反滲透是一種膜分離技術,反滲透膜的孔徑與水分子基本一致,只有與水分子大小相仿的粒子能夠通過,其他粒子或雜質被分離出去,從而使原水得到凈化,工藝流程如圖1所示。 隨著反滲透系統設備造價和運行費用的不斷降低,越來越多的行業(電力、石油、煤炭、化工等)都在使用反滲透系統生產各種工藝用脫鹽水,由于反滲透系統人工方式很難保證反滲透系統的長期穩定運行,因此采用PLC作為反滲透系統的自動控制設備就變得非常必要。本文結合實際,介紹一種反滲透PLC控制系統的編程方法,用來簡化系統的邏輯關系,提高PLC程序的易讀性。 1 設計要點 1.1 主要控制回路 反滲透裝置的高壓泵進口裝有低壓保護開關,出口裝有高壓保護開關。高壓泵與水箱低液位連鎖。當高壓泵進口低壓開關動作時,系統會自動發出信號停止高壓泵的運行,保護高壓泵不在缺水情況下工作。當因其它的原因誤操作,使高壓泵的出口壓力超過某設定值時,高壓泵出口高壓保護會自動切斷高壓泵供電,保護系統不在超高壓下運行。 反滲透的啟停保護。當反滲透投入運行時,為了防止高壓泵突然起動升壓,采用出口電動慢開門緩慢提升壓力,使膜元件逐漸升壓至一定的壓力。當反滲透停止使用時,延遲關閉進水電動閥,啟動反滲透沖洗泵,打開沖洗自動閥、濃水端自動排放閥和產水自動閥,自動沖洗5 10rain左右,以避免濃水中的高濃度鹽類在RO膜表面沉積結垢而影響膜的性能。 1.2 主要控制對象及控制步序表(表1) 根據上表發現,反滲透控制模式是一種基于時序的狀態轉換模式,具體轉換順序見表中的狀態列,共有lO個狀態,狀態轉換是不可跳躍的,上位機監控程序畫面中有系統啟動和系統停止兩個按鈕,觸發啟動按鈕后,狀態轉換開始,絕大多數轉換是定時發生的,只有在運行(二)狀態下,轉換才由按下停止按鈕來觸發。 1.3 狀態轉換的實現 通過以上分析,程序首先要建立基于定時觸發器的狀態轉換,如圖2。圖中所選定計時單位為0.1s,有輸入時,計時開始;計時到時,輸出線圈閉合;無輸入時,線圈斷開。所有狀態依次觸發,并全部保持到最后,直到系統最后一個狀態觸發,全部狀態均斷開。 1.4 程序的動作輸出 狀態時序形成以后對于確定設備的輸出動作是非常有幫助的,它可以使編程簡單化。例如,要確定進水閥的輸出就可以先看控制步序表的進水閥列,表明進水閥是在三個時間段里面是開的,其余是關的,并且后兩個時間段是連續的。那么,這三個時間段,用自然語言可以表示為:系統運行后,開機低壓沖洗未結束時或者預啟動結束而運行(二)未結束時。梯形圖如圖3。 2 結論 通過以上梯形圖編程方法的介紹,可以發現先建立狀態轉換步序表,然后以自然語言的方式確定相關設備的動作輸出,會增加梯形圖語言的易讀性,便于檢查邏輯錯誤,是~種簡化PLC程序設計的有效方法。 |