電流互感器過電壓保護器
電流互感器(簡稱CT)在運行中如果二次繞組開路或一次繞組流過異常電流(如雷電流、諧振過電流,電容充電電流、電感啟動電流等),都會在二次側產生數千伏甚至上萬伏的過電壓。這不僅會使CT和二次設備損壞,也嚴重威脅運行人員的生命安全,并造成重大經濟損失。采用電流互感器二次過電壓保護器,就能夠有效防止因電流互感器二次側異常高電壓引起的事故,主要應用于各種CT二次側的異常過電壓保護。
正常工作時,互感器二次側處于近似短路狀態,輸出電壓很低,一旦CT二次開路,出現異常尖峰過電壓時電流互感器過電壓保護器能立即響應限壓,延時短路,從而起到保護作用,并且在面板上顯示故障的部位,并有無源節點信號輸出。電路故障排除后,重新正常工作。
電流互感器過電壓保護器知名品牌主要有上海安科瑞ACTB-1、ACTB-3、ACTB-6,陜西厚普HCT-D1、HCT-D2型CT過壓保護器。
下面以上海安科瑞ACTB系列電流互感器過電壓保護器為例,介紹電流互感器過電壓保護器的功能和技術參數。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26277.png
電流互感器過電壓保護器
與同行比較,ACTB系列電流互感器過電壓保護器具備輸入電路保護功能,輔助電源交直流通用,工作范圍寬等優點。
電流互感器過電壓保護器應用于各種CT二次側的差動繞組、過流繞組、測量繞組、母線保護繞組、備用繞組等。
適用環境
l 溫度:0℃~70℃
l 濕度:≤95%RH
l 海拔:≤2500米
電磁兼容
l 靜電抗干擾實驗 Ⅲ級(IEC61000-4-2)
l 輻射抗干擾試驗 Ⅲ級(IEC61000-4-3)
l 電快速瞬變脈沖群干擾試驗 Ⅳ級(IEC61000-4-4)
l 浪涌抗干擾試驗 Ⅳ級(IEC61000-4-5)
l 射頻傳導干擾試驗 Ⅲ級 (IEC61000-4-6)
l 電磁場抗干擾試驗 Ⅲ級(IEC61000-4-8)
技術參數
u 工作電源
AC85~265V DC100~350V
功耗 ≤5VA
u 正常漏電流
<20μA
u 輸入阻抗
>100MΩ
u 導通電壓
150V(1±10%)(默認,可根據用戶要求設定)
u 導通時間
50ms≤Ts≤250ms
u 動作壽命
1×105次
報警繼電器接點容量 AC220V/5A;DC110V/5A
保護繼電器接點容量 AC220V/15A
u 使用的CT規格
二次側峰值大于150V
保護電流 5A
u 復位方式
按壓“復位”按鈕或停電自動復位
u 抗震性能
10~50~10 2g 3min
u 工頻耐壓
電源與外殼可觸及金屬件/電源與其他端子組2kV/1min(AC,RMS)
u 安裝方式
導軌式安裝
外形及安裝尺寸(mm)
ACTB-1的外形尺寸55×75mm,深119.5mm
ACTB-3的外形尺寸110×75mm,深119.5mm
ACTB-6的外形尺寸110×75mm,深119.5mm
選型
ACTB-1保護1個繞組
ACTB-3保護3個繞組
ACTB-6保護6個繞組
范例
型 號:ACTB-1
輔助電源:DC220V
輸 入:1個繞組
型 號:ACTB-3
輔助電源:DC220V
輸 入:3個繞組
型 號:ACTB-6
輔助電源:DC220V
輸 入:6個繞組
如有意向,可索取詳細資料,請聯系:
上海安科瑞電氣股份有限公司
地址:上海市嘉定區馬東工業園區育綠路253號
技術支持:王凱鋒
13817472360 021-69158378
電子郵箱:acrelwangkaifeng@163.com
郵編:201801
傳真:021-69158302
QQ:787160548
需了解更多http://blog.sina.com.cn/s/blog_85daef9a0100txir.html
|