關鍵字:雷達物位計http://www.dkmcn.com/ 雷達物位計會因?a href="http://m.qingdxww.cn/keyword/傳感器" target="_blank" class="relatedlink">傳感器安裝位置不當,出現一些問題,下面將對一些使用中的問題提出解決方案。 1. 雷達物位計被淹的應對解決方案 出現這種問題要將雷達物位計改為導波管式測量。安裝位置仍然是在原開孔處導波管高于排汽管0.2m左右。這樣即使出現料漿從排汽管溢出的惡劣工況,也不會使料位計天線被料漿淹沒,同時導波管聚焦效果好,接收信號能力更強,測量效果會更優,不僅如此,還能改善表計測量條件,提高儀表測量性能,具有很高的推廣應用價值。
2. 關于泡沫對測量的影響 中性泡沫則會吸收和擴散雷達波,因而嚴重影響回波的反射甚至沒有回波;不論是干泡沫還是濕泡沫都能將雷達波反射回來,但對測量無影響。當介質表面為稠而厚的泡沫時,測量誤差較大或無法測量,在這種工況下,雷達物位計不具有優勢,這是其應用的局限性。
3. 雷達物位計天線結疤的處理 介電常數很小的掛料在干燥狀態下對測量無影響,而介電常數很高的掛料則對測量有影響?捎脡嚎s空氣吹掃或清水沖洗,且冷卻的壓縮空氣可降低法蘭和電器元件的溫度。還可用酸性清洗液清洗堿性結疤,但在清洗期間不能進行料位測量。
4. 探頭結疤和頻繁故障的解決方法 常用的解決辦法是將探頭安裝位置提高,但是這種方式受安裝條件限制,在不能提高的情況下,我們可采用將料位測量值與該槽的泵聯鎖的辦法,解決這一難題。將最高料位設定值減小0.5m左右,當料位達到該最高值時,即可停進料泵或開啟出料泵。 德科蒙過程控制(武漢)有限公司 梁工:15387119297 座機:027-51013516 傳真:027-88068180 地址:武漢市武昌區中南國際城D座一單元901室 原文出處:http://www.dkmcn.com/News_show.asp?id=698
|