小型斷路器(空氣開關)
以往電氣工程和家庭裝潢一般使用熔斷絲作為電路過載保護裝置,它能達到安全的效果。但如安裝不當時會造成浪費與誤用。現在工程及家庭裝潢中推薦使用小型斷路器,因其擁有以下優點:
過載或短路后空氣開關會迅速斷開(分離),查明原因后可重新閉合,可以無數次地反復使用。從長遠使用成本看,價格反而低于保險絲,而且方便、快捷、安全。
工作原理:小型斷路器內部結構是利用雙金屬片熱膨脹彎曲觸動杠桿,使斷路器脫扣起到超負載保護作用。過載保護時會有一定的時間差區別。
當短路發生時,電流流過感應線圈而產生一強大磁場,推動杠桿使斷路器快速脫扣。
現在以斷路器的標準工作溫度為400 ,在不同的溫度下額定過載脫扣電流應略作調整。如一只20A的單極斷路器,在400C的額定電流為20A。當溫度升至600C時可得調整系數為0.9,則斷路器之額定電流為20A×0.9=18A。
上面介紹了空氣開關A、B、C、D的四種特性,而我們在日常使用中多數都是采用C 類型的斷路器。斷路器的脫扣特性,應使得它們對電路有足夠的保護,而無早或過晚的動作。C類型式的斷路器是指在300C±50的條件下。
1、1.3mI(mI為額定電流),1小時之內不脫扣(即開關不斷開)。然后通過1.45mI,1小時之內脫扣(即開關斷開)。
2、超過:5mI、0.1秒內不脫扣。
3、超過:10mI、0.1秒內脫扣。
除了基準溫度外,環境溫度在-50和 400C范圍內不應對斷路器的脫扣特性有不合格的影響。
小型斷路器擁有以下保護功能、形式和技術特性。
1過載保護。2、短路保護。3、過熱保護。4、相間保護。5、欠電壓保護。6、過壓保護
規格有:額定電流0.3A——125A
額定電流AC230V/400V
BC220V/440V
分斷能力最大至10KA
工作環境溫度——25C0 450
防護等級
能量限制等級。
脫扣特性。 半導體設備保護
A特性:用于有限的半導體及特長導線和電纜保護。( )
B特性:用于接通電流較小的導線和電纜保護、特別適用于住宅建筑(例:奇勝牌E4CB116CE 、E4CB 232CE等)。
C適用于接通電流較大的導線和電纜保護,特別適用于建筑系統一般電氣回路的保護。
D 適用于接通電流很大的導線和電纜保護,如變壓器等。
注:空氣開關的選擇,有電阻性負載和電感性負載的區分。如:電阻性負載白熾燈,電感性負載起動機(馬達)、空調、接觸器、日光燈、節能燈等。應該根據實際用電負荷和空氣開關的四種特性(A、B、C、D)來確定采用哪種空氣開關。
注:(在用于直流時應注意規定的極性)
工作溫度范圍:熱固性和熱塑性塑料的耐熱溫差。
進線方向,上下皆可。熱固性塑料最高耐熱溫度 7000 熱塑性塑料最高耐熱溫度1800 。
外殼材料,使用絕緣材料符合IEC898 標準。
防火等級。
機械抗振強度等等。
空氣開關的極性和表示方法
單極 220V 切斷火線
雙極 220V 火線與零線同時切斷
三級 380V 三相線全部切斷
四級 380V 三相火線一相零線全部切斷。
空氣開關的產品質量鑒定法:
1、開關面表是否有IEC標志,是否有IEC標準,是否有GB10963等標志。
2、注意是否有仿偽標志和外表字體區分。
3、注意材質顏色區分,把手顏色區分。
4、把手手感推力彈性。
5產品生產日期,例:01 12 則表示產品是2001年第12周的產品。
選擇空氣開關安培計算法
1匹=735W≈750W
1.5匹=1.5×750W=1125W
2匹=2×750W=1500W
2.5匹=2.5×750W=1875 W 此計算法以此類推。
(1)例:3匹空調 器應選擇多少A的空氣開關?(220V電壓)
750W×3匹=2250W×3倍(沖擊電流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。
(2)例5匹空調應選擇多少A的空氣開關?( 380V電壓)
750W×5匹=3750W×3倍(沖擊電流)=1125W÷380V=29.60≈32A(功率÷電壓=安培)
注:空氣開關在額定負載時平均操作使用壽命20000次。在了解了漏電開關,空氣開關的原理、功能的情況下一般在為客戶選配配電箱的過程中,應本著照明小,插座中、空調大的選配原則。可根據客戶的要求和裝修個性的差異性,結合實際情況進行靈活的配電方案。配電方案有無數種,以下就五種常用的配置方案特點、安裝注意事項供客戶參考 |
|