如圖所示為自動照度控制系統電路。該控制系統由四路光電控制開關電路組成。以第1路為例進行說明。光敏電阻RG受到光照時呈低阻,光弱或天黑時呈高阻。因此當光弱或天黑時,呈高阻的RG與R1、W1分得的高電壓經過與非門IC1-1(1/4 CD4011)后加到IC2(555)②腳,使IC2因②腳為低電平而被置位,進入暫穩態,③腳輸出高電平,繼電器J1吸合,接通有關設備進行光照。當暫穩時間td=1.1R3C1(圖示參數對應的約為30秒)過后,J1釋放,斷開有關設備。若感到td不夠長,可加大RC時間常數。電路中若仍嫌光照不足,則可接通第2路,乃至第3路、第4路。 四路電路光電開關控制電路中,上一路的單穩態輸出控制下一路的輸入,從而使前后開關控制電路相互制約,達到所預定的光照強度,同時本控制系統中因IC2~IC3均接成單穩態延時電路,從而避免了因光線緩慢變化時,RG呈臨界電阻狀態所引起的555狀態轉換不迅速或繼電器頻繁動作等缺點。 |