国产毛片a精品毛-国产毛片黄片-国产毛片久久国产-国产毛片久久精品-青娱乐极品在线-青娱乐精品

PLC在恒壓供水系統中的應用設計

發布時間:2010-8-19 10:38    發布者:lavida
關鍵詞: PLC , 供水系統 , 恒壓
該系統采用PLC作為控制中心,完成PID閉環運算、多泵上下行切換、顯示、故障診斷等功能,由變頻器調速方式自動調節水泵電機轉速,達到恒壓供水的目的。  

一、前言  

隨著控制技術的發展與完善,變頻器及PLC在各個行業的應用愈來愈廣,PLC與變頻器的可靠性與靈活性得到了用戶的認可。同時傳統的水塔供水方式暴露了很多缺點:水的二次污染,用水高低峰的不平衡,管道閥門易損壞,維修保養費用過高等等。在此條件下各種恒壓供水方式應運而生,其中由變頻器、PLC控制的方式尤為普遍,這種方式的特點:系統穩定,功能強大,變頻器用于供水更加節能,所以廣泛應用在多層住宅小區生活消防供水系統中,現在好多場合也有應用,比如中央空調系統、供水加壓站、集中供熱等,這種方式經受了時間的考驗,已有很多的應用實例。本文介紹的系統在寶雞某電廠家屬區已從98年運行至今,系統穩定,性能可靠,得到了用戶的肯定和好*。  

二、系統組成:  

1、原理框圖:參見圖一所示。  


  
圖一、恒壓供水原理框圖  

2、系統概述:  

該系統由四臺大泵(22KW)與一臺小泵(5.5KW)組成;PLC部分由西門子可編程控制器S7-200系列的CPU226,文本顯示器TD200組成;變頻器采用三菱FR-A540系列,功率22KW。  

用戶所需的生活用水壓力、消防用水壓力、運行方式等參數在TD200文本顯示器上設定,壓力傳感器把用戶管網壓力轉換為0-10V標準信號送進PLC模擬量模塊EM235,PLC通過采樣程序及PID閉環程序與用戶設定壓力構成閉環,運算后轉換為PLC模擬量輸出信號送給變頻器,調節水泵電機轉速,達到恒壓供水的目的。  

該系統有各個泵的運行時間累計功能,通過PLC的數據區保持可以斷電記憶。每次起動時先起動1#小泵,當用水量超過一臺泵的供水能力時,PLC通過程序實現泵的延時上行切換,切換原則為當前未運行的大泵累計運行時間最少的先投入;當壓力超過時,PLC通過程序實現泵的延時下行切換,切換原則為當前正在運行的大泵運行時間最多的先撤出。直到滿足設定壓力為止。追求的最終目標為壓力恒定。  

當供水負載變化時,變頻器的輸出電壓與頻率變化自動調節泵的電機轉速,實現恒壓供水。  

系統還可通過PLC的實時時鐘自動定時供水,用戶在TD200上設定每天最多6段(段數也可設定)定時供水,比如早上6:00到8:30,中午11:20到1:30等。  

系統可動態顯示各種參數,如設定壓力,運行壓力,水位高度,運行方式,實時時間,日歷,各個泵的運行時間累計(精確到秒),運行狀態,故障信息等等。為了不使系統中TD200畫面顯得死板,在PLC程序中控制TD200中的畫面定時切換,動態顯示;  

系統還有故障自診斷功能,各泵發生過載、缺相、短路、傳感器斷線、傳感器短路、水位下限、水壓超高、水壓超低、變頻器故障等,都會有聲光報警,TD200上同時顯示故障類型,通知設備維修人員處理,并可記憶故障發生時間及班次,以便追查原因及相關責任。  

3、工作原理:  

3.1 自動手動方式  

(1)手動運行時,可按下按鈕起動停止水泵在工頻狀態下運行,完全脫離開PLC及變頻器的控制,該功能主要用在檢修及自動系統出現故障時的應急供水方式中。  

(2)自動運行時,全部泵的運行依程序自動工作。  

上行過程:當在自動運行方式時,按下TD200上的起動軟健,系統先起動1#小泵,PLC程序控制模擬量模塊EM235給定變頻器一固定頻率輸出,此時若用 PID運算輸出直接控制變頻器則(設定壓力大,運行壓力為零,所以運算輸出最大)變頻器依設定的上升時間運行,升速太快,系統沖擊很大。等泵運行一會兒,管網壓力積累后,再用PID運算輸出控制變頻器。具體時間和頻率與管網系統有關,在現場調試時這兩個參數在TD200上設定調整。管網越大,時間越長。  

