如圖所示為發酵罐溫度測量和控制電路。該電路由溫度測量電路、控制電路、報警電路三部分組成。其方框圖如圖(a)所示,電路如圖(b)所示。溫度測量電路由測量電橋(R1、R2、W1、Pt)、差分放大器A1、有源低通濾波器A2、3.5位數字表頭(0~1.999V)組成。 控制電路采用電磁閥的開關控制,用冷卻水注入罐外水套中冷卻,使溫度控制在發酵溫度(28±1℃)。比較器A3和接在同相端的控溫電位器W3等組成溫度比較判別電路。當測量溫度低于設定值時,比較器A3輸出高電平,相應555電路因②腳為高電平而不發生狀態翻轉,即③腳輸出低電平,第二級555電路則因電源電路不通而不工作;當測量溫度高于設定溫度時,比較器A3輸出低電平,從而使555因②腳為低電平而發生置位,③腳輸出高電平,同時下級555因開始時②腳為低電平而被置位,3腳輸出高電平,BG1導通,痰縉魑?希?绱歐Ы油ǎ?潘?淙矗??薪滴攏??狽⒐舛???ED2亮(綠光)。 報警電路由比較器A4和蜂鳴電路組成。當溫度超過29℃時,A4的反相端設定的電位與A2的輸出進行比較后,A4輸出高電平,使BG2導通,發出蜂鳴報警聲,同時告警燈LED3亮(橙光),以提醒值班人員注意排除故障,使溫度控制在酵母菌最適合的范圍內。 本電路可使溫度控制在28+1℃,當溫度超過29℃時,電路便發出聲、光報警信號,以提醒人們進行適時處理。 |