只要用幾個NAND門,就可以控制水泵和其它泵,防止你的地下室泛濫,以及保持水箱中的水位。圖1所示電路從一個地下水箱的低水位L1和高水位L2獲得12V信號。調整兩個水位的間距,以避免水泵的短循環運行。當水位觸到L2最高水位時,水泵開關接通,灌滿上層水箱。當水位降至低于L1低水位時,水泵關機。 當水箱為空時,傳感器L1 與L2和門D都為低電平,因為門B和A的輸出為高。當水位上升,將12V通過L1短接時,門的輸出保持不變。當水位再升高,12V通過L2短接時,門A的輸出變為低,使門D達到高電平。這一動作將門B的輸出鎖存為低。門B的輸出低電平拉低了SSR(固態繼電器),從而起動水泵(參考文獻1)。同時,門D的高輸出電平起動了門控的振蕩器,使壓電蜂鳴器發聲。 當水位降到低于L2時,泵仍保持運轉,因為門B和D被鎖存。如果水位降至低于傳感器L1,則門B輸出變為高,使水泵關機。這一動作使D門成為低電平,從而振蕩器停振,關閉壓電蜂鳴器。 電路使用了HCF4093B施密特觸發器輸入NAND門,對慢速信號作方波整形。輸入電阻R1的值為560 kΩ。用一杯過濾后的水檢查電路表明地下水的導電能力有改進。考慮到傳感器以及輸入泄漏電流在電阻上的壓降,提高輸入電阻值也是可以的。 圖1,用一個四NAND門驅動固態繼電器的泵控制器。 固態繼電器可以有背靠背連接的SCR(可控硅整流器)、隨機導通,以及承受電機負荷的緩沖電路(參考文獻2)。選擇SSR時,額定電壓應為工作電壓的兩倍,額定電流是電機額定值的5倍~10倍,以承受dV/dt和浪涌電流。還應采用小于SSR額定I2t的快恢復保險或半導體保險,其中I是電流,t是以秒計算的電流持續時間。對不同額定值的水泵電機要選擇相應的SSR。 本電路的傳感器采用兩端剝皮的單股護皮粗規銅線。可以用雙向瓷制接頭連接傳感器線,將其裝在一個盒中,置于水箱的頂部。平行的傳感器線可在水位低于傳感器時,避免線間出現潮濕連接的可能性。也可以在某些配置中用任何其它高導電率和非腐蝕性線材。電源為懸浮式。 圖2,在NAND門B上連接電位計,做成一個水位控制器。 幾乎不需要過多修改,圖2中的電路就可以完成略微不同的功能。假設你有一個水箱,希望保持某個水位或任何導電液體的液位。傳感器L1與L2在箱中的安裝與圖1相同。打開電源,泵就開始向箱中灌注液體。當液位到達L2時,泵關機,直到液位落至L1。當液位低于L1時,泵再次起動向箱中注液,直到液位到達L2。壓電蜂鳴器會表示泵正在運轉。 也可以用一只三相SSR,用三相電機控制水泵,或給本電路增加一個適當額定值的單相SSR。在這種情況下,可以將兩只SSR的輸入串聯起來。每個相上的一個SSR控制兩相,第三相直接連接。 |