氣體放電管包括二極管和三極管,電壓范圍從75V—3500V,超過一百種規格,嚴格按照CITEL標準進行生產、監控和管理。 放電管常用于多級保護電路中的第一級或前兩級,起泄放雷電暫態過電流和限制過電壓作用。
氣體放電管包括二極管和三極管,電壓范圍從75V—3500V,超過一百種規格,嚴格按照CITEL標準進行生產、監控和管理。 放電管常用于多級保護電路中的第一級或前兩級,起泄放雷電暫態過電流和限制過電壓作用。 優點:絕緣電阻很大,寄生電容很小, 缺點:在于放電時延(即響應時間)較大,動作靈敏度不夠理想,對于波頭上升陡度較大的雷電波難以有效地抑制。
氣體放電管注意事項
二極和三極放電管保護性能的比較 如果A-G極間先放電,在管子內部由氣體游離所產生的自由電子會迅速在B-G極間引起碰撞游離,使B-G很快放電 當B-G間截止放電后,由于大量帶電粒子(電子和離子)的復合作用,使管內的電子數量大為減小,從而迅速抑制另一對電極A-G間的碰撞游離,使該對極間的放電過程很快截止下來。 在差模暫態過電壓的保護場合,無論是兩極放電管還是三極放電管,都存在著一定的問題,因為電?設備要承受兩對電極之間的殘壓之和,對于一些脆弱的電子設備來說,這樣的殘壓之和有時候難以承受。需要采取另外的措施,如在A、B間再接一只放電管,專門 用于抑制差模過電壓。 接地連接線的長短對限壓效果有一定的影響。如果接地連接線比較長,則連線本身的電阻和電感也比較大,暫態大電流流過連線時,將產生比較大的電阻電壓降和電感電壓降。
接地連線應當具有盡量短的長度; 接地連線應具有足夠的截面,以泄放暫態大電流。 放電管的失效模式 放電管受到機械碰撞,超耐受的暫態過電壓多次沖擊以及內部出現老化后,將發生故障。 故障的模式(即失效模式)有兩種: 第一種是呈現低放電電壓和低絕緣電阻狀態;第二種是呈現高放電電壓狀態。 開路故障模式比短路故障模式具有更大的危害性: 開路故障模式令人難以及時察覺,從而不能采取補救措施。 現在的電源SPD產品中,帶有失效報警裝置,如聲,光報警,顏色變化提示等,這些措施的采取對于及時發現和更換已經失效的SPD是有利的。 |
|