正確理解電氣設備,尤其是敏感的信息技術設備的“接地”概念,是工程施工與檢測的基礎。所謂“接地”是否意味著必須將設備地線“接入地球”?回答此問題之前,先回顧一個事實:飛行中的飛機、火箭、衛星、空間站(如圖1所示),內部的電氣設備地線是無法接入地球的(或稱:接地
電阻
無窮大),但都能有很好的電磁兼容性,尤其在電磁環境惡劣的外太空。顯然,“接地”并不意味著將系統接入地球,確保飛行器內敏感電氣設備正常運行的,是可靠的屏蔽與“等電位聯結”等措施。
圖1 飛行中的空間站與地球間沒有電氣連接
1 標準與規范中是術語
談及“接地”和“等電位聯結”時,會遇到一些與之相關的名詞和術語,現將標準或規范中的定義摘錄如下。“建筑物接地系統綜覽(1)”(如圖2所示)中示意性但清楚地顯示了這些術語所指各部分在建筑物中的位置。
圖2
1.1 接地
GB 50169-2006(1)2.0.5定義:將電力系統或建筑物電氣裝置、設施過
電壓
保護裝置用接地線與接地體連接,稱為接地。
1.2 接地體(極)(如圖2中標注9)
GB 50169-2006(2)2.0.1定義:埋入地中并直接與大地接觸的金屬導體,稱為接地體(極)。
GB 16895.3(3)541.3.3定義:接地極——埋入特定的導電介質(如混凝土或焦炭)中,與地有電氣接觸的導電部分。
1.3 總接地端子(如圖2中標注文字)
GB 16895.3(3)541.3.2定義:總接地端子(總接地母線)——電氣裝置接地配置的一部分, 用于與若干接地用的導體實行電氣連接的端子或母線。
1.4 接地導體(線)(如圖2中標注8)
GB 50169-2006(2)2.0.3定義:電氣設備、桿塔的接地端子與接地體或零線連接用的在正常情況下不載流的金屬導體,稱為接地線。
GB 16895.3(3)541.3.6定義:接地導體——總接地端子與接地極之間提供導電通路或部分導電通路的導體。
1.5 等電位聯結(如圖2中標注2、4、7,PE線及金屬托架等)
ANSI/TIA 568-C.0-2009(4)定義:為形成導電通路而將金屬部進行的永久連接,可確保電氣連通性并有能力安全傳導任何可能的附加
電流
。
2.正確理解接地和等電位聯結的作用
GB 16895.17(5)附錄B:《電磁兼容(
EMC
)措施》中提出的“避免電磁干擾入侵的基本技術舉例”有:
◆ 采用電的或糾錯的技術在信息技術裝置或設備中提供內在抗干擾性能;
◆ 在干擾源與信息技術裝置或設備間在電氣上實行隔離;
◆ 在相關頻率范圍的設備之間實行等電位聯結;
◆ 提供一個低阻抗的基準電位平面,使電位差減小,并提供屏蔽。
上述措施中強調的是“等電位聯結”或“近似等電位聯結”,而并未提及接大地(接地球)措施。
就整個建筑物而言,以大地(地球)電位為參考電位,建筑物電氣裝置接地(球)是為了泄放雷電電流和靜電荷,通常稱為“接大地”。
就建筑物(或離地飛行器)內部的電氣系統而言,均以建筑物(或飛行器)內部等電位聯結電位為參考電位,已與地球電位無關。所謂“接地”,應理解為將電氣零電位參考點、保護導體、屏蔽層等納入到等電位聯結中,其目的是實現必要的電氣功能和提高系統的電磁兼容性(EMC)。此時,如果等電位聯結不可靠,即使建筑物接大地措施良好,也無法保證建筑物內電氣設備正常運行;反之不然,離地飛行器就是最好的例子。
由此可知,當談及接地措施與接地測試時,必須首先確認此措施是針對防雷還是電磁兼容,是“接大地”還是“等電位聯結”。
3 接地電阻與測試
無論“接大地”還是“等電位聯結”,其回路電阻是判斷此類措施有效性的依據,一般統稱為“接地電阻”,其區別在于:一個是接地極(圖1中建筑物的“基礎接地極”)與地球間所構成的回路電阻,一個是等電位聯結導體間回路電阻。因此,當談及“接地電阻”時,同樣應區分所指——“接入大地的電阻”還是“接入等電位聯結的電阻”;而且,要得到正確的接地電阻數值,還必須選擇正確的測試位置和測試方法。
3.1 接地電阻的測試位置
3.1.1 “接大地”電阻的測試位置
根據“接大地”與“接地體(極)”定義,只有將儀表接至“建筑物基礎接地極”(圖2中標記“9”處),才能得到真實的“接大地”電阻值。其他測試位置得到的均為“等電位聯結”體系中部分回路的導體電阻。
