【導讀】無源濾 波 器 由LC等被動元件組成,將其設計為某頻率下極低阻抗,對相應頻率諧波電 流 進行分流,其行為模式為提供被動式諧波電 流旁路通道。 無源濾 波 器和有源濾 波 器,存在以下的區別:工作原理:無源濾 波 器由LC等被動元件組成,將其設計為某頻率下極低阻抗,對相應頻率諧波電 流進行分流,其行為模式為提供被動式諧波電 流旁路通道;而有源濾 波 器由電 力 電 子元件和D S P等構成的電能變換設備,檢測負載諧波電 流并主動提供對應的補償電 流,補償后的源電 流幾乎為純正弦波,其行為模式為主動式電 流源輸出。 諧波處理能力:無源濾 波 器只能濾除固定次數的諧波;但完全可以解決系統中的諧波問題,解決企業用電過程中的實際問題,且可以達到國家電 力部門的標準;有源濾 波 器可動態濾除各次諧波。系統阻抗變化的影響:無源 濾 波 器受系統阻抗影響嚴重,存在諧波放大和共振的危險;而有源濾波不受影響。頻率變化的影響:無源濾 波 器諧振點偏移,效果降低;有源濾 波 器不受影響。負載增加的影響:無源濾 波 器可能因為超載而損壞;有源濾 波 器無損壞之危險,諧波量大于補償能力時,僅發生補償效果不足而已。 負載變化對諧波補償效果的影響:無源濾 波 器隨著負載的變化而變化;有源濾 波 器不受負載變化影響。設備的造價:無源濾 波 器較低;有源濾 波 器太高。應用場合對比分析:1.有源濾波容量單套不超過100KVA,無源濾波則無此限制;2.有源濾波在提供濾波時,不能或很少提供無功功率補償,因為要占容量;而無源濾波則同時提供無功功率補償。3.有源濾波目前最高適用電網電 壓不超過430V,而低壓無源濾波最高適用電網電 壓可達3000V。4.無源濾波由于其價格優勢、且不受硬件限制,廣泛用于電 力、油田、鋼鐵、冶金、煤礦、石化、造船、汽車、電鐵、新能源等行業;有源濾 波 器因無法解決的硬件問題,在大容量場合無法使用,適用于電信、醫院等用電功率較小且諧波頻率較高的單位,優于無源濾波。 無源濾 波 器又稱LC濾 波 器,是利用電 感、電 容和電 阻的組合設計構成的濾波電 路,可濾除某一次或多次諧波,最普通易于采用的無源濾 波 器結構是將電 感與電 容串聯,可對主要次諧波(3、5、7)構成低阻抗旁路;單調諧濾 波 器、雙調諧濾 波 器、高通濾 波 器都屬于無源濾 波 器。 無源濾 波 器的優點:無源濾 波 器具有結構簡單、成本低廉、運行可靠性較高、運行費用較低等優點,至今仍是應用廣泛的被動諧波治理方法。無源濾 波 器的分類:無源濾 波 器主要可以分為兩大類:調諧濾 波 器和高通濾 波 器。調諧濾 波 器:調諧濾 波 器包括單調諧濾 波 器和雙調諧濾 波 器,可以濾除某一次(單調諧)或兩次(雙調諧)諧波,該諧波的頻率稱為調諧濾 波 器的諧振頻率;高通濾 波 器:高通濾 波 器也稱為減幅濾 波 器,主要包括一階高通濾 波 器、二階高通濾 波 器、三階高通濾 波 器和c型濾 波 器,用來大幅衰減高于某一頻率的諧波,該頻率稱為高通濾 波 器的截止頻率。 AO-Electronics 傲 壹 電 子 官網:www.aoelectronics.com 中文網:www.aoelectronics.cn |