公眾號:安泰測試 近期安泰測試維修工程師根據維修經驗,總結了大家日常會用到的20個電器專業知識問答,下面小編帶大家來詳細了解一下。 1. 簡述中央信號裝置應完成哪些任務? 答:中央信號裝置應能完成下列任務: (1)中央信號裝置應能保證斷路器的位置指示正確。 (2)當斷路器跳閘時發出音響信號(蜂鳴器)。 (3)發生故障時能發出區別事故信號的另一種音響(警鈴)。 (4)當發生音響信號后應能手動復歸或自動復歸,而故障性質顯示仍保留。 (5)能檢查信號裝置及光子牌是否完好。 2.在帶電設備附近測量絕緣電阻的注意事項有哪些? 答:在帶電設備附近測量絕緣電阻時,測量人員和搖表安放位置須選擇適當,保持安全距離,以免搖表引線或引線支持物觸碰帶電部分,移動引線時,必須注意監護防止工作人員觸電,在五級以上大風時,禁止測量;在五級風以下時注意導線風偏,保持規定的安全距離。 3.直流母線電壓過高或過低有什么危害?母線電壓過高或過低時如何調整? 答:其危害及調整方法是:(1)直流母線電壓過高時,對長期帶電的繼電器、指示燈等容易過熱和損壞,電壓過低時,可能造成開關保護的動作不可靠。(2)在直流系統運行中,若出現母線電壓低的情況時,應檢查浮充電流是否太小,檢查直流負荷是否突然增大等,并對浮充電裝置進行調整,適當增加輸出電流;若屬發生事故,直流負荷突然增大時,應迅速調整放電調壓器的觸頭,使母線電壓保持在允許范圍內。(3)當母線電壓過高時,應降低浮沖電流,使母線電壓恢復正常。 4.操作中發生錯合、錯拉隔離開關時怎么辦? 答:錯合隔離開關時:即使合錯、甚至在合閘時發生電弧,也不準將刀閘再拉開,因為帶負荷拉隔離開關將造成三相弧光短路。錯拉隔離開關時:在刀片剛離開固定觸頭時,便會發生電弧,這時應立即合上,可以消滅電弧,避免事故,但如隔離開關已全部拉開,則不許將誤拉的隔離開關再合上。 5.三相電源缺相對異步電動機啟動和運行有何危害? 答:三相異步電動機缺相電源時,電動機將無法啟動,且有強烈的“嗡嗡”聲;若在運行中的電動機缺一相電源,雖然電動機能繼續轉動,但轉速下降,如果負載不降低,電動機定子電流將增大,引起過熱,甚至燒毀電機。 6.在電氣設備上工作,保證安全的組織和技術措施有哪些? 答:在電氣設備上工作,保證安全的組織措施:工作票制度、工作許可制度、工作監視制度、工作間斷轉移及終結制度。技術措施:停電、驗電、裝設接地線、懸掛標示牌和裝設遮欄。 7.電能質量的標準是什么?如果電能質量不合格將會帶來哪些不良后果? 答:電能質量的標準是:電壓正常,偏離值為額定電壓值的±5%;頻率正常,偏離額定頻率不超過±0.2-0.5赫。如果電能質量不合格會引起:產生廢、次品;降低電動機出力;嚴重時會損壞設備及人身事故等。 8.在直流電路中,電流的頻率、電感的感抗和電容的容抗各是多少? 答:在直流電路中,電流的頻率等于零,所以電感線圈的感抗等于零;電容器的容抗等于無窮大,相當于開路。 9.電阻與電阻率有什么區別? 答:電阻是指電流在導體內流動所受到的阻力,而電阻率則是指某種導體材料在長1米截面積為1毫平方米、溫度為20℃時的電阻值,用符號ρ表示,其單位為歐·米。 10.什么是相量圖? 答:幾個同頻率的正弦量都用相量表示并畫在同一個坐標系中,由此所構成的圖稱為相量圖。 11.什么是磁體、磁性和磁極? 答:物體具有吸引鐵、鈷、鎳的性質叫磁性;具有磁性的物體叫磁體;任何一個磁體都存在著兩個磁性最強的區域叫磁極,一個叫北極(N極),另一個叫南極(S極)。 12.電流的方向是怎樣規定的?自由電子的方向是不是電流的方向? 答:電流方向規定為:正電荷運動的方向為電流的方向。自由電子移動的方向與電流運動的方向正好相反。 13.什么是交流電,什么是正弦交流電? 答:大小和方向都隨時間變化的電流稱為交流電。在交流電路中,電動勢、電壓和電流的大小、方向都隨時間按正弦函數規律變化時,稱為正弦交流電。 14.電力變壓器按結構和用途分為哪幾種? 答:電力變壓器按結構分有雙繞組變壓器、三繞組變壓器、多繞組變壓器、自耦變壓器。按用途分有升壓變壓器、降壓變壓器、配電變壓器、聯絡變壓器。 15.若高壓設備發生接地需要巡視時,應采取哪些措施? 答:室內不得接近故障點4米以內,室外不得接近故障點8米以內;進入上述范圍的人員。必須穿絕緣靴,接觸設備的外殼和構架時應戴絕緣手套。 16.萬用表能進行哪些數據的測量? 答:萬用電表能測量直流電流、交、直流電壓,直流電阻等;較高級的還能測量交流電的電感、電容、音頻電壓、音頻功率、電平,以及晶體管的直流放大倍數HFz等。 17.試電筆有哪些用途? 答:用途是: (1)可以測量低壓線路中任何導線之間是否同相或異相。 (2)可以判別交流和直流電。 (3)可判斷直流電的正負極。 (4)能判斷直流是否接地。 18.異步電動機由哪幾部分組成? 答:定子部分:機座定子繞組、定子鐵芯;轉子部分:轉子鐵芯、轉子繞組、風扇、軸承;其他部分:端蓋、接線盒等。 19.380伏低壓電動機的相間短路保護是如何實現的? 答:低壓電動機相間短路保護的構成按其開關設備的不同分為兩種類型:(1)采用低壓自動空氣開關的電動機,其相間短路保護由低壓自動空氣開關的過流脫扣器實現的。(2)采用熔斷器與接觸器或磁力啟動器組合式開關設備的電動機,其相間短路保護由熔斷器在短路時熔斷來實現,要求熔斷器的切斷容量要適當。 20.什么叫主保護? 答:是指發生短路故障時,能滿足系統穩定及設備安全的基本要求,首先動作于跳閘有選擇地切除被保護設備和全線路故障的保護。 希望安泰測試維修工程師分享的以上電器專業問答對大家有所幫助 如果您有儀器需要維修可以找我們~ 淘寶店鋪:安泰儀器設備技術支持與維修中心 |