配電開關室是變電站各種設備集中的地方,尤其是裝有SF6設備的開關室,在相對密封的室內,由于空氣流通不暢,可能會缺少新鮮空氣,同時SF6及其分解物在室內沉積,加上SF6氣體無色、無味,從而對巡、檢修人員產生極大的危害。當GIS產生泄漏后,SF6氣體積聚在地坪上方低層空間,造成局部缺氧,使人窒息而造成重大事故。給電力安全運行帶來挑戰因此,我國《電業安全工作規程》特別規定,在相關場所必須安裝氧氣和SF6檢測報警裝置,并安裝必要的通風換氣裝置。 在電房環境氣體監控中,氣體監控模塊與風機、防火閥之間聯動工作。保證電房內的氧氣濃度調控到不低于18% ,臭氧濃度調控在小于0.2ppm ,六氟化硫調控在低于1000ul/L 。并將監控到的氣體數據實時上傳至后臺服務器。 當有任一氣體濃度超出上述范圍風機會啟動對電房進行換氣,風機的換氣量為200m³/h,并在智能后臺做出顯示。 對高壓開關柜的正常運行進行監控,保障設備安全運行,在氣體超出正常范圍時進行報警,保證運維人員的安全。 對于其中氧氣濃度的實時監測方案,工采網提供常規型電化學原理氧氣傳感器O2-A3和氧氣傳感器KE-25/KE-25F3, 專業用于O2濃度監控和報警。具有穩定性好,靈敏度高,壽命長,快速響應以及性價比高等特點。 長壽命氧氣傳感器(O2傳感器)O2-A3主要特性: (1)氧濃度測量范圍(%): 0-30 (2)工作壽命: > 36 達到初始信號的85%時的月數 (3)尺寸(mm): Φ20.3×16.8mm (4)輸出: 65 - 85 μA @ 22°C, 20.9% O2 (5)響應時間t90(秒): < 15從20.9%到0(負載47Ω) (6)重量: < 16g (7)溫度范圍: -30 - 55℃ (8)壓力范圍:80 - 120Kpa (9)濕度范圍: 5 - 95%RH (10)儲存時間: 6月(儲存溫度3 - 20℃) (11)負載電阻:47 - 100歐姆 長壽命電化學氧氣傳感器 KE系列(KE-25F3/KE-25/KE-50)特性: (1)長壽命 (2)不受CO2,CO,H2S,NOx,H2影響 (3)低成本 (4)在常溫下工作 (5)信號輸出穩定 (6)無需外部電源 (7)不需加熱 |