在將A/D轉換器的模擬地和數字地管腳連接在一起時,大多數的A/D轉換器廠商會建議將模擬地和數字地管腳通過最短的引線連接到同一個低阻抗的地上,因為大多數A/D轉換器芯片內部沒有將模擬地和數字地連接在一起,必須通過外部管腳實現模擬地和數字地的連接,任何與數字地連接的外部阻抗都會通過寄生電容將更多的數字噪聲耦合到IC內部的模擬電路上。按照這個建議,需要把A/D轉換器的模擬地(AGND)和數字地(DGND)管腳都連接到模擬地上。 如果系統僅有一個A/D轉換器,上面的問題就很容易解決。將地分割開,在A/D轉換器下面把模擬地和數字地部分連接在一起。 如果系統中A7D轉換器較多肘,如果在每一個A7D轉換器的下面都將模擬地和數字地連接在一起,則會產生多點相連,模擬地和數字地之間的隔離就毫無意義,但如果不這樣連接,就違反了廠商的要求。因此最好的辦法是開始時就用統一地,將統一地分為模擬部分和數字部分。這樣的布局布線既滿足了IC器件廠商對模擬地和數字地管腳低阻抗連接的要求,同時又不會形成環路天線或偶極天線。 分地的設計 有人建議將混合信號電路板上的數字地和模擬地分割開,這樣能實現數字地和模擬地之間的隔離。盡管這種方法可行,但也存在很多潛在的問題,尤其在復雜的大型系統中。最關鍵的問題是不能跨越分割間隙布線,一旦跨越了分割間隙布線,電磁輻射和信號串擾都會急劇增加。在PCB設計中最常見的問題就是信號線跨越分割地或電源而產生EMI問題。混合信號PCB設計是一個復雜的過程,要注意以下幾點: 1)將PCB分區為獨立的模擬部分和數字部分。 2)A/D轉換器分區放置。 3)不要對地進行分割。在電路板的模擬部分和數字部分下面敷設統一地。 4)在PCB電路板的所有層中,數字信號只能在電路板的數字部分布線。 5)在PCB電路板的所有層中,模擬信號只能在電路板的模擬部分布線。 6)實現模擬和數字電源分割。 7)布線不能跨越分割電源面之間的間隙。 8)必須跨越分割電源之間間隙的信號線要位于緊鄰大面積地的布線層上。 9)分析返回地電流實際流過的路徑和方式。 10)采用正確的布線規則。