例如,如果將儀表接入“接地導體”(圖2中標記“8”處),實際得到的是“總接地端子”上的所有等電位聯結導體(圖2中標記“7”處)并聯電阻與建筑物的鋼結構(圖2中標記“2”處)所形成的回路(圖8中的“回路1”)電阻,而并非“接大地電阻”。
3.1.2 等電位聯結的導體回路電阻
正如前文反復強調的,對電氣(子)設備電磁兼容性(EMC)起作用的是“等電位聯結”。關于等電位聯結導體(保護導體),在以下標準條款中有所規定:
GB 16895.3(3)543.2 注1:“在中國、意大利、英國和美國,按其地區或國家規程或標準,允許將電纜托盤和電纜梯架用作保護導體。”
GB 16895.17(5)548.3.1:“信息技術設備的功能接地可利用供電回路的保護導體。”
GB 16895.17(5)548.7:“電信電纜或電信設備的可導電屏蔽層、護套或鎧裝是等電位聯結的組成部分。”
如本文3.1.1所述,相對“接大地電阻”而言,“等電位聯結導體回路電阻”測試更容易,只要將儀表接入所需測試的設備地線導體(圖8中的標注的“回路1、2、3”),即可得到相應阻值。
3.2 接地電阻的測試方法
嚴格意義的接地電阻,應將儀表(歐姆表)串聯至被測回路中進行測試,但在實際工程現場,大多少情況不允許或不可能將接地系統斷開后接入測試儀表。因此,工程中一般使用“輔助接地極法”和“電磁感應法”測試。
3.2.1 輔助電極測試法
圖3所示測試方法,多用于測試“接大地電阻”,即:在獨立于建筑物基礎接地體(極)之外,根據客觀條件設置1或2個輔助接地極(分別稱為“兩電極法”或 “三電極法”),輔助電極與基礎接地體之間除通過大地(土壤中的電解質)構成回路外,不經過其它導體。這樣測得的數據,可認為是真實“接大地電阻”。
“兩電極法”操作更簡單,但誤差較大;“三電極法”測試精確較高,但需要測試場地滿足要求。圖4是采用此類測試方法的一款典型數字式地阻測試儀。
圖3 三電極/兩電極法測試接地電阻
圖4 數字式輔助電極地阻測試儀(IDEAL 61-796型)
3.2.2 電磁感應測試法
此測試方法又稱為“電壓注入,電流檢出法”,其原理是:通過電磁感應方式,將交流電壓信號注入到閉合導體回路中,同時探測回路中的電流信號(如圖5所示),并利用歐姆定律計算回路電阻。為簡化操作,實際測試儀表是將電壓和電流感應線圈集成制作在同一個鉗形適配器內(如圖6所示),儀表根據實測數據自動計算并顯示電阻值,所以此類儀表又被成為“鉗形地阻儀”。
圖5 電磁感應式地阻儀工作原理
圖6鉗形地阻儀(IDEAL 61-920型)
鉗形地阻儀的工作原理決定了:它只能測試閉合回路的電阻。當測試“接大地”電阻時,要求至少存在2個基礎接地極才可能得到電阻值。如圖7所示,在有多個接地極的輸電系統中,每個電線桿(塔)接地極對大地的接地電阻分別為:R1、R2、R3…Rn,其中被測阻值為:Rx,它們之間都是并聯關系,其等效
電路
可最終簡化為:被測電阻Rx與其他電阻并聯后的等效電阻——Rs構成的閉合回路。
圖7 多接地極(輸電)系統及其等效電路的簡化、
接地極數量越多,并聯后形成的Rs阻值就越小,當Rs<<Rx時,鉗形地阻儀的測試讀數就可視為與被測接地極接地電阻——Rx相等。鉗形地阻儀的這一特點,使之不僅可以測試“接大地電阻”,還尤其適于測試“等電位聯結導體回路電阻”(如圖8所示)。
圖8 鉗形地阻儀測試等電位聯結導體回路電阻
4 綜合布線工程中涉及接地的規定與測試
4.1 綜合布線工程中的接地規定
綜合布線系統中,無論使用銅纜介質還是光纖介質;無論采用屏蔽電纜還是非屏蔽電纜,系統中的網絡設備、機柜、線纜橋架、金屬管路、供電系統等都要求可靠接地;當采用屏蔽系統時,線纜屏蔽層和終端設備也必須可靠接地(如圖9所示)。
圖9 綜合布線系統的組成部分與接地環節
GB 50311-2007(6)7.0.4規定:“綜合布線系統應采用共用接地的接地系統,如單獨設置接地體時,接地電阻不應大于4Ω。如布線系統的接地系統中存在兩個不同的接地體時,其接地電位差不應大于1Vr.m.s”
上述要求都是為了提高系統的電磁兼容性而非防雷,顯然其中“接地”應被理解為:將系統保護導體(如:屏蔽層)納入等電位聯結,而非“接大地”。“接地電位差不大于1Vr.m.s”的規定,實際指明了:實際工程中的“等電位”并不一定要求電位差必須為0,在綜合布線系統中,小于1Vr.m.s就可認為是“等電位”了,當然此值越小越好。
