ABB閥門定位器機械式反饋信號的調節!機械式位置指示器。擰松外殼蓋上的兩個螺釘,取下外殼蓋。將軸上的位置指示器旋轉到要求的位置。安裝外殼蓋。在外殼蓋上貼上標識最大和最小閥門位置的符號標簽。 重要事項!標簽位于蓋的內側。ABB 閥門定位器用變隙式電感位移檢測元件進行機械式數字反饋擰松外殼蓋上的兩個螺釘,取下外殼蓋。(小心-有受傷的危險)設備帶有銳邊的控制耳。控制耳只能用螺絲刀調節!按下列方式調節數字反饋信號用的上下限開關點。選擇運行方式,將執行器手動調節到下限開關位置。用螺絲刀調節軸上變隙式電感位移檢測元件的控制耳(下觸點),直至閉合觸點(即接觸到變隙式電感位移檢測元件內之前);控制耳在軸的右旋時接觸變隙式電感位移檢測元件(由前方看)。手動將執行器調節到上限開關位置。用螺絲刀調節軸上變隙式電感位移檢測元件的控制耳(上觸點),直至閉合觸點(即接觸到變隙式電感位移檢測元件內之前);控制耳在軸的左旋時接觸變隙式電感位移檢測元件2(由前方看)。裝上外殼蓋,用螺釘固定在外殼上,用手擰緊螺釘。 ABB閥門定位器用24V微型開關進行機械式反饋。調節最大觸點(1,下墊片);用校正鉤固定上墊片,手動旋轉下墊片。調節最小觸點(2,上墊片);用校正鉤固定下墊片,手動旋轉上墊片。接通微型開關。裝上外殼蓋,用螺釘固定在外殼上,用手擰緊螺釘。更多參考:ABB閥門定位器http://www.chinaabb-positioner.com
|