專門針對沼氣成分、流量測量的超聲波沼氣流量計其安裝要求如下: 1.流量計安裝位置應盡可能選擇上游大于10倍直管徑、下游大于5倍直管徑以內無任何閥門、彎頭、變徑等均勻的直管段,這種安裝條件將有助于確保有更加對稱的速度分布剖面; 2.為消除沼氣管道中凝結水的不良影響,建議用戶在直管段前加裝排污閥,并適當抬高流量計的安裝位置,使冷凝水有效地在前端的排污口排出; 3.在沼氣流量計管道旁并聯一路旁路管段,以方便流量計的檢修維護。沼氣流量計入口處的管道必須安裝一個關閉氣路的閥門。沼氣流量計安裝好后,應檢查聯接處的密封性; 4.嚴禁用明火檢漏。進入沼氣流量計內的氣體壓力不得超過其規定的最大壓力值; 5.流量計表體的內徑與直管段的內徑應一致,對于流量計上游的直管段尤其重要; 6.流量計表體與連接的直管段之間的軸線不重合度減至最小,沼氣流量計應保證氣室水平安裝; 7.墊片如突入管道可能會造成對流場分布的干擾。應該采取措施確保墊片是在法蘭密封面上且與法蘭保持同心,不允許有墊片突入管道; 8.安裝時應檢查流量計測量管段內腔是否清潔,若有油脂及灰塵,需及時清除干凈。 通過上述流量計的介紹,常見的工況下的流量計安裝方式已經比較清楚了,對于復雜工況下的流量計安裝還需要具體情況具體分析,積累豐富的經驗是解決問題最重要的環節哦。更多參考:E+H流量計http://www.china-endress.com
|