4.2 綜合布線工程中的接地與等電位聯結測試
由于綜合布線系統的接地屬于等電位聯結范疇,因此鉗形地阻儀是最適合的接地電阻測試儀表。分別將儀表接入網絡設備、機柜、線纜橋架、金屬管路等各自接地線回路(參見圖7),并驗證它們與總接地端子的連通性,即可獲得各環節的等電位聯結效果。
特別需要說明的是:綜合布線工作區沒有獨立接地體,終端設備與線纜屏蔽層必須通過工作區電源線中的保護地線(PE線)實現接地(滿足 GB16895.17(5)548.3.1要求)。因此,GB50311-2007(6)6.1.2 規定,工作區交流電源必須是TN-S系統,即:帶有獨立的保護地線。具體測試方法建議參照圖10所示,將儀表直接套接在設備電源線(帶PE線)上,也可套接在屏蔽跳線上,其測試效果是一樣的。
圖10 工作區接地電阻的測試方法
5 結束語
欲最大可能性地實現信息技術設備電磁兼容性(EMC),必須正確采取多種措施,其中可靠接地是必不可少的。電磁兼容中的接地概念應理解為:“實行等電位聯結”和“提供低阻抗的基準電位平面,使電位差減小”,而非接入地球本身。
欲實現可靠防雷,必須準確測試真正的“接大地(地球)電阻”,而不能將“等電位聯結導體回路電阻”當作評判依據。
正確選擇測試儀表和測試方法,也是獲得接地效果真實情況的重要保證。
收藏
0
頂
1
踩
0
相關文章
•
為什么無源示波器探頭有這么多的接地連接選件?
•
直流輸電接地電流檢測
•
產品的接地與EMC
•
關于PLC的正確接地方式解析
•
資深工程師分享:接地方法
•
漫說接地原則
•
電路中“地”之深究——克服電磁干擾
•
各種信號的接地處理總結
•
ADC 接地問題
•
復雜電路接地和供電的實用方法
回復
舉報
adler-17
adler-17
當前離線
積分
20
沙發
發表于 2011-1-12 11:37:03
|
只看該作者
很重要的接地知識
回復
支持
反對
舉報
spy007868
spy007868
當前離線
積分
11994
板凳
發表于 2013-11-13 08:33:19
|
只看該作者
復制下來!!!!!!!!!!!我自己好好學習!!!!!!!!!!!!!!!!
謝謝.jpg
(8.65 KB)
下載附件
2013-11-13 08:33 上傳
回復
支持
反對
舉報
返回列表
高級模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登錄后才可以回帖
登錄
|
立即注冊
本版積分規則
發表回復
回帖后跳轉到最后一頁
關于我們
-
服務條款
-
使用指南
-
站點地圖
-
友情鏈接
-
聯系我們
電子工程網
© 版權所有
京ICP備16069177號
| 京公網安備11010502021702
快速回復
返回頂部
返回列表
主站蜘蛛池模板:
欧美中文字幕无线码视频
|
国产单男
|
日本高清免费h色视频在线观看
|
精品久久中文久久久
|
久久爆操
|
在线播放黄色片
|
国产成人精品日本亚洲专一区
|
四虎永久免费最新在线
|
99视频在线看
|
曰本亚洲欧洲色a在线
|
久久久久久久国产免费看
|
国产va精品网站精品网站精品
|
999视频精品全部免费观看
|
明星换脸高清一区二区
|
天堂网国产
|
中国欧美日韩一区二区三区
|
2022欧美高清中文字幕在线看
|
天堂成人影院
|
xxx大片免费视频
|
日韩在线视精品在亚洲
|
亚洲b
|
久久国产热这里只有精品
|
欧美视频三区
|
亚洲精品亚洲人成在线麻豆
|
国产福利自产拍在线观看
|
九九热免费视频
|
五月天婷婷网亚洲综合在线
|
日本韩国一免费观看
|
在线视频一区二区三区
|
精品不卡
|
精品国产欧美一区二区最新
|
性刺激免费视频观看在线观看
|
亚洲一区欧美在线
|
国产欧美精品一区二区色综合
|
欧美一区二区日韩一区二区
|
www五月婷婷
|
91在线播
|
啪啪福利视频
|
免费v片视频在线观看视频 免费va在线观看
|
播播色播播
|
黄色片免费在线
|