一氧化碳氣體是無色、無臭、無味的氣體,故易于忽略而致中毒。常見于家庭居室通風差的情況下,煤爐產生的煤氣或液化氣管道漏氣或工業生產煤氣以及礦井中的CO吸入而致中毒。標準狀況下一氧化碳為無色、無臭、無刺激性的氣體,CO進入人體之后會和血液中的血紅蛋白結合,產生碳氧血紅蛋白,進而使血紅蛋白不能與氧氣結合,從而引起機體組織出現缺氧,導致人體窒息死亡,因此一氧化碳具有毒性。 EN50291是歐盟家用一氧化碳報警器類電子產品的認證標準,被視為CO報警器廠家打開并進入歐洲市場的護照。該標準是由歐洲標準委員會和及眾多子委會共同制定的,它規定了CO報警器等電子化裝置的安裝、測試和使用的要求。以下介紹幾點重要的設計與測試指標。 一、指示燈和報警 1、應配有可視指示燈,顏色如下: a)電源指示燈應為綠色 b)報警指示燈應為紅色 c)故障報警指示燈應為黃色 故障信號:在失去連續性或感應部分短路的情況下裝置應該提供一個故障信號,故障信號應能清晰識別且能區別于氣體報警。 2、測試氣體報警條件
1.長期穩定測試 測試流程: 連續通電3個月,放置空氣與CO混合后10ppm±5ppm的濃度環境中; 在測試開始及每隔30天之后,將報警器放入報警條件測試氣體中; 要求10ppm±5ppm低濃度環境下不報警; 放入測試氣體中應符合測試報警要求; 置于清潔空氣中6分鐘內可從報警狀態恢復。 2.高濃度測試氣體的反應和恢復 測試流程: 清潔氣體下15分鐘;不報警; (5000±100)ppm CO環境下15分鐘;3分鐘內報警; 清潔環境下1小時;(15分鐘內從報警狀態恢復); 測試氣體環境下滿足報警要求; 清潔環境下15分鐘。(6分鐘內從報警狀態恢復)。 三、未通電貯存 將報警器放置: 1)(-20±2)℃溫度下24小時 2)環境溫度下24小時 3)(-50±2)℃溫度下24小時 4)環境溫度下24小時 報警器預熱1小時,之后測試正常。 四、氣體干擾 將報警器置于以下混合氣體條件不報警: (2000±200)ppm乙醇下30分鐘; (10±3)ppm環己烷下40分鐘。 五、聲音要求 在1m的距離聲音至少85db。 氧化碳報警器能否順利過EN50291認證,其核心器件CO傳感器的選取尤為重要,在此推薦TGS5042/TGS5141 CO傳感器,該傳感器已取得UL認證,符合UL2034、EN50291的要求,是開啟CO報警器歐美市場的秘鑰。 TGS5042/TGS5141基本參數: 量程:0-5000ppm 壽命:10年 響應時間:<60S 輸出信號:線性電流 溫度范圍:-10℃-50℃ 濕度范圍:10-95%RH(不結露) TGS5042/TGS5141的優勢: 采用電化學原理,隨CO濃度輸出很好的線性電流; 對CO有很高的靈敏度、對CO的選擇性好; 體積小、長壽命、零功耗,可采用電池供電; 已取得UL認證,滿足EN50291、UL2034要求 TGS5042/TGS5141傳感器不僅非常適用于家庭燃氣報警器,同時也大量用于鋰電起火檢測、地下停車場CO監測,對甲烷、酒精等可燃氣體抗干擾能力強。 |