隨著建筑能耗占社會總能耗的比例不斷增加,建筑節能工作的開展顯得越來越迫切。建筑圍護結構的節能承擔著建筑節能很大的比例,是建筑節能的重點。傳熱系數是建筑圍護結構的一個重要的熱工參數,準確測量建筑圍護結構傳熱系數既是準確分析圍護結構保溫隔熱性能的前提,又是正確評價建筑節能效果和節能改造的基礎。 ![]() 分析建筑傳熱的原理和研究方法的基礎上釆用熱流計法現場檢測一辦公建筑外墻傳熱系數,將墻體的傳熱系數理論計算值與實測值進行對比分析,分析兩者之間的差異以及產生差異的原因:使用算術平均法和動態分析法對實測數據進行處理,分析兩者的適用性:研究測點位置、測試溫差對墻體傳熱系數的影響,得出以下結論 ![]() 目前墻體傳熱系數的檢測方法主要有熱流計法、熱箱法、和控溫箱-熱流計法,即,另外常功率平面熱源法和紅外熱像儀法作為檢測領域的先進手段也常用于建筑墻體傳熱系數的檢測。這些檢測方法都具有各自的特點,但同時也存在一定的問題和弊端。本文詳細介紹其中的熱流計法現場檢測傳熱系數的常用方法。我國的現行檢測標準《居住建筑節能檢測標準》(JGJ132-209)推薦熱流計法為現場檢測圍護結構傳熱系數的首選檢測方法,經過國內外幾十年的應用,熱流計法已經被廣泛接受。 熱流計法是利用墻體內外表面的溫差與通過墻體的熱流量之間的對應關系進行傳熱系數的測定,其基本的理論是建立在傅里葉定律的基礎上,認為墻體是各向同性、連續的介質并處于一維穩態傳熱過程。測量通過被測墻體的電壓E,同時測出墻體內壁面溫度72及外壁面溫度T,即可根據公式(2-1) (2-2)計算出被測墻體的導熱熱阻和傳熱系數。 單面熱流計法: 單面熱流計法即常規的熱流計法,其具體操作方法為:在被測部位內壁表面布置熱流傳感器,在熱流傳感器周圍布置溫度傳感器,在外壁表面對應的位置上布置溫度傳感器,將熱流傳感器和溫度傳感器同時連接到數據采集儀上進行數據采集,對數據處理即可得到所測位置的熱阻值和傳熱系數。 雙面熱流計法: 雙面熱流計法是一種改進的熱流計法,是由王珍吾等人提出的。一方面, 墻體實際的傳熱過程為非穩態傳熱,由于溫度波的延遲效應,在同一時刻所測得的熱流值和溫度值在時間上是不吻合的,另一方面,由于墻體的蓄熱作用,同一時刻由內表面進入墻體內部的熱流值與墻體內部流出外表面的熱流是不一致的。采用雙面熱流計法可以有效降低這兩個因素對檢測的影響1不同于單面熱流計法僅在墻體內表面測量熱流量,雙面熱流計法是在墻體內外表面相應的位置均布置熱流傳感器,同時測定墻體內外表面的熱流,并用所測得的內外表面的熱流的加權平均值作為通過墻體的熱流值。 ![]() 最后就由工采網小編給大家介紹兩款進口熱流傳感器,那就是從日本進口的熱流傳感器 - MF180和熱流傳感器 - MF180M這兩款質量突出的熱流傳感器。這兩款熱流傳感器適合材料內部的熱流的直接測,也適合制冷劑的輻射流的測量 。測試原理 有三種熱傳導模式:熱傳導,熱輻射和熱流。如果熱流傳感器安置在材料的表面,它將測試這三種模式熱 的總和。如果傳感器安置在材料的內部,它直接測試由熱傳導產生的熱傳輸。用熱電偶測試溫度的不同,穿過的熱流能被直接測。 |