當 1#小泵到達50HZ后,系統壓力仍偏低,則延時一段時間后,系統靠PLC程序把1#泵切換到工頻運行,同時由PLC輸出一個開關量給變頻器的MRS端子,變頻器瞬間禁止輸出,此時PLC把運行時間最少的泵變頻接觸器接通后,撤掉禁止輸出,相應的泵變頻起動運行;延時切斷1#小泵,系統中相應的一臺大泵變頻運行,壓力自動調節,若系統壓力平衡,則頻率穩定在一個相對的范圍,若頻率到達50HZ后壓力仍然偏低,則再投入一臺大泵,比較剩下的泵的累計運行時間,時間少的先行投入,以此類推。注意,上行中,只要有一臺大泵運行,則1#小泵要斷開,大泵與小泵同時運行時,小泵的效率很低。  

下行過程:當系統壓力偏高,變頻器運行在18HZ左右(18HZ以下泵的效率很低,經驗值)時,PLC程序判斷運行在工頻狀態的泵累計運行時間(若只有一臺泵不作判斷),運行時間最多的泵延時先行撤出,在撤出的瞬間,PLC控制變頻器運行頻率在50HZ,要不系統沖擊過大,容易有水垂現象,延時一會兒后,再把 PID運算輸出投入即可;以此類推。注意:下行過程中,到最后一臺大泵運行時,頻率在18HZ左右,系統壓力仍然偏高時,則把1#小泵切換到變頻運行。這種情況在夜間可能發生,當供水管網很大時,也許沒有這個可能性。  

三、注意事項:  

1、該系統中有泵的工頻變頻上行切換,為了系統的快速響應,切換時間最好越短越好,切換時時間差很小,所以各個泵的變頻接觸器與工頻接觸器最好用可逆接觸器,電氣線路與PLC程序中也要有互鎖功能。以免發生意外短路事故。對系統或變頻器造成危害。  

2、變頻器上行下行切換時間設定,如果設定值過大,則系統不能迅速對管網的用水量做出反應;如果設定值過小,則可能引起系統頻繁的投入泵,撤出泵的動作;為此,PLC程序中增加判斷設定壓力與運行壓力在臨界切換狀態時,只要不超過允許的誤差范圍內,不做泵的切換。  

3、變頻器在上行切換時,必須要有瞬間禁止輸出功能,變頻器沒有此功能可用自由停車功能;所以選擇變頻器時要注意這點。
本文地址:http://m.qingdxww.cn/thread-22369-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
suxiang 發表于 2011-11-3 20:41:17
沒程序啊
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

廠商推薦

  • Microchip視頻專區
  • 使用SAM-IoT Wx v2開發板演示AWS IoT Core應用程序
  • 使用Harmony3加速TCP/IP應用的開發培訓教程
  • 集成高級模擬外設的PIC18F-Q71家族介紹培訓教程
  • 探索PIC16F13145 MCU系列——快速概覽
  • 貿澤電子(Mouser)專區

相關視頻

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 黄视频在线观看网站 | 亚洲欧美色一区二区三区 | 欧美日韩91 | 日本不卡视频在线播放 | 亚洲一级毛片在线播放 | 国产91久久精品一区二区 | 99在线看 | 毛片韩国 | 精东传媒 果冻传媒 | 国产午夜爽爽窝窝在线观看 | 麻豆chinese新婚vide | 四虎影视精品永久免费 | 天天操天天摸天天舔 | 日韩免费一区二区 | 操操操日日日 | 国产不卡一区二区视频免费 | 亚洲国产精品成人久久 | 亚洲欧美香蕉在线日韩精选 | 在线观看免费精品国自产 | 欧美性野久久久久久久久 | 人人干综合 | 在线xx| 欧美 日韩 中字 国产 | 精品在线免费播放 | 狠狠激情五月综合婷婷俺 | 草莓视频丝瓜视频下载 | 九九热爱视频精品视频高清 | 激情图片激情视频激情小说 | 日本亚洲中午字幕乱码 | 国产在线观看中文字幕 | 日韩视频 中文字幕 视频一区 | 男女一边摸一边做羞羞视频免费 | 欧美一级特黄视频 | 日木毛片 | 青青在线视频观看 | 在线欧美精品二区三区 | 亚洲成人在线免费 | 亚洲一区第一页 | 视频在线一区 | 国产午夜精品一区二区 | 另类专区 亚洲 |