尖是否磨損。如是,更換軸尖。②寶石軸承與軸尖配合太緊,造成間隙過小。如是.應重新調整軸承與軸尖之間的間隙。③儀表可動線圈變形與內部鐵芯相碰。如是,重新修整線框。④導流絲變形,導致指針在轉動時與某些固定部分相碰。如是,重新調整導流絲。⑤可動線圈與磁性鐵芯上的鐵屑相碰。如是。將帶有磁性的細鋼絲插人間隙中,利用鋼絲被磁化的原理吸出鐵屑。 4.在“∞”和“0”點位置正常時.有部分刻度點誤差較大。 ①機械平衡不好。如是,重新調整平衡。方法是:將儀表不通電靜止在某一位置.然后向前后、左右傾斜30°來調平衡錘。 ②重焊導流絲,并伸長或縮短導流絲,利用其殘余力矩來改變儀表的刻度特性。 ③如以上方法調整不起作用,可以重劃刻度線來解決。 |