如圖所示為孵蛋溫度控制電路。該電路由測溫電路、控溫電路和停電報警電路等組成。測溫電路為一個非平衡式電橋,并用50μA的表頭進行指示。電橋的一臂是具有負溫度系數、且靈敏度高的熱敏電阻MF51。隨著孵蛋恒溫箱內溫度的不同,MF51的阻值也隨著變化,相應橋上A、B兩點間的電位也隨之變化.通過50ttA表頭的指針變化來反映溫度的變化。若采用分度值為0.1℃的標準水銀溫度計測量恒溫箱內的溫度,在50μA的表頭的刻度盤上標明與電流相對應的溫度值,則可由表頭的電流指示來判斷恒溫箱內的溫度。 控溫電路包括電壓比較器F007和功率驅動器3DG12。電位器W1用來設定溫度,調節W1即可改變C點的電壓。溫度較低時,MF51對應的阻值很大,相應B點電壓高于C點電壓,即VBC>0。此時運算放大器F007輸出正電壓,使晶體管3DG12導通,繼電器吸合,接通加熱器電源,進行加熱,恒溫箱內溫度升高。隨著溫度的上升,MF51的阻值減小,相應B點電位降低,當降到VBC<0時,F(xiàn)007翻轉,輸出負電壓,使3DG12截止,繼電器釋放,斷開加熱器的電源電路,停止加熱,恒溫箱內溫度停止上升。當溫度再次降到VBC>0時,又重復加溫,這樣周而復始,把溫度控制在設定值上。 |