開關電源基本原理圖 1.一次電路(Primary Circuit) : 直接與外部電網電源連接的. 2.二次電路(Secondary Circuit): 位于設備內與一次側相隔離的那部分電路. 3.Y-電容(Y-Capacitor): 跨接于一次電路與地或一,二次電路之間的高壓電容. 開關電源接地、漏電流、耐壓測試(安規) 1.接地連續性測試(Ground Continuity Test) : A.定義: 從Inlet PG 端上通過電流至使用者可接觸的接地端,確保其阻值小于規格值,達到接地保護的功用. B.標淮: B.1 輸入電流不大于25A,(DC or AC)電壓不超過12V,時間至少3秒(TUV要求). B.2 測試結果: 電阻值不得大于100 mΩ. 2.接地泄漏電流測試(Earth Leakage Current Test) : A.定義: 通過一個被安規單位(UL,TUV,CSA…)認可的“人體阻抗模擬電路”,測量當待測物 (SPS)接通電源時在可觸到的金屬部件與地之間流經人體的電流量. B.標淮: B.1 輸入電壓為額定電壓上限的106%. B.2 測試結果: Class I≦3.5mA;Class II≦0.25mA. 3.耐壓測試(Dielectric Withstand Voltage Test): A.定義: 又稱高電壓介電測試,即 Hi-pot(High Potential)Test,從一次側對二次側(或一次側對地)之間實施高電壓以確定內部絕緣層有隔離危險電壓的功用. B.標淮: B.1 輸入電壓為下列所示: B.2 測試結果: 不可有絕緣擊穿現象(Breakdown). 耐壓測試交流與直流之區別 耐壓測試之漏電流計算方法 1. DC 測試之漏電流設定: DC 測試電流非常小(μA),一般一次側對二次側之間實施DC高電壓,漏電流設定:0μA~100μA. 2. AC 測試之漏電流理論計算: 計算公式: I =2π*f*V*Cy 其中 f— 測試電壓頻率 ( 50Hz or 60Hz ) V— 測試電壓 ( unit : volt ) Cy—跨接于一次側與地或一,二次側之間的Y電容總和. 所以: Imin =2π*f*V*Cymin Imax =2π*f*V*Cymax Cy 電容計算 : Cy =Cy1+Cy2+Cy3+… 若一次側地與二次側地之間跨接一顆Y電容(Cy0 ),則 Y電容公差一般為 :+/-20% OR +/-10% 3. 實際設定AC 測試漏電流時需考慮下列因素: (1).考慮初始漏電流 : 初始漏電流即在無待測物狀態下,所測得的漏電流. (2).考慮Y電容公差 : 電源工程師在選擇同一顆容量大小的Y電容時,往往有幾個型號,但其公差不一樣(有的是+/-10%;有的是+/-20%),給實際漏電流設置帶來麻煩,因此我們應該按+/-20% 公差去設定.否則須依+/-10% 公差去設定. (3).考慮實際線路中存在的分散電容,因此漏電流范圍設定: (下限取整 :上限入整) |