大型數據中心、IDC機房、電力配電柜等對數據安全有更高要求的場所,只是對機房空間溫濕度的監控已無法滿足精細化管理的要求,實際應用中經常發現:機房各個點溫濕度正常,卻不能保證機柜內部設備的運行環境正常。機柜內部設備散熱的問題,導致普遍存在機柜局部熱點現象,這成為設備故障的根源之一。迫切需要對機房機柜溫濕度進行監控。 ![]() 目前許多機房的管理人員采用24小時專人值班,定時巡查機房環境設備,這樣不僅加重了管理人員的負擔,而且更多的時候,不能及時排除故障,對事故發生的時間及責任也無科學的管理。因此對機房采用溫濕度的監測和機房及服務器通道間的視頻監控是必要的措施。本文建議的溫濕度系統監控的結構圖如下: ![]() 對于面積較大的機房,由于氣流及設備分布的影響,溫濕度值會有較大的區別,應根據主機房實際面積及服務器的實際擺放位置,確定加裝溫濕度傳感器的數量,檢測機房內的溫度、濕度。 通過傳感器與主監控室的工控機的聯動可以實現機房的溫濕度同屏的實時顯示、超過預定值時,系統將發出報警聲音提醒現場管理人員;并且為了將來的拓展需要可以在軟件內部預留出無線貓通訊接口,在硬件上預留出無線貓的卡槽,以方便將來需要實現短信報警功能。 本文推薦選用一種具有獨特工藝設計、價格較低廉的、高精度、數字輸出溫濕度傳感器 - HTU21D.較好的實現了對空氣濕度的測量。并予以顯示。 ![]() HTU21D是法國Humirel 公司推出的一款電容式相對濕度傳感器,采用雙列扁平無引腳DFN 封裝, 底面3x3mm ,高度1.1mm。傳感器輸出經過標定的數字信號,標準 I2C 格式。 傳感器重要參數: 供電電壓:1.5V—3.6 濕度測量范圍:0—100%RH 溫度測量范圍: -40℃—105℃ 最大消耗功率: 2.7uW 通信方式: I2C 濕度精度范圍(10%RH to 95%RH): HTU21D ±2%RH 濕度遲滯:±1%RH 測量時間:50ms 年漂移量:-0.5%RH/year 響應時間:5 s HTU21D擁有3X3mm的小體積,不占空間,客戶可以隨意設計出小巧、精致,造型獨特的濕度記錄儀產品。且低功耗的特點,使無線傳輸電池供電的設備有著更長的持續運行時間。因此HTU21D是制作用于機房監控中使用的溫濕度記錄儀的好選擇